Auteur:  Olivier G [ 11 Juin 2019 12:02 ]
Sujet du message:  Retour état volet avec ZMNH CD1

Bonjonr a tous,
Je viens de domotiser le volet de ma pisicne avec un ZMNH-CD1 mais j'ai un peu de mal avec le retour d'état de ce dernier. Après les actions OUVRIR ou FERMER avec le module, celui-ci repasse toujours au paramètre 250 (stop je suppose). Du coup, j'ai un retour d'état a 250 et pas de moyen de savoir si le volet est ouvert ou fermer. Comment faire pour savoir si le volet est ouvert ou fermer ?

De plus, cette valeur 250 n'est pas listée dans les valeurs de base (même en cochant "Afficher les actions masquées"). Je dois la rajouter a la mano dans la liste des valeurs ?

Olivierg
Auteur:  Olivier G [ 12 Juin 2019 11:50 ]
Sujet du message:  Re: Retour état volet avec ZMNH CD1

Pas d'idées les amis ?

Olivierg
Auteur:  SKL [ 23 Août 2019 09:40 ]
Sujet du message:  Re: Retour état volet avec ZMNH CD1

Hello,

As-tu résolu ton soucis ? j'y suis également confronté.

Merci.
Auteur:  Benou [ 25 Nov 2019 21:34 ]
Sujet du message:  Re: Retour état volet avec ZMNH CD1

Bonjour,
Il me semble que pour avoir le retour de position il est peratif d'avoir fait le calibrage du module (apprentissage du temps entre les positions ouverte et fermée )
De memoire: paramètre 78 à 1....puis le module effectue le calibrage : ouverture puis fermeture puis ouverture.
Et après on a le retour de la position ...

Cordialement