Auteur:  john56 [ 09 Jan 2019 20:42 ]
Sujet du message:  fibaro fgs 223 comportement étrange

Bonjour, après avoir installé ce module fgs223, je peux via l'eedomus, l'allumer, l'éteindre et j'ai les retours d'état donc tout est impeccable.
En revanche, si je l'allume ou l'éteint à via l'interrupteur, cela fonctionne également mais je n'ai pas les retours d'état valides. (Reste sur l'état que j'ai envoyé via eedomus).
J'ai d'autres modules identiques dans la maison mais je n'ai pas ce problème.
Une idée ?
Merci.
Auteur:  Ferritales [ 10 Jan 2019 09:03 ]
Sujet du message:  Re: fibaro fgs 223 comportement étrange

c'est pas le probleme mentionné ici:
https://doc.eedomus.com/view/Interrupteur_double_(FGS223) ?
Auteur:  ThierryStrad [ 17 Juil 2022 17:36 ]
Sujet du message:  Re: fibaro fgs 223 comportement étrange

Je réactive ce post ancien :
Je tourne en rond. J'utilise le double switch Fibaro FGS-223.
Sur S1, la sortie d'un Va & Vient que l'on peut assimiler à un interrupteur bistable

S2 n'est pas câblé.

Q1 : Des lampes montées en // (normal !!)

Q2 : D'autres lampes montées en // et pilotée exclusivement par domotique (pas de push/bistable)

Je peux commander au va & vient la charge Q1
Je peux commander par domotique (PC, smartphone, alexa, etc ... la charge Q1

MAIS
si j'allume Q1 par domotique, et que j'éteins par Va & Vient, je dois basculer 2x le bouton
si j'éteins Q1 par domotique, et je le ré-allume par Va & Vient, je dois basculer 2x le bouton

C'est anormal, une seule fois devrais suffire !! Tout se comporte comme si FGS-223 se comportait non pas sur changement d'état du Va & vient, mais sur l'état (S1 On = lampe allumé. S1 Off = lampe éteinte)

Le paramètre 20 "Switch type" renvoie la valeur 2 : 2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)
Des idées ?
Auteur:  jluc2808 [ 17 Juil 2022 21:54 ]
Sujet du message:  Re: fibaro fgs 223 comportement étrange

ThierryStrad a écrit:Je réactive ce post ancien :
Je tourne en rond. J'utilise le double switch Fibaro FGS-223.
Sur S1, la sortie d'un Va & Vient que l'on peut assimiler à un interrupteur bistable

S2 n'est pas câblé.

Q1 : Des lampes montées en // (normal !!)

Q2 : D'autres lampes montées en // et pilotée exclusivement par domotique (pas de push/bistable)

Je peux commander au va & vient la charge Q1
Je peux commander par domotique (PC, smartphone, alexa, etc ... la charge Q1

MAIS
si j'allume Q1 par domotique, et que j'éteins par Va & Vient, je dois basculer 2x le bouton
si j'éteins Q1 par domotique, et je le ré-allume par Va & Vient, je dois basculer 2x le bouton

C'est anormal, une seule fois devrais suffire !! Tout se comporte comme si FGS-223 se comportait non pas sur changement d'état du Va & vient, mais sur l'état (S1 On = lampe allumé. S1 Off = lampe éteinte)

Le paramètre 20 "Switch type" renvoie la valeur 2 : 2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)
Des idées ?

si tu veux fonctionner en va et vient avec un bistable tu ne peux pas le faire avec un FGS223, S1 étant pour commander Q1 et S2 Q2 , il te faut un FGD212 pour cela.
ou alors il te faut que du monostable qui seront montés en série et alors tes 2 boutons vont être câblés sur la même entrée S1 pour Q1
Auteur:  ThierryStrad [ 21 Juil 2022 08:16 ]
Sujet du message:  Re: fibaro fgs 223 comportement étrange

Mais non !!
Tu câbles ton montage Va & vient sur S1. Le va & vient est vu comme un bi-stabe (on peut le ramener à un inter).
Capture d’écran 2022-07-21 091333.jpg
Capture d’écran 2022-07-21 091333.jpg (10.48 Kio) Consulté 2846 fois


J'ai ré-activé le pooling du FGS-223. Je n'ai, à cet instant, plus le pb.

Je suppose que c'est résolu. Je ne vois pas trop le lien entre le pooling et mon pb, mais bon ....