Auteur:  jjd [ 07 Juin 2018 11:16 ]
Sujet du message:  FGS222 Contact sec

Bonjour,
Je veut me servir d'un contact sec pour mettre en route un poele granulé.
Avec le FGS 222, ca fonctionne bien.
Mais je compte aussi commander le contact sec par l'intermédiaire d'une commande au pied (Entre IN et S1 de ce FGS pour le canal 1). Cette commande au pied n'a aucune influence sur le circuit du contact sec.
Il me semble que cela soit normal.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Auteur:  jjd [ 22 Juin 2018 18:28 ]
Sujet du message:  Re: FGS222 Contact sec

Bon, je me répond a moi-même :

En fait, c'est possible.
Il faut juste cabler le bouton poussoir entre S1 et L (La phase), et non pas Entre IN et S1.
Pour le canal 1

Je vais tester cela dès que je rentrerais a la maison.