Auteur: | maraenui67 [ 31 Jan 2019 12:08 ] |
Sujet du message: | Raccordement électrique du thermostat Secure STR323 |
Bonjour à tous J'ai besoin de votre aide, je maîtrise pas vraiment les raccordement élec .. J'ai acheté un Thermostat STR323 avec un contacteur sec et c'est ce terme qui me pose problème sans vraiment savoir ce qu'il veut dire vraiment. Je veux réaliser une instal simple, j'ai un radiateur électrique (1000W) dans ma buanderie. Suis-je obliger d'utiliser un module supplémentaire ? type Qubino Ou Est ce possible de raccorder le thermostat directement sur le radiateur ( je ne veux pas passer pour le fil pilote je veux définir la température exacte comme je veux), quelqu'un l'a déjà fait et peut me transmettre le câblage ? j'ai vraiment rien trouvé sur les forums merci |
Auteur: | merguez07 [ 31 Jan 2019 13:48 ] |
Sujet du message: | Re: Raccordement électrique du thermostat Secure STR323 |
Salut maraenui67,
un contact sec est un contact dont chacune des 2 bornes n'est reliée à rien. C'est un peut comme les contacts des interrupteurs muraux: Ils servent juste à interrompre ou rétablir le courant dans un fil. . Avec un contact sec tu peux, en principe, directement alimenter un radiateur mais le problème c'est que le contact sec du STR323 ne supporte pas plus de 3A et ne peut donc pas alimenter un radiateur de plus de 600W. Donc, dans ton cas, il te faut passer, par exemple, par un contacteur. Le contact sec du STR323 alimentera la bobine du contacteur. Les contacts secs du contacteur alimenteront le radiateur. |
Auteur: | maraenui67 [ 04 Fév 2019 17:22 ] |
Sujet du message: | Re: Raccordement électrique du thermostat Secure STR323 |
Merguez07 Je te remercie beaucoup... j'ai compris maintenant |