Auteur: | jacques67 [ 25 Juin 2018 13:35 ] |
Sujet du message: | Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
A tous, J'ai utilisé un module Fibaro FGS221 pour piloter l'ouverture et la fermeture de mon portail coulissant Nice Robus 600. Les bornes 1 et 2 de la carte du moteur du portail sont branchées sur I et O1. Le neutre et la phase sont branchés sur le module sans faire de pont de la phase. Les paramètres 3 et 4 ont été changés pour en faire un contact impulsionnel. Tout marche correctement. A présent je cherche à mettre en place un détecteur d'ouverture pour avoir un retour de l'état du portail : ouvert ou fermé. Je pensais me servir de la borne 02 et brancher dessus un détecteur d'ouverture magnétique, mais je m'aperçois qu'on ne peut pas dire que 02 est un contact ON/OFF et 01 est à impulsion. Les deux prennent la même fonction. Je ne suis pas un expert en la matière, mais à votre avis est-ce que je peux utiliser le même module pour avoir un état ON/OFF via le détecteur magnétique ? Merci d'avance. Pour info, j'ai testé un FGBS001, mais il pose des problèmes de qualité réseau depuis le moteur du portail en extérieur. Sous eedomus je le vois à 30% voire parfois à zéro. Donc j'ai écarté cette solution. De plus, sa température de fonctionnement entre 0 et 40° me font penser qu'en plein soleil il va vite flancher. Comme le module FGS221 est dans la maison, j'aurai moins de problème |
Auteur: | krystyan [ 28 Juin 2018 19:57 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
tu peux essayer de mettre les deux contacts en bistable et d'imposer pour celui qui commande le portail, un délai d'arrêt automatique (paramètre 3=1 paramètre 4 =10 et 5 = 0) Attention selon la version du FGS 221 le coef multiplicateur du paramètre 4 est différent |
Auteur: | krystyan [ 29 Juin 2018 08:09 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
ok pour le relais 01 mais le contacteur magnétique doit être branché entre S2 et L (attention du 230 v passe dans le contacteur magnétique) l'indication ouvert/fermé sera donnée par le retour d'état du relais 02 de préférence mettre le paramètre 14= 0 et le 16 = 0 |
Auteur: | stef31 [ 29 Juin 2018 08:14 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
230Vca pour un contacteur magnétique, cela me parait bien dangereux. J'éviterais. |
Auteur: | jacques67 [ 29 Juin 2018 08:20 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
Oui c'est plutôt dangereux. Le détecteur mangnétique est donné pour du 100V maxi. Le portail est lui même branché sur du 24V sur la borne IN. Il ne faut surtout pas faire de pont entre IN et L...c'est évident. Entre IN et 01 circule bien du 24 donc si je branche mon détecteur entre IN et 02 ça doit fonctionner. J'aurai un basculement ON/OFF si le paramètre 5 pour le temps de basculement est sur Disabled (soit désactivé) |
Auteur: | krystyan [ 29 Juin 2018 09:05 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
pour commander le relais 02 la borne s2 doit être connecté à L (je n'ai pas parlé de faire un pont entre IN et L) si le 220 volts n'est pas acceptable par ton contacteur magnétique il faut remplacer le fibaro par un Aeon lab ou Everspring dont la commande est en 3 volts sinon chez conrad tu trouves des contacteurs Reed qui supportent le 230 volts |
Auteur: | krystyan [ 11 Juil 2018 13:36 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
Normalement le paramètre 5 ne devrait pas avoir d'influence sur le fonctionnement du portail quelle est la version du fibaro FGS221 1.1 ou 2.1 ? quelles sont les valeurs des paramètres 3, 4, 14 et 16 ? Comment actionnes tu le contact 01 ? (je te cite : je ferme le portail en appuyant sur 01 ?) |
Auteur: | krystyan [ 11 Juil 2018 14:17 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
la version 1.1 ne remonte pas à priori l'état quand on l'actionne à partir de S2 (ou S1) pour le paramètre 4 le multiplicateur est de 0.01 seconde pour la 1.1 et de 0.1 seconde pour la 2.1 pour le paramètre 4 essayes taille 2 (décimal..) |
Auteur: | Kitor [ 11 Juil 2018 14:57 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
J'ai commencé à domotiser le miens et le retour d’état se fera avec un universal Sensor Je ferais un tuto dès que tout fonctionne pour le moment juste ouverture/fermeture sans retour d’état |
Auteur: | jacques67 [ 12 Juil 2018 07:36 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
Bonjour Ce type de montage a déjà été abordé et largement commenté dans d'autres sujets. A voir dans les pages du forum ... |
Auteur: | Kitor [ 12 Juil 2018 07:46 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
Désolé Jacques, je ne connais pas encore le forum par cœur malgré que je suis souvent dessus |
Auteur: | jacques67 [ 12 Juil 2018 07:49 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
J'imagine, mais bon avec plus de 500 messages |
Auteur: | jacques67 [ 13 Juil 2018 09:22 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221 |
Ok merci. Je vais tester ça ce week-end |