Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Fonctionnement FGBS-001 - alarme filaire http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8341 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Dominic [ 24 Mars 2019 18:47 ] |
Sujet du message: | Fonctionnement FGBS-001 - alarme filaire |
Bonjour, Je suis en train d'interfacer mon alarme filaire avec mon Eedomus (de manière unidirectionnelle !). Pour cela, j'utilise les deux entrées d'un FGBS-001 : -Entrée 1 - mise en mode surveillance de mon alarme filaire -Entrée 2 - alarme déclenchée de ma filaire. Dans les deux cas, mon alarme filaire délivre +12V (+12V si mise en mode surveillance et +12V sur une autre borne si alarme déclenchée). Mais d'après les schémas que j'ai pu voir sur le net, on montre que normalement c'est une mise à la masse en entrée 1 et 2 qui permet de changer d'état. Pour info, je n'obtient pas tout à fait 0V en mode hors surveillance et alarme non déclenchée. Est-ce possible avec mon +12V ? Faut-il changer quelque chose dans les paramètres z-wave ? Merci d'avance pour votre aide Dominic |
Auteur: | krystyan [ 25 Mars 2019 12:50 ] |
Sujet du message: | Re: Fonctionnement FGBS-001 - alarme filaire |
Effectivement les entrées 1 et 2 nécessitent des contacts secs (sans potentiel) Il faudrait intercaler 2 relais 12 volts entre l'alarme filaire et le FGBS |
Auteur: | Dominic [ 25 Mars 2019 13:52 ] |
Sujet du message: | Re: Fonctionnement FGBS-001 - alarme filaire |
Oui effectivement, je n'ai pas eu d'autres choix que d'intercaler avec des relais 12V. ...et ça fonctionne nickel. Merci Dominic |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |