Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=6958 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Flo [ 13 Avr 2018 14:28 ] |
Sujet du message: | connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
Bonjour ! je suis novice, aussi lorsque je tombe sur des problemes qui n'en sont certainement pas pour les experts, je vais poster. car par exemple ce probleme m'a pris 2 jours à résoudre avec des tonnes de lecture ! ce petit post vous paraitra certaineement inutile mais j'aurai aimé tomber dessus rapidement. premiere installation lumière, alors le Fibaro FGD 212 Dimmer 2 est le seul module à ma connaissance pouvant se placer dans l'interrupteur sans se brancher au neutre ( fil bleu en général). - edit - 1er pb résolu : acheter également un fibaro by pass (10-12€ ) qui sera nécessaire si ampoule nouvelle génération ( led, fluo etc... ) et pour toute ampoule inferieure a 40 W ( et plus personne n'a de bonne vielle ampoule de 60 W et + désormais). cela peut marcher partiellement sans , mais cela clignote sans cesse a vitesse tres rapide ou pas du tout selon le type d'ampoule...et dans ces conditions impossible d'éteindre. (ce by pass est petit et a cacher dans le lustre - a brancher sur les 2 fils présents : la phase et le retour lampe). il ne faut qu'un by pass meme si l'interrupteur allume plusieurs apoules. 2eme soucis résolu : si vous avez un interrupteur classique, il vous faut appuyer 2 fois rapidement dessus sinon rien ne se passe. Le mieux est de le changer par un simple bouton poussoir (4€ en 1er prix). je n'avais jamais lu ce détail au décours de toutes mes lectures. c'est en m'exaspérant sur mon vieil interrupteur basique quand j'ai vu que rien ne marchait, ô rage et ô désespoir ( les grands mots) , j'ai perdu ma zen attitude légendaire, et j'ai appuyé 7-8 fois tres rapidement. et miracle la lampe s'alumait! schéma avec plus d'explications : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... eutre.html branchement il ne sera possible de moduler l'intensité de l'ampoule via la box que si l'ampoule est dite dimmable. enfin bref, au bout de 2 jours, j'ai enfin les 2 ampoules du salon sejour qui s'allume par le PC, le tel, et a la voix par le google home mini... et également a l'ancienne par l'interrupteur poussoir. oui je sais tout ceci est inutile mais au moins JE L'AI FAIT MOI MEME ! n’hésitez pas a me corriger bien sur - a ajouter des explications - pensez toujours a couper le courant avant de toucher à l'installation électrique n'oubliez pas que ces conseils ne viennent pas d'un professionnel de l'electrique |
Auteur: | Olivepoilue [ 13 Avr 2018 14:50 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans phase |
tout à fait et fil bleu = neutre |
Auteur: | merguez07 [ 13 Avr 2018 15:40 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans phase |
tu veux plutôt dire sans se brancher au neutre ? Ce n'est d'ailleurs pas le seul module à faire ça. |
Auteur: | rover820i [ 13 Avr 2018 15:57 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans phase |
Salut, En effet attention aux termes : - bleu : neutre (tension 0V) - phase : toute autre couleur sauf bleu et jaune/vert (généralement rouge, noir ou marron) Pour ton problème d'interrupteur, c'est normal : il est nécessaire de modifier des paramètres z-wave suivant le type d'interrupteur (va-et-vient ou poussoir), c'est le paramètre 20. |
Auteur: | Flo [ 13 Avr 2018 17:27 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans phase |
oui j'ai édité mon 1er message ! bien sur que le bleu c'est le neutre ! arghhhh; je rigole !!!! puree patate toujours ces parametres ! bon ben je vais pouvoir me faire rembourser 5-6 boutons poussoirs que je n'ai pas encore déballés !!! pour les gars comme moi : je coupe tout le compteur a chaque manipulation - pour être sûr - , car j'ignore tout et je ne sais pas comment l'ancien proprio a pu ou su installer son installation electrique. pour le moment les box supportent la réinitialisation et en + au cas ou , j'ai pris un stylo qui détecte sans contact, juste en l’approchant des prises ou des fils,ou meme des pans de murs, en s'illuminant en cas de courant ! c'est énormissime et pas cher pour sauver ma vie : https://www.amazon.fr/dp/B000EJ332O/ref=asc_df_B000EJ332O51660838/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B000EJ332O&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= A+ |
