Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Obtimisation radio Zwave
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7366
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  danardf [ 29 Août 2018 08:23 ]
Sujet du message:  Obtimisation radio Zwave

Salut.

Si j'ai bien compris le Zwave permet de faire du maillage Chaque appareil joue également un role de relais radio. Plus il y a d'appareils éparpillés plus la couverture radio est grande dans la limite de la porté entre deux appareils bien sure.

Ceci dit, j'ai un capteur qui est à une porté de 3 ou 4 mètres de deux autres et qui ne remonte les données que toutes les 2 heures.

Sa qualité réseau est de 13%

Comment remédier à çà?
Auteur:  stef31 [ 29 Août 2018 08:44 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Seul les modules Z-WAVE avec alimentation secteur font office de relais.
Les capteurs sur pile ne relaie pas les signaux car la plupart du temps, ils sont en veille.

Il ne faut pas trop se fier à la qualité réseau. Pour certain capteur (je pense au détecteur de fumée FIBARO qui n'émettent que toutes les 6 heures), la qualité réseau est souvent à 0%.

Tant que tes capteurs émettent à intervalle régulier, il n'y a pas d'inquiétude. Généralement, tu peux aussi réduire les temps entre deux appels de tes capteurs avec les paramètres Z-WAVE mais ce sera au détriment de l'autonomie et en Z-WAVE, ce n'est pas génial.
Auteur:  danardf [ 29 Août 2018 09:12 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Hmm bon a savoir.

en fait j'ai dans ma salle de bain un capteur Thermo-Hygromètre (PAT02-B) puis 3 ou 4m plus loin séparé par un mur, un Power Plug (NAS-WR01TE) et un Flush 1 relay (ZMNHND1). Donc sur 220V en permanence.
ça m'étonne que la qualité radio soit à 13% alors qu'un des deux appareils devrait faire relais, sachant qu'ils sont tous les deux à 100%

De plus j'ai plusieurs têtes Danfoss qui sont assez éloignées de l'eedomus avec un mur de 80cm et ça capte (100%).

Je vais essayer de réinstaller le PAT02-B. des fois qu'il retrouverait ces petits.

Merci déjà de ces conseils. Je ne savait pas que le relais radio se faisait que sur les appareils alimentés en 220V.
Auteur:  stef31 [ 29 Août 2018 10:28 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

danardf a écrit:ça m'étonne que la qualité radio soit à 13% alors qu'un des deux appareils devrait faire relais, sachant qu'ils sont tous les deux à 100%


Tout mes détecteurs de fumées FIBARO (deuxième génération) sont à 0% pour la qualité réseau dès lors que l'intervalle de communication est supérieure à 4 heures. Or ils communiquent toutes les 6 heures.
Pour moi, cette info de qualité réseau ne sert à rien.
Auteur:  danardf [ 29 Août 2018 11:00 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Hmmm effectivement il semblerait que ce soit le cas.
Par contre je suis coincé pour permettre à ce capteur de délivrer les données plus rapidement.
Dans l'interface eedomus, je ne trouve pas la commande pour changer la valeur.
D'ailleurs, la plupart des commandes de configuration ne sont pas dans l'eedomus pour ce capteur. :?

Je vais poster un thread pour çà.

Merci en tout cas.
Auteur:  stef31 [ 29 Août 2018 11:02 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

As tu au moins l'onglet "Paramètres Z-WAVE" dans le menu configuration de ton module?
S'il n'apparait pas, je crois qu'il faut aller sur ton compte et activer les paramètres experts.
Auteur:  danardf [ 29 Août 2018 11:06 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Oui, j'ai çà.
Classe de commande ne donne pas tous les paramètres comme évoqué dans la documentation du capteur.
Auteur:  danardf [ 29 Août 2018 11:08 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_BATTERY
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY_V2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5
COMMAND_CLASS_WAKE_UP_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
COMMAND_CLASS_MULTI_CMD
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V2


