Auteur:  Seiya72 [ 03 Fév 2019 17:38 ]
Sujet du message:  [Résolu] Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

Bonjour

J ai installé un détecteur de porte pour savoir si ma porte de garage est ouverte ou fermée
J ai installé un FGS212 avec le paramètre 4 à 0,5 seconde pour le paramétrer comme un contact sec

J’ai connecté comme sur la notice les ports du module FIBARO sur 2 et 7

La porte s ouvre bien avec télécommande ou avec le module
Mais quand je la referme avec télécommande ou module, elle ne se ferme pas complètement manque environ 5cm)

Je me suis dit que la porte avait perdu ses paramètres et je l ai donc reconfigurée
Mais cela ne change rien

Si je désactive le module, elle se referme bien nickel
Sur je le re active, il me manque toujours 5cm pour qu’elle soit parfaitement fermée

Quelqu’un a une idée?

Merci par avance

Le moteur CAME est le V700E
Auteur:  merguez07 [ 03 Fév 2019 18:29 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

bonsoir,

pour te répondre il nous manque des infos
1 - tu commandes comment ton module fibaro (par un interrupteur physique ou par zwave)
2 - quelle est la version du firmware du fibaro (< ou > 2.1)
3 - les valeurs actuelles des paramètres 3-4-13-14 de ton fibaro
Auteur:  merguez07 [ 03 Fév 2019 18:33 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

Seiya72 a écrit:J ai installé un FGS212 avec le paramètre 4 à 0,5 seconde pour le paramétrer comme un contact sec


J'avais oublié de corriger : non, de base, sur le Fibaro, les contacts sont secs c'est à dire non connectés à un quelconque potentiel. Le paramètre 4 règle une durée d'impulsion ce qui n'a rien à voir avec la notion de contact sec.
Auteur:  Seiya72 [ 03 Fév 2019 19:06 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

merguez07 a écrit:bonsoir,

pour te répondre il nous manque des infos
1 - tu commandes comment ton module fibaro (par un interrupteur physique ou par zwave)
2 - quelle est la version du firmware du fibaro (< ou > 2.1)
3 - les valeurs actuelles des paramètres 3-4-13-14 de ton fibaro


Je commande mon module par zwave et la porte de garage par télécommande
Je ne sais pas où trouver la version de mon fireware (je m’excuse par avance)
La valeur 3 est à 0
La valeur 4 est à 1
Je n’ai pas paramètré les valeurs 13 et 14
Merci de ton attention
Auteur:  merguez07 [ 03 Fév 2019 19:46 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

Hum.... bizarre le phénomène. pour comprendre un peu mieux il faudrait que tu confirmes qu'il n'y a pas de règle associée à la commande de ton fibaro. De plus il faudrait qu"on comprenne l'origine de la non fermeture complète de ta porte. Est ce que c'est le fibaro qui donne une autre impulsion et qui arrête le portail, est ce qu'il y a un dur mécanique et que c'est un moteur qui stoppe la manœuvre ?

pour cela il faudra que nous donne l'historique de ton fibaro (copie d'écran de l'onglet historique).
Auteur:  Seiya72 [ 03 Fév 2019 20:34 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

Tu as raison il y a des règles …pffff
J avais installé la règle si-alors-sinon (eedomus store)
Mais je ne la trouve nulle part dans mes règles !!!
Du coup j ai pense que ça plantait vu qu’elle ne semble nulle part
Sauf qu’elle tourne et je ne vois pas où la supprimer (elle n’apparaît pas dans les règles en place)
Auteur:  merguez07 [ 03 Fév 2019 20:41 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

Seiya72 a écrit:Tu as raison il y a des règles …pffff


lol :D

Seiya72 a écrit:Mais je ne la trouve nulle part dans mes règles !!!


quand tu vas dans la configuration de ton FGS et que tu cliques sur règles associées tu la vois pas ?
Auteur:  Seiya72 [ 03 Fév 2019 20:52 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

Bah non y a rien
J avais installé un script si-alors-sinon de influman mais il n apparaît nulle part
Sauf qu’il semble se lancer

Je vais supprimer le;périphérique zwave et le réinstaller
Auteur:  Seiya72 [ 04 Fév 2019 09:34 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

Module supprimer et réinstalle
Cela fonctionne nickel………
Merci pour tout
Auteur:  merguez07 [ 04 Fév 2019 09:48 ]
Sujet du message:  Re: Problème FGS212 et moteur Came (porte garage)

:clap: