Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

FGBS 222 smart implant en test ?
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8231
Page 1 sur 3  Suivant »
Auteur:  krystyan [ 24 Fév 2019 09:41 ]
Sujet du message:  FGBS 222 smart implant en test ?

Bonjour
Quelqu'un aurait-il déjà testé le FGBS222 ?
Les sorties 1 et 2 sont elles vraiment indépendantes des entrées ?
Auteur:  RAR69 [ 24 Fév 2019 12:50 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

Bonjour,
Le FGBS-222 ou Smart-Implant à bien deux contacts de sortie indépendamment des entrées ce qui fait bien la différence avec le FGBS-001. Recherche sur le forum le post Smart implant j'y ai mis un lien sur la documentation FIBARO.
Roland
Auteur:  krystyan [ 24 Fév 2019 14:17 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

En fait selon un topic du forum fibaro je souhaitais avoir la confirmation ou l'infirmation que :
les deux sorties peuvent bien être commandées indépendamment des entrées MAIS lorsqu'une entrée change d'état la sortie correspondante change aussi d'état ?
Auteur:  krystyan [ 06 Mars 2019 17:54 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

Je teste ce nouvel appareil et je suis perplexe
- les 2 sorties peuvent être commandées soit par les deux entrées (comme sur le FGBS001) soit directement par la box.
Dans le premier cas l'état de l'entrée est bien remontée à la box sauf que...si je commande l'entrée 1 ou 2 sur le FGBS la modification de l'état est toujours remontée sur l'entrée 1 sur la Box !
L'état de l'entrée 2 sur la box ne change pas.
Si quelqu'un à une explication ?
Auteur:  RAR69 [ 06 Mars 2019 18:24 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

Bonsoir,
Je pense que la version actuelle de la box n'est pas adaptée à ce nouveau module... Il faudra attendre la nouvelle mise à jour qui ne devrait plus tarder maintenant !!!
Roland
Auteur:  krystyan [ 06 Mars 2019 19:59 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

ok merci je vais patienter et...espérer
Auteur:  RAR69 [ 06 Mars 2019 21:18 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

RAR69 a écrit:Bonsoir,
Je pense que la version actuelle de la box n'est pas adaptée à ce nouveau module... Il faudra attendre la nouvelle mise à jour qui ne devrait plus tarder maintenant !!!
Roland

EDIT : moi aussi je vais espérer je suis en train d'en installer plusieurs...
Auteur:  krystyan [ 08 Mars 2019 09:17 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

Oui outre la bizarrerie qu'un contact sur IN2 soit remonté sur "entrée 1" sur la box je n'ai pas de remontée d'état sur les "sorties 1 et 2" de la box quand je mets en contacts IN1 ou IN2 pourtant OUT1 et OUT 2 changent bien d'état
Auteur:  krystyan [ 09 Mars 2019 09:38 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 en test ?

Je viens de tester un autre FGBS et j'ai la même anomalie :
contact sur fil jaune ou bleu (IN1 ou IN2) donne le même changement d'état (entrée 1) sur la box ! et rien sur l'entrée 2
Donc actuellement ces modules sont inutilisables
Auteur:  krystyan [ 17 Mars 2019 20:37 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

Réponse de la team à mon ticket : mettre les paramètres 20 et 21 à 1
Effectivement lorsque j'actionne l’interrupteur sur IN1 (ou IN2) j'ai bien la sortie OUT1 (ou OUT2) qui bascule et la remontée de l'état de l'entrée 1 (ou 2) sur l'Eedomus
Sauf que : cela fonctionne correctement seulement avec un interrupteur bistable. Avec un monostable la sortie OUT1 (ou OUT2) change d'état très vite et revient à son état initial. Impossible d'avoir les deux états en stables. Le changement d'état est très rapide mais peut être qu'une commande à impulsion genre portail pourrait voir ce changement d'état ?
Et toujours pas de remontée de l'état des sorties sur l'Eedomus.
Auteur:  ctve [ 30 Mars 2019 15:51 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

Bonjour à tous les testeurs de Smart Implant,

En ce qui me concerne, ce qui m'intéresse c'est la fonction entrée analogique 0-10 V.
L'un d'entre-vous a-t-il essayé cette fonction ?
Dans l'affirmative, comment la tension appliquée à l'entrée est-elle répercutée sur l'eedomus ?

Merci d'avance pour les réponses éventuelles.
Auteur:  rover820i [ 30 Mars 2019 17:26 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

krystyan a écrit:Réponse de la team à mon ticket : mettre les paramètres 20 et 21 à 1
Effectivement lorsque j'actionne l’interrupteur sur IN1 (ou IN2) j'ai bien la sortie OUT1 (ou OUT2) qui bascule et la remontée de l'état de l'entrée 1 (ou 2) sur l'Eedomus
Sauf que : cela fonctionne correctement seulement avec un interrupteur bistable. Avec un monostable la sortie OUT1 (ou OUT2) change d'état très vite et revient à son état initial. Impossible d'avoir les deux états en stables. Le changement d'état est très rapide mais peut être qu'une commande à impulsion genre portail pourrait voir ce changement d'état ?
Et toujours pas de remontée de l'état des sorties sur l'Eedomus.