Alors que dans l'eedomus, j'en ai largement moins.
Auteur:  wistealth [ 29 Août 2018 12:42 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

tu vas dans:
- configuration du périphérique sur ton module
-parametrage Z-wave
classe de commande : COMMAND_CLASS_WAKE_UP
nom de commande : WAKE_UP_INTERVAL_SET

Image

Tu met la valeur à laquelle tu veux réveiller ton module

A+ ;)
Auteur:  danardf [ 29 Août 2018 13:21 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

J'aurais bien aimé avoir ta liste de commandes ! :D
Malheureusement je n'ai que çà.

Image
Auteur:  wistealth [ 29 Août 2018 23:49 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

le paramètre N°13 (valeur défaut 12h) que tu peux modifier pour réduire l'intervalle de communication
le “data size“ doit être a “1“
https://doc.eedomus.com/files/PAT02_Manual.pdf
Image

par contre, vu ton screen, je ne sais pas ou tu peux modifier les paramètres z-wave :?

A+ ;)
Auteur:  danardf [ 30 Août 2018 06:19 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

J'ai bien vu ce fichu paramètre, et c'est exactement ce que je me disait!!
Où et comment? :D
D'habitude je regarde la doc et ça m'indique ce qu'il faut changer.
Mais là!!!
Je pense qu'il y a un bug dans le GUI de la eedomus.
La liste ne correspond pas au capteur.
Auteur:  danardf [ 31 Août 2018 08:52 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

J'ai reseté le capteur avec les paramètres d'usine et tout s'affiche.
A mon avis, il faut en faire de même pour tout appareil neuf Zwave afin de ne pas avoir ce genre de problème.

Pour un peu qu'ils aient déjà servi (retour de SAV)...etc
Auteur:  wistealth [ 31 Août 2018 10:41 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

tu as réussi à modifier ta variable de temps ?
Auteur:  danardf [ 31 Août 2018 12:14 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Oui, du fait que maintenant la liste des commandes est complète.
Auteur:  danardf [ 31 Août 2018 12:17 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

De plus j'ai récupéré la jauge de la batterie alors qu'elle n'apparaissait pas.
Auteur:  wistealth [ 01 Sep 2018 17:04 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Parfait ;)
Auteur:  danardf [ 06 Déc 2018 17:31 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Yep. Merci.
J'ai mis les paramètres à 10mn.
Même si je change les piles tous les 4 ou 6 mois, ce n'est pas grave.
Auteur:  Pjpetit [ 13 Avr 2019 10:41 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Bonjour j’ai un qbino zmnhnd1 qui pilote la pompe de ma piscine et aujourd’hui il est bloque en position on
Meme quand je coupes le jus et que je remets il commande toujours la pompe comme si le relais etait collé
Avez vous une idee je ne suis pas chez moi et du coup la pompe tourne h24
Par contre j’ai acces a distance pour envoyer éventuellement un reset ou autre commande
Merci pour votre aide
Pjpetit
Auteur:  danardf [ 13 Avr 2019 14:14 ]
Sujet du message:  Re: Obtimisation radio Zwave

Salut.
Tu veux dire qu'un reset d'usine met ton relais toujours sur ON, quoi qu'il arrive?

Il faudrait savoir si tu entends le clic du relais.

Un relais qui colle, ça arrive.
ça veut dire qu'il y a un arc électrique qui se génère au contact et soude le bilame.
ça veut dire aussi que le relais arrive peut-être à la puissance limite acceptable.
Si c'est le cas, il faudrait que le relais puisse commander un autre relais de puissance ce que l'on met sur un rail DIN par exemple, ou autre.
Ainsi, le module ne s'usera pas prématurément et à cause d'une éventuelle surcharge.

Si tu n'entends pas le clic, alors c'est peut-être la commande logique du circuit qui est grillé.

Juste une idée comme çà. ;)
Page 1 sur 2 Le fuseau horaire est UTC+1 heure