Bonjour à tous,

Ça fait maintenant quelques jours que je cherche sans vraiment trouver la solution idéale.
J'ai rénové une maison avec une allée pour la voiture jusqu'au garage de 20 m de long environ et j'ai une autre allée pour me diriger vers la porte d'entrée 10m.
Pour le moment j'ai sorti un nouveau câble d'alimentation et c'est tout.
Je voudrais acheter plusieurs lampes pour les deux allées et commander le tout en z wave car ils font répéteur et que ça réglerait le souci wifi distance.
Seulement voilà quel module, idée ou solution afin d'acheter ce qu'il faut que ce soit en module, lampe, etc ...
Toute idée est bien venue.
Pas besoin interrupteur, je gère par le téléphone avec interface eedomus ou application dédié du module.
J'ai acheté 100 m de câble électrique donc je peux faire le tour de la maison avec boîtier étanche ou boîte de derivation.
Bref je cherche et preneur de toutes idées
Merci à vous par avance
Auteur:  wistealth [ 19 Août 2018 11:14 ]
Sujet du message:  Re: Mettre un éclairage extérieur

Salut,
J''ai résumé ta demande sur un schéma :
Image

Pour détailler un peu :
tu amenes un cable 3G1,5 mm sur un trou de scie cloche l'entrée de ta maison, et tu repars sur tes lampes ( tu les pontes).
Tu auras donc 2 cables dans ton boitiers ( une alim module + alim lampes), tu peux y mettre un bouton poussoir, pas de fil a repasser, c'est juste du confort pout forcer l'allumage quand t'es chez toi et que des invités arrivent.

Pour les modules :
-un module simple relais genre fgs 213 ou everspring an 179 suffit.
-un détecteur de présence Z-wave qui peut être posé en extérieur pour allumer tes lampes quand tu rentres (optionnel)

Ce début d'explication te convient t'il ?
A+ ;)
Auteur:  sigmund173 [ 19 Août 2018 13:48 ]
Sujet du message:  Re: Mettre un éclairage extérieur

Oui c'est top et bravo pour avoir compris ce que je souhaitais.
J'avais vu le ant179 que je pensais prendre car on peut mettre plusieurs led. Je n'étais pas certain avec le figaro.
Top je vais plancher la dessus et bien vu pour l'interrupteur
Merci c'est chouette
Auteur:  anne-marie [ 19 Août 2018 18:30 ]
Sujet du message:  Re: Mettre un éclairage extérieur

Bonjour
Je t'encourage aussi vivement à mettre un interrupteur. Ne serait-ce que pour controler tes lampes quand la box fait des siennes ou que tu n'as pas internet.
Auteur:  rover820i [ 26 Août 2018 10:53 ]
Sujet du message:  Re: Mettre un éclairage extérieur

Salut,

Attention, si tes câbles passent sous l'allée de circulation, ils devront être enterrés (70cm de profondeur de mémoire) et sous gaine ICTA. Si tes câbles passent sur le côté non enterré (talus, etc....) non accessible par véhicule, pas la peine de les gainer. Du moment qu'il y a du passage sur ton câble, il devra être protégé en conséquence afin d'éviter l'érosion de la protection. Bien entendu, nous sommes en train de parler de câble (type R2V) et non de fils, car les fils sont strictement interdits en extérieur, même sous gaine.
Auteur:  wistealth [ 26 Août 2018 12:58 ]
Sujet du message:  Re: Mettre un éclairage extérieur

rover820i a écrit:Bien entendu, nous sommes en train de parler de câble (type R2V) et non de fils, car les fils sont strictement interdits en extérieur, même sous gaine.


Etant du métier, j'ai été surpris de voir ça, j'ai regardé la dernière nfc 15-100, je n'ai trouvé que ça :

Zoom sur la pose enterrée

Pour raccorder votre installation électrique extérieure, comme des éclairages de jardin, la méthode la plus utilisée est la pose enterrée. Des règles sont évidemment à respecter :

Les câbles comportant une gaine d’étanchéité et disposant d’une armure en fils d’acier (U-1000 RVF ou U 1000 RGPFV) peuvent être directement posés en pleine terre. Les câbles sans armure (U-1000 R2V, FR-N-1-X 1X2, etc.) doivent, quant à eux, être installés dans un conduit de type TPC. Il est également possible d’utiliser des conduits ICTA ou ICTL si le diamètre nécessaire est inférieur à 40 mm.
Les câbles doivent être enterrés à 50 cm de la surface, en terrain normal (sous un jardin). Sous une voie carrossable, la profondeur doit atteindre 85 cm, pour éviter tout risque d’écrasement.
Les conducteurs doivent se situer au minimum à 20 cm de toute autre canalisation non électrique (eau et gaz).
Un grillage avertisseur de couleur rouge doit être positionné au moins à 20 cm au-dessus des canalisations enterrées. L’installation de ce grillage n’est pas obligatoire avec les conduits TPC rouge.
Un circuit enterré doit directement arriver à l’emplacement de chaque point d’éclairage.


As tu une confirmation pour le passage de fil en extérieur car ça m'intéresse.
A+ ;)
Auteur:  rover820i [ 28 Août 2018 11:02 ]
Sujet du message:  Re: Mettre un éclairage extérieur

wistealth a écrit:
rover820i a écrit:Bien entendu, nous sommes en train de parler de câble (type R2V) et non de fils, car les fils sont strictement interdits en extérieur, même sous gaine.


Etant du métier, j'ai été surpris de voir ça, j'ai regardé la dernière nfc 15-100, je n'ai trouvé que ça :

Zoom sur la pose enterrée

Pour raccorder votre installation électrique extérieure, comme des éclairages de jardin, la méthode la plus utilisée est la pose enterrée. Des règles sont évidemment à respecter :

Les câbles comportant une gaine d’étanchéité et disposant d’une armure en fils d’acier (U-1000 RVF ou U 1000 RGPFV) peuvent être directement posés en pleine terre. Les câbles sans armure (U-1000 R2V, FR-N-1-X 1X2, etc.) doivent, quant à eux, être installés dans un conduit de type TPC. Il est également possible d’utiliser des conduits ICTA ou ICTL si le diamètre nécessaire est inférieur à 40 mm.
Les câbles doivent être enterrés à 50 cm de la surface, en terrain normal (sous un jardin). Sous une voie carrossable, la profondeur doit atteindre 85 cm, pour éviter tout risque d’écrasement.
Les conducteurs doivent se situer au minimum à 20 cm de toute autre canalisation non électrique (eau et gaz).
Un grillage avertisseur de couleur rouge doit être positionné au moins à 20 cm au-dessus des canalisations enterrées. L’installation de ce grillage n’est pas obligatoire avec les conduits TPC rouge.
Un circuit enterré doit directement arriver à l’emplacement de chaque point d’éclairage.


As tu une confirmation pour le passage de fil en extérieur car ça m'intéresse.
A+ ;)
tous les pro avec qui j'ai pu parlé me l'ont confirmé. Ça tombe d'ailleurs sous le sens, une gaine n'est pas assez fiable dans le temps pour protéger correctement les fils.

D'ailleurs c'est sous entendu dans ton message : ça parle de câbles et non de fils.