Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

réouverture intempestive volet roulant
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=6809
Page 1 sur 1
Auteur:  Pat83136 [ 28 Fév 2018 22:53 ]
Sujet du message:  réouverture intempestive volet roulant

Bonjour,
Suite a des micros coupures secteur certains modules FGRM222 se déclenche et provoque la réouverture des volets roulant.
Je constate également que sur la console du PC ils sont indiqués comme fermé,
Que puis je faire et cela ne se produit que sur certain volets pas tous.
C'est gênant car en mon absence si les volets reste ouvert.......
merci
Auteur:  xeos [ 28 Fév 2018 23:16 ]
Sujet du message:  Re: réouverture intempestive volet roulant

Salut,

Tu as plusieurs possibilités soit : un mauvais paramètrage ( voir une alarme d'un autre module), une association direct ou un mauvais montage.

Tu peux vérifier les paramètres sur cette page : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html

J'ai rarement vu un module qui fait quelque chose tout seul.

Bonne soirée :mrgreen:
Auteur:  stef31 [ 01 Mars 2018 07:19 ]
Sujet du message:  Re: réouverture intempestive volet roulant

Bonjour,

Il y a au moins deux choses que tu peux vérifier :
Si tu utilises des interrupteurs bi-stables, il faudrait s'assurer que tout les interrupteurs soient sur la position STOP.
Si tu as des pollings de configurer pour interroger ces FGR, il vaut mieux les supprimer.

Le fait que tu n'ais pas la remontée d'info de la bonne position sur la box est peut être aussi lié que la box était en phase de redémarrage quand tes modules se sont actionnés suite au coupure.
En théorie, le protocole Z-WAVE a besoin d'un acquit lors de ses échanges mais il peut y avoir quelques loupés dans la pratique.
Auteur:  rover820i [ 02 Mars 2018 14:02 ]
Sujet du message:  Re: réouverture intempestive volet roulant

Salut,

C'est un bug interne du module ; lorsque les interrupteurs bistables sont en position montée, en cas de micro-coupure (et uniquement micro-coupure), les volets s'ouvrent.
Auteur:  Pat83136 [ 18 Déc 2023 19:10 ]
Sujet du message:  Re: réouverture intempestive volet roulant

Merci pour toutes ces infos je vais vérifier ce que vous m'avez expliqué. Merci encore pour vos aides
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure