Bonjour,

J'ai installé un détecteur d'eau POPP, avec une règle simple et une notification par mail.
règle : détecteur devient maintenant égal à détection.
lorsque je teste le détecteur l'alarme remonte correctement avec la notification. Mais au bout d'un certain temps +/- 2 hrs j'ai un changement d'état du détecteur via la box, mais sans notification ni déclenchement physique de détecteur. j'ai exclu complètement deux fois sans succès , j'ai toujours cette information de défaut.
Merci pour vos réponses ou idées. cdt.
victorpop
Auteur:  merguez07 [ 10 Mars 2018 20:05 ]
Sujet du message:  Re: Capteur d'inondation Z-Wave - POPP 700052

bonjour,

j'ai pas tout compris

victorpop a écrit:lorsque je teste le détecteur l'alarme remonte correctement avec la notification. Mais au bout d'un certain temps +/- 2 hrs j'ai un changement d'état du détecteur via la box, mais sans notification ni déclenchement physique de détecteur


quand tu dis que tu as un changement d'état du détecteur au bout de 2h tu veux dire quoi (de quel état vers quel état) ?
peux tu nous mettre une copie écran de l'historique du détecteur ?
Auteur:  victorpop [ 10 Mars 2018 21:17 ]
Sujet du message:  Re: Capteur d'inondation Z-Wave - POPP 700052

Bjr,

Merci de ton aide, j'ai mis RAS pour valeur 0 et alarme eau pour valeur 100. lorsque j'interroge ma box je vois que la valeur est passée de 0 à 100, alors que je n'ai pas de présence d'eau et que localement le détecteur n'est pas en alarme ( voyant + buzzer ) . Si cela peut éclaircir le sujet.

Pièces jointes:
Capture historique.JPG
Historique
Capture historique.JPG (37.93 Kio) Consulté 3302 fois
Auteur:  merguez07 [ 11 Mars 2018 09:04 ]
Sujet du message:  Re: Capteur d'inondation Z-Wave - POPP 700052

bonjour,
Au regard de ton historique capteur je peux voir que le 10/03/18 à 14:24:38 il est passé en alarme non pas par détection physique (activation du capteur sur inondation) mais par polling.

il s'avère que le polling peut délivrer de mauvaises infos selon la configuration du réseau.

je te conseille de suivre les recommandations évoquées par Bart dans ce topic :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=1614

cordialement
Auteur:  victorpop [ 11 Mars 2018 20:46 ]
Sujet du message:  Re: Capteur d'inondation Z-Wave - POPP 700052

Ok je te remercie pour l'info, j'ai désactivé le polling et cela fonctionne depuis @ suivre !