Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Détecteurs ouverture portes fenêtres
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7030
Page 1 sur 1
Auteur:  gege83 [ 09 Mai 2018 15:57 ]
Sujet du message:  Détecteurs ouverture portes fenêtres

Bonjour,
Je dispose, d'une box EEDOMUS, de 5 contacts, Z Wave, pour portes fenêtres, un module Fibaro FGS212 et un voyant 220V.
Après installation des contacts sur les ouvertures que je désire contrôler, j'ai encastré le FGS 222 sur lequel j'ai connecté le voyant, près de ma porte d'entrée.
Quand je teste ces contacts un par un, le voyant s'allume bien quand la porte concernée est ouverte et s’éteint quand elle est fermée. Quand je rajoute des critères a ma règle d'allumage du voyant, qui signale une ouverture, avec la fonction OU, et d'extinction qui signale la fermeture avec la fonction ET, ça ne fonctionne pas normalement ou pas du tout.
Si quelqu'un peut éclairer, non pas le voyant, mais ma lanterne je serais bien content.
Merci de votre collaboration.
Auteur:  stef31 [ 09 Mai 2018 17:34 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Peux tu faire des copies d'écran de tes règles?
Auteur:  gege83 [ 09 Mai 2018 17:48 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Merci pour la prise en compte...

Pièces jointes:
portes ouvertes.jpeg
portes ouvertes.jpeg (126.62 Kio) Consulté 4201 fois
portes fermées.jpeg
portes fermées.jpeg (125.02 Kio) Consulté 4201 fois
Auteur:  stef31 [ 09 Mai 2018 17:53 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Pour la première règle, pour moi, elle devrait fonctionner.
Quand à la seconde règle, c'est le "devient maintenant" qui me pose un soucis car tu ne peux pas avoir les ouvrants qui se ferment en même temps. Je remplacerais le "devient maintenant" par "est" mais sur ce coup, je n'en suis pas sure à 100%.
Auteur:  stef31 [ 09 Mai 2018 17:58 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

En fait, j'hésite entre "est" et "devient" mais je pense qu'il faut oublier le "maintenant" dans ta règle avec les ET.
Auteur:  gege83 [ 09 Mai 2018 18:02 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Effectivement quand j'ouvre une porte le voyant s'allume, mais quand je referme, il reste allumé.
Je viens de remplacer est maintenant par est, mais cela ne change pas le problème, il faut que je creuse de ce coté là donc? Sinon sur la forme ça va ? Car je découvre cet univers doucement....
Auteur:  stef31 [ 09 Mai 2018 18:07 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

La forme convient. Si tu as un peu de temps, il y a un post initié par Influman pour essayer d'expliquer les "est" "devient" etc. Je dois avouer que je n'ai pas encore tout compris. :)

https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=5073
Auteur:  gege83 [ 09 Mai 2018 18:09 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Merci tout de même pour ces renseignements qui font avancer mon problème....Je sais ou je dois creuser....je laisserai un retour dès que je parviendrai à faire fonctionner mon schmilblic...
Auteur:  Olivepoilue [ 09 Mai 2018 18:48 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

salut
tu veux que l'ampoule s'éteigne immédiatement ou bien tu acceptes un délai ?
Si c'est le deuxième cas, tu peux faire comme t'a dit Steph, remplacer tous les "devient maintenant" par EST de la seconde règle et ajouter un critère horaire "tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes"
Au pire, ton ampoule mettra 1 minute pour s'éteindre

mais c'est de la bidouille, ça va faire plus de 1000 requêtes supplémentaires par jour, est-ce que ça ne risque pas de saturer si tu gères déjà bcp d'autres règles ?
Auteur:  Chacks [ 09 Mai 2018 19:44 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Bonsoir,

pour la deuxième règle, si tu veux n'en garder qu'une, il faut que tu fasses 2 choses dans les critères. Tout d'abord il faut que tu mettes :
Fenêtre 1 change de valeur
ou Fenêtre 2 change de valeur
ou Fenêtre 3 change de valeur
ou ...

puis tu continues par
et Fenêtre 1 est fermée
et Fenêtre 2 est fermée
et Fenêtre 3 est fermée
et ...

j'ai testé, ça marche bien. (je te joins une copie pour une meilleur compréhension).

forum_eedomus.jpeg
forum_eedomus.jpeg (82.7 Kio) Consulté 4188 fois


@+

Pierre
Auteur:  marcal [ 10 Mai 2018 08:27 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Comme disait l'humoriste, "Il faut qu'une porte soit ouverte.... ou bleue!" :P .

Bon pour ton problème, je vois une solution avec un état intermédiaire :
Si au moins une fenêtre est ouverte, tu veux de la lumière... donc :
-- crée un périphérique-état qui sera alimenté par une règle "Fenêtre 1 ouverte OU fenêtre 2 ouverte etc...".
-- Utilise le script d'Influman "Si Alors Sinon" pour allumer la lumière si une fenêtre est ouverte et éteindre ta lumière sinon, en prenant pour base l'état de ton périphérique ci-dessus dans le cas où toutes tes fenêtres sont bleues.
Ca devrait le faire ;-) Enfin je pense... :)

Sinon la solution de Chacks devrait marcher aussi!
Auteur:  gege83 [ 10 Mai 2018 14:49 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Bonjour,
Après révision de mes règles, et en mettant "est", tout fonctionne normalement.
Mon voyant s'allume dès l'ouverture d'une porte, ou d'une fenêtre et s'étaient quand tout est bien fermé. Comme cela quand nous sortons nous sommes sûrs que tout est bien clos.
Merci pour ton aide, précieuse.
Cordialement.
Auteur:  rover820i [ 12 Mai 2018 17:09 ]
Sujet du message:  Re: Détecteurs ouverture portes fenêtres

Que de complications.

Pourquoi ne pas utiliser le script "ouvertures" qui permettra d'avoir les retours intégraux ?
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure