Bonjour à tous, Je m'appel Fabien et je début dans la domotique, ma première box est l'eedomus et j'ai un RFXcom XL pour contrôler mes volets somfy et récupérer les infos de sondes diverses. je vais acheter un module Qubino ZMNHJD1 pour piloter mon radiateur électrique, je souhaiterais aussi exploiter les entrées I pour connaitre l'état des lumières dans la pièce. Je pensais raccorder une entrée sur le circuit de mon plafonnier pour savoir quand il est allumer ou non. Et potentiellement utiliser les autres entrées pour d'autres circuits de lumière dans la pièce. J'ai quelques questions/remarques : 1- Je suis déjà intéressé par avoir votre retour/avis sur ce type de montage. 2- j'ai lue sur le forum que les entrée I2 et I3 n'étais pas géré par la box eedomus mais je ne trouve pas cette information dans la doc. Est ce que cela vous dit quelque chose ? Merci beaucoup de votre aide. Bonne journée Fabien |
Auteur: | stef31 [ 23 Jan 2019 15:07 ] |
Sujet du message: | Re: ZMNHJD1 : utilisation alternative des entrées I1,I2 et I |
Bonjour et bienvenu à toi.
Ce n'est pas les mêmes circuits donc ce n'est pas recommandé car ce n'est pas les mêmes protections.
Les interrupteurs I2 et I3 apparaissent sur la configuration de mes modules ZMNHJD1 mais comme je n'utilise pas les interrupteurs (ni la sonde de température) pour ces modules, je ne saurais confirmer. Mais je crois que tu as raison, il y a peut être des restrictions pour l'usage de I2 et I3. |
Auteur: | fabienly [ 23 Jan 2019 16:02 ] |
Sujet du message: | Re: ZMNHJD1 : utilisation alternative des entrées I1,I2 et I |
Merci beaucoup stef31 pour ta réponse rapide.
Quand tu dis que ce n'est pas les mêmes protections, tu fais référence au disjoncteur je suppose ? Donc si je modifie mes 10A de lumière en 16A, je ne devrais pas courir de risque ?
C'est déjà une première information intéressante, il faudrait donc savoir si des gens ont observé des restrictions sur ces entrées. Je viens de commander aujourd'hui le module sur Amazon,je vais essayer de faire des tests quand je vais les recevoir. Fabien |
Auteur: | stef31 [ 23 Jan 2019 17:20 ] |
Sujet du message: | Re: ZMNHJD1 : utilisation alternative des entrées I1,I2 et I |
Ce n'est pas recommandé d'avoir deux protections différentes pour un même module, ce n'est pas seulement un problème de calibre des disjoncteurs. |
Auteur: | rover820i [ 23 Jan 2019 17:53 ] |
Sujet du message: | Re: ZMNHJD1 : utilisation alternative des entrées I1,I2 et I |
Salut, Interdit de mixer dans un même appareil deux sources électriques différentes. Pour récupérer ces informations tu dois utiliser un module autonome, qui sera relié sur le même circuit que tes différents éclairages. |
Auteur: | Fab_Rice [ 15 Jan 2022 18:37 ] |
Sujet du message: | Re: ZMNHJD1 : utilisation alternative entrées I1,I2 et I3 |
Bonsoir, En lisant ce fil ainsi que celui-ci plus ancien, j'en déduis que rien ne m'empêcherait d'utiliser ces 3 entrées pour relever l'état de thermostats et/ou de circulateurs de ma chaudière, l'alimentation du module étant issue de la même protection. Qu'en pensez-vous, j'ai juste ? |
Auteur: | Fab_Rice [ 18 Jan 2022 19:44 ] |
Sujet du message: | Re: ZMNHJD1 : utilisation alternative des entrées I1,I2 et I |
Bonsoir, Alors après configuration des paramètres : Passage à 1 des n°1, 2 & 3 (pour avoir des états stables) Passage à 0 des n°11, 12 & 13 (pour que les entrées n'aient plus d'incidence sur la sortie) Cela semble fonctionner, on peut utiliser les entrées en T.O.R 230Vac, à savoir quand même qu'il semble que le passage de Off à On ne soit perçu que si l'entrée est activée au moins 2 à 4 secondes. |