Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
TUTO calibration température Ezmotion http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=831 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | aurel [ 25 Jan 2013 11:56 ] |
Sujet du message: | TUTO calibration température Ezmotion |
Bonjour, depuis que j'ai passé mon Ezmotion sous alim, il est pleinement fonctionnel, reste encore un petit soucis avec la température qu'il remonte, en effet, dans la même pièce à coté d'un ST815, il y a un écart de 4°C. Après quelques recherches je suis tombé sur un update de la notice qui intègre un nouveau paramètre, le paramètre 7 (TempAdj), celui-ci permet de calibrer la température du EZ. voici un petit tuto pour agir sur ce paramètre et ajuster la température de votre Ez pour qu'elle soit enfin exploitable! 1 - relever la température du Ez et celle d'un thermomètre filable dans la même pièce. 2 - faites le ratio entre les 2 températures et transformez ce ratio en degrès Fahrenheit Pour les plus courageux la formule est la suivante: Pour 0°C = 32°F ( = (0 * 9 / 5) + 32) sinon il y a aussi des sites de conversion en ligne ![]() 3 - Le TempAdj du Ez se configure via l’opération mathématique "complément a deux" le principe est très bien expliqué sur wikipedia Pour faire simple, sur l’échelle 0 à 255, 0 à 127 correspondent à des valeurs positives et 128 à 255 correspondent a des valeurs négatives (255=-1 et 128=-128). Une valeur de 255 dans eedomus correspond a -1 soit -0,1°F. 4 - dans mon exemple j'ai un écart de +6°F sur mon Ez par rapport à mon thermomètre. (env +3°C) ce qui correspond à -60 (-6.0°F) dans la table de complément, soit le paramètre 196 dans eedomus. Si vous ne vous êtes pas endormis : ) Vous savez a présent comment calibrer votre Ezmotion : ) Merci au support eedomus qui m'a éclairé sur le principe de l’opération du complément à deux ![]() Je dispose à présent d'un Ezmotion qui relève la vraie température ! |
Auteur: | S*T*BAN [ 27 Jan 2013 17:47 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
Salut! super ! merci par contre moi pas comprendre. Je n'y arrive pas. J'ai une différence de 2.5°c en plus sur l'ezmotion. je dois ensuite faire 22.5/20 et convertir en farenheit ? |
Auteur: | aurel [ 27 Jan 2013 19:56 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
22,5°C = 73°F 20°C = 68°F 73 - 68= 5°F tu dois appliquer la valeur 205 au paramétré 7 (soit -50), cela correspond à -5.0°F c'est très tordu comme système, j'avoue ![]() |
Auteur: | S*T*BAN [ 27 Jan 2013 20:11 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
Merci ça marche. J'ai compris le truc ![]() Ce tuto aidera pas mal de monde je pense! |
Auteur: | darkwinter [ 30 Jan 2013 16:21 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
Pour le coup moi c'est l'inverse, je dois augmenter de 6 degrés la température de l'EZmotion. Pouvez vous me donner le chiffre à indiquer? |
Auteur: | aurel [ 04 Fév 2013 15:27 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
donnes moi la température du Ez et la température qu'il devrait afficher. |
Auteur: | darkwinter [ 05 Fév 2013 09:11 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
Ok merci. Alors EZmotion affiche 14,3 degrés alors qu'il devrait afficher 20,4 degrés. |
Auteur: | aurel [ 05 Fév 2013 12:56 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
14,3°C = 58°F 20,4°C = 69°F 69-58 = 11°F tu dois appliquer la valeur 110 au paramétre 7 (soit +11), cela correspond à +11.0°F |
Auteur: | darkwinter [ 06 Fév 2013 16:42 ] |
Sujet du message: | Re: TUTO calibration température Ezmotion |
Merci beaucoup ![]() |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |