Auteur:  boulihipp1 [ 30 Mars 2018 15:08 ]
Sujet du message:  Recuperation d une action manuelle interupteur

Bonjour.
Je me pose une question simple. Actuellement j ai un couloir qui s allume et s eteint selon un detecteur de mouvement fibaro .
La lumière est pilote par un module qubino 2 relais.
J ai branche également des bouton poussoir sur le relais afin d avoir une commande manuel de la lumière en cas de manque de pile ou autre.
Ma question est simple, j ai une regele pour allumer sur mouvement et une autre pour eteindre avec une petite tempo. ça marche nikel mais parfois j aimerai que ça se bloque en on.
Est il possible de récupérer le faite que j appuie sur l interrupteur pour déclencher d autre règle?
J espere avoir ete assez clair . merci
Auteur:  rover820i [ 30 Mars 2018 15:55 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Salut,

Peux-tu mettre le détail de tes règles ?

Merci.
Auteur:  boulihipp1 [ 30 Mars 2018 16:00 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Et bien la première dit si mouvement alors on.
Après des que le détecteur de met en non mouvement off ds 10s off voilà c est tt.
Si j appuie sur le bouton la lumière s'allume mais si je bouge ba irrémédiablement le détecteur change d'état et quand il reviens sur off hop ça coupe la lumière. J aimerais en gros que si j allumé avec le bouton poussoir , on enlève le côté détecteur et que ça bloqué en on.
Auteur:  rover820i [ 30 Mars 2018 16:23 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Tu devrais supprimer tes règles et faire une seule comme ça :

- Si détection mouvement DEVIENT égal = détection mouvement
- Et lumière = OFF

Alors lumière = Macro 10s (tu devras créer une macro sur ton périphérique lumière)

Et là ça devrait marcher...
Auteur:  boulihipp1 [ 30 Mars 2018 16:36 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Oui ok comme ça la macro off s activera que si la lumière était éteinte à la base.
Je vais essaye. Merci bien!
Mais donc je dois comprendre qu'on ne peux pas prendre le côté appui manuel comme condition, on est obligé de le faire en mode logique style si lumière alors que pas de mouvement, on a forcément un appui sur bouton!
Le problème avec ta solution c est si le capteur pendant la macro reviens à mouvement sans que j appuie sur le bouton , la lumière s'éteindra ! Je vais devoir mètre du stop macro.
Je vais essayer de faire ça au propre. Merci encore pour le coup de main!
Auteur:  merguez07 [ 31 Mars 2018 07:59 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

boulihipp1 a écrit:Le problème avec ta solution c est si le capteur pendant la macro reviens à mouvement sans que j appuie sur le bouton , la lumière s'éteindra ! Je vais devoir mètre du stop macro.


je pense qu'il faudrait que tu installe à partir du store l'actionneur toggle que tu vas associé à ton BP.
Le toggle fera office de bistable et memorisera si tu es en mode BP ON ou BP OFF.

ta règle devient:

- Si détection mouvement DEVIENT égal = détection mouvement
- Et Toggle = OFF

Alors lumière = Macro 10s (tu devras créer une macro sur ton périphérique lumière)
Auteur:  boulihipp1 [ 31 Mars 2018 09:51 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Mon bp est pas zwave hein, c est un bp tout simple connecté au entre interrupteur du module qubino! Donc je vous pas comment associé au toggle. Mais je connais pas le toggle donc je regarderai le store cet après-midi.
Auteur:  Hervé [ 31 Mars 2018 10:55 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Tu peux utiliser les sources de déclenchement dans les scénarios. Un scénario peut se déclencher si une condition est un geste manuel ou non sur un interrupteur.
Ex:
https://www.abavala.com/exemple-d-utili ... l-eedomus/

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Auteur:  boulihipp1 [ 31 Mars 2018 11:00 ]
Sujet du message:  Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Ba voilà la tu me donne mon eldorado... Merciiiiiii