Ce fonctionnement me parait parfaitement logique ; en effet on teste l'entrée contact sec, il est donc normal qu'au relâchement de l'interrupteur, le contact revienne à son état initial. Il n'y a pas de bug ou d'erreur, mais un fonctionnement parfaitement normal. Pour un autre fonctionnement, il faut utiliser les entrées i2 d'un FGD ou d'un FGS.
Auteur:  krystyan [ 31 Mars 2019 07:31 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

rover820i a écrit:Ce fonctionnement me parait parfaitement logique ; en effet on teste l'entrée contact sec, il est donc normal qu'au relâchement de l'interrupteur, le contact revienne à son état initial. Il n'y a pas de bug ou d'erreur, mais un fonctionnement parfaitement normal. Pour un autre fonctionnement, il faut utiliser les entrées i2 d'un FGD ou d'un FGS.


Je ne suis pas du tout de cet avis.
Il est tout à fait anormal que je ne puisse pas obtenir en sortie les deux états stables ouvert ou fermé.
Cela vient du fait que l'intégration Eedomus oblige à mettre les paramètres 20 et 21 à 1.
En mettant les paramètres 20 et 21 à 2 ce qui est indiqué dans la notice Fibaro j'ai bien un fonctionnement correct avec un monostable ...sauf que bizarrerie Eedomus le retour d'état de l'entrée 2 se fait sur l'entrée 1 !

P.S. je n'ai pas fait de nouveaux tests depuis la mise à jour
Auteur:  ctve [ 06 Avr 2019 10:29 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

ctve a écrit:Bonjour à tous les testeurs de Smart Implant,

En ce qui me concerne, ce qui m'intéresse c'est la fonction entrée analogique 0-10 V.
L'un d'entre-vous a-t-il essayé cette fonction ?
Dans l'affirmative, comment la tension appliquée à l'entrée est-elle répercutée sur l'eedomus ?

Merci d'avance pour les réponses éventuelles.


Bonjour,

Parmi tous les utilisateurs du FGBS222 il n'y a personne pour me répondre sur l'utilisation des entrées analogiques ?
Auteur:  rover820i [ 06 Avr 2019 10:30 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

krystyan a écrit:
rover820i a écrit:Ce fonctionnement me parait parfaitement logique ; en effet on teste l'entrée contact sec, il est donc normal qu'au relâchement de l'interrupteur, le contact revienne à son état initial. Il n'y a pas de bug ou d'erreur, mais un fonctionnement parfaitement normal. Pour un autre fonctionnement, il faut utiliser les entrées i2 d'un FGD ou d'un FGS.


Je ne suis pas du tout de cet avis.
Il est tout à fait anormal que je ne puisse pas obtenir en sortie les deux états stables ouvert ou fermé.
Cela vient du fait que l'intégration Eedomus oblige à mettre les paramètres 20 et 21 à 1.
En mettant les paramètres 20 et 21 à 2 ce qui est indiqué dans la notice Fibaro j'ai bien un fonctionnement correct avec un monostable ...sauf que bizarrerie Eedomus le retour d'état de l'entrée 2 se fait sur l'entrée 1 !

P.S. je n'ai pas fait de nouveaux tests depuis la mise à jour

Donc le fonctionnement a changé depuis la 1ère version du FGBS, car à l'époque ça fonctionnait suivant le schéma que j'avais décrit.
Auteur:  ctve [ 11 Avr 2019 17:18 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

Bonjour,

Toujours personne parmi les utilisateurs de ce module pour me dire si les entrées analogiques 0-10 V sont bien gérées sur l'eedomus ? :(
Auteur:  PaP [ 29 Avr 2019 09:33 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

Bonjour,
J'ai testé les entrées analogiques sur le FGBS 222, ca marche mais on a toujours un problème de remontée des valeurs. On y arrive seulement par 'polling', sauf qu'on ne sait pas quand une requête de 'polling' est envoyé au module par l'eedomus. Meme un 'polling' à 30s envoie quelques requêtes au début puis s'arrête on ne sait pourquoi...
Le retour de valeur automatique par variation de voltage > 0,5v (par ex) ne marche pas. (Pour info, il marche sur Zipato, donc ce n'est pas un pb du module)
Dommage que Connected Object n'ait pas fait un travail sérieux pour l'intégration de ce module génial ...
Auteur:  ctve [ 29 Avr 2019 10:29 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

Bonjour et merci PaP pour cette réponse très précise.

Comme toi je déplore le fait que la remontée automatique sur changement de tension ne fonctionne pas car c'est justement ce qui m'intéressait dans ce module.

Vu tes commentaires, cela semble bien provenir en effet d'un problème d'intégration de ce module au niveau de l'eedomus. Peut-être qu'un ticket au support pourrait faire évoluer la situation lors d'une prochaine mise à jour ...
Auteur:  krystyan [ 01 Mai 2019 16:41 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

PaP a écrit:Dommage que Connected Object n'ait pas fait un travail sérieux pour l'intégration de ce module génial ...

+1
Auteur:  spud [ 01 Mai 2019 17:34 ]
Sujet du message:  Re: FGBS 222 smart implant en test ?

J'ai acquis ce module justement pour remplacer un FGS222 et un FGBS 001 pour la commande et le retour d'infos d'un portail, mais je n'arrives pas à dissocier les entrées des sorties j'ai bien vu qu'il faut envoyer une command_class_protection

J'ai envoyé cette commande :

COMMAND_CLASS_PROTECTION
PROTECTION_SET
Protection locale=[2 - No operation possible] Protection radio=[2 - No operation possible]
Exécuté
TRANSMIT_COMPLETE_OK

Mais rien à faire les sortie sont toujours contrôlées par les entrées

Si quelqu'un à trouvé la solution pour dissocier les entrées et sorties je suis preneur

A+
Page 1 sur 3 Le fuseau horaire est UTC+1 heure