Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=800 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | krystyan [ 27 Déc 2012 20:17 ] |
Sujet du message: | Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
J'ai installé récemment plusieurs détecteurs de contact Everspring HSM02. Ils fonctionnent correctement. Toutefois l'indication de l'état des piles pour ces détecteurs est différentes et s'échelonne entre 40% à 90% . Au mieux ces indications sont fausses au pire elles sont vraies et les piles se déchargent très vite. J'ai justement choisi ce modèle pour éviter de changer les piles tous les ans..... Avez vous une expérience de ces détecteurs et la longévité de leur pile ? |
Auteur: | moicphil [ 27 Déc 2012 23:26 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
Bonsoir Pour ma part, ma pile indiquait 60% dés l'installation. La semaine dernière, je l'ai remplacée par une toute neuve...et là...50% Cependant, pas de problème particulier tout fonctionne correctement. Comme toi, je pense que la valeur réelle est pas/mal remontée à la box. |
Auteur: | sjhp [ 28 Déc 2012 00:17 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
Hello, J'ai plusieurs détecteurs de ce type et les piles sont entre 40 et 50%, certains depuis le 30.4.2012 et ils fonctionnent toujours |
Auteur: | krystyan [ 28 Déc 2012 08:47 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
ok merci pour vos réponses Elles me rassurent un peu mais c'est dommage de ne pas avoir une indication exacte. |
Auteur: | aurel [ 28 Déc 2012 08:49 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
salut, j'ai 8 HSM02 depuis juillet, il m'ont toujours indiqués une valeur qui ne doit pas être la bonne car ils fonctionnent toujours sans problèmes. |
Auteur: | Chacks [ 28 Déc 2012 08:51 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
Il faut savoir que le pourcentage remonté à la box par le capteur est fonction de la tension aux bornes de la pile. En fonction de la marque de la pile, cette tension peut être un tout petit peut différente ce qui pourrait expliquer cette différence (surtout si la fourchette de tension correspondant au 100% et au 0% est restreinte) |
Auteur: | krystyan [ 28 Déc 2012 09:19 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
Oui cela pourrait expliquer ces informations erronées Ce problème serait-il propre aux piles lithium car je n'ai pas ce problème sur des détecteurs SM103 qui ont des piles Alcalines ? Y aurait-il un moyen d’étalonner la box pour chaque pile ? |
Auteur: | support_eedomus [ 28 Déc 2012 10:04 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
Bonjour, nous avons également remarqué cela. En fait la conversion de "volts" en "%" est réalisée directement par les périphériques Z-Wave, la box eedomus relaye donc une information en théorie "prête à l'emploi". Mais certains périphériques semblent réaliser la conversion mieux que d'autre, et celle du HSM02 semble particulièrement mauvaise probablement en raison de la présence d'une pile Lithium comme vous l'évoquez (pourtant les courbes de décharges de ces batteries sont parfaitement maitrisées à l'heure actuelle) Nous sommes également attentifs aux périphériques qui sont en test chez nous et suivant de prés leurs courbes de décharge. Si un ré-étalonnage supplémentaire coté eedomus s'avérerait une solution nous le proposerons, mais c'est un réglage qui risque d'être délicat. Bien cordialement |
Auteur: | Blanchard [ 06 Déc 2013 21:09 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
Bonjour, Je pense que le problème n'est pas uniquement sur l'information renvoyé, le détecteur étant rapidement inopérant. J'ai remplacé les piles CR2450 3V par des batteries lithium LIR2450 3,5V Et je n'ai plus aucun problème (même pas besoin de les recharger) |
Auteur: | Hakkai94 [ 28 Fév 2014 23:14 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
Comme beaucoup de monde, j'ai aussi ce problème de niveau de batterie sur le HSM02. Sur les 8 modules achetés, seulement 3 affichent un niveau de batterie correct. La solution de mettre une pile lithium me plait pas trop, à 4€ la pile et 2 piles par module, ça commence à faire cher. Ne serait-il pas possible de prévoir une possibilité de désactiver une alerte batterie faible sur un périphérique donné ? Ou au moins que les alertes batterie faible soient envoyées une seule fois par jour à heure fixe, et non à la même heure que l'association du module (pour moi, donc 5 mails reçu chaque jours à des heures variables) ? Merci |
Auteur: | Madoma73 [ 04 Mars 2014 09:05 ] |
Sujet du message: | Re: Problème de pile sur détecteur everspring HSM02 |
C'est un comportement qui est nouveau depuis un ou deux versions. Avant quand tu choisissais une alarme batterie faible par semaine, tu recevais en une seule fois l'ensemble des alarmes batteries faibles pour tous tes périphériques. Maintenant, je reçois aussi ces alarmes de manière un peu aléatoire, il faudrait logger un call au support, il doit y avoir un petit bug à corriger. Pierre |