Auteur: | Flo [ 13 Avr 2018 17:30 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans phase |
ok donc au final moi qui pensait que neutre toujours bleu et phase toujours rouge, je l'ai dans le baba ? je ne dois me fier a aucune couleur car j'ai des retours de lampes une fois marron, une fois noir une fois orange.... va comprendre |
Auteur: | rover820i [ 14 Avr 2018 09:01 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
L'avantage d'un poussoir, sur le FGD, c'est de pouvoir dimmer depuis l'interrupteur, chose impossible avec un va-et-vient. Donc tu peux garder le poussoir si tu veux tamiser l'ambiance. Sinon en effet l'intérêt est moindre, bien qu'en domotique le poussoir soit plus fonctionnel. Le retour lampe est généralement normé sur des couleurs comme le orange ou le violet en effet. Mais dans une installation on peut trouver un peu de tout car ce n'est pas normé, hormis le neutre et la terre. Et gare aux installation un peu anciennes : on peut trouver de la phase dans un fil jaune/vert... Attention de ne pas te fier non plus à 100% à ton stylo, ce n'est pas parce qu'il ne réagit pas qu'il n'y a pas de jus Certains sur le forum ont fait cette remarque pour des tournevis testeur. |
Auteur: | Flo [ 14 Avr 2018 10:39 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
ok ne se fier a rien quoi.... surtout que mon installation a 30/35 ans hormis le tableau qui a été refait et 2-3 lignes probablement retirées a ce moment là |
Auteur: | rover820i [ 14 Avr 2018 11:17 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
Si, un multimètre, ça sera fiable |
Auteur: | jbourdin [ 14 Avr 2018 12:14 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
Et un tournevis testeur de phase, à toujours avoir pour les travaux d'électricité. |
Auteur: | merguez07 [ 14 Avr 2018 12:22 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
bonjour, un truc qui est pas mal quand on a des fils de toutes les couleurs, que rien n'est aux normes et qu'on ne veut pas changer les fils, c'est, une fois le repérage phase, neutre et terre réalisé, de mettre sur les fils dénudé des connecteurs de la bonne couleur (phase : rouge - neutre: bleu - Terre : Vert) on peut en trouver pour pas cher avec la pince à sertir sur Amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B06XKVV7R6/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Auteur: | Flo [ 20 Avr 2018 05:49 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
merci merguez pour l'info ca me sera certainement utile car je pense devoir inspecter toute l'electricité dans ma maison car en m'amusant domotique , j'ai découvert hier qu'une prise de chambre n'etait pas reliée a la terre et probablement que les couleurs n'ont pas toujours étaient respectées. |
Auteur: | stef31 [ 20 Avr 2018 06:08 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
Le produit le plus dangereux que l'on puisse recommander pour faire de l'électricité. Parfois en contact avec une phase sous tension, il peut ne rien indiquer. J'ai déjà constaté plusieurs fois le cas et aucun bon électricien ne te recommandera cet outil. |
Auteur: | fullpower [ 20 Avr 2018 08:15 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
Merci Flo pour ton post ... Très utile pour les gros nuls comme moi en électricité domestique... |
Auteur: | Flo [ 20 Avr 2018 11:37 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
c'est fait pour |
Auteur: | Flo [ 20 Avr 2018 11:39 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
oui oh pour les nullos comme moi, je coupe tout au général. et je passe en plus le stylo ) avant je coupais tout le quartier mais les voisins ralaient... depuis je me contente de la maison ! |
Auteur: | stef31 [ 20 Avr 2018 12:19 ] |
Sujet du message: | Re: connecter ampoule avec Fibaro Dimmer FGD 212 sans neutre |
Sinon pour le stylo, c'est vraiment un outil à proscrire. Autant utiliser sa langue pour savoir s'il y a un peu de tension... Je déconne pour ceux qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas le faire avec la langue même si on nous a parfois appris à le faire pour les piles 9Vcc. |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |