Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=5958 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Thierryazur [ 03 Oct 2017 22:55 ] |
Sujet du message: | Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Bonsoir Je suis tout nouveau , 1 semaine dans le monde d'eedomus. je sors du KNX (maison vendue) et j'arrive dans une nouvelle maison non équipée de domotique. Je me suis donc tourné sur Eedomus car trop de travaux pour passer en KNX. Vous me pardonnerez mes questions simplistes mais j'ai réellement besoin d'info. La première question est généraliste : Pour une rapidité accrue, je voulais associer mes actionneurs et mes inters en direct mais je m'aperçois qu'il est dans ce cas impossible de retrouver l'actionneur dans eedomus pour une gestion à distance. Est-ce que je me trompe ? Dans ce cas, si quelqu'un peut m'expliquer comment faire, je suis preneur. La seconde question est celle du sujet : J'ai associer via la box mon FGD212 et mon inter Nodon, cela fonctionne via une programmation simple. mais j'ai perdu la variation que j'avais en association directe. est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou et comment retrouver la variation. j'ai une documentation de l'inter qui me parle de groupe, de profil... En vous remerciant tous par avance. |
Auteur: | technoman63 [ 04 Oct 2017 08:46 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Tu as une notion de "groupe association" tu as de la doc sur domotique store qui est très explicative sur le sujet En gros tes modules zwave sont inclus dans ta box, tu peux faire une association de groupe entre certains ex: ton Fibaro FGD-212 et ton Inter Nodon CWS 3-1 et tu retrouvera la variation sur ton Nodon CWS 3-1 sans perdre le fais de pouvoir piloté/voir l'état de ton Fibaro avec ta eedomus. Petite chose a bien faire attention pour que cela fonctionne bien pas de Zwave secure sur le Fibaro FGD-212. |
Auteur: | stef31 [ 04 Oct 2017 08:52 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Pour faire une association via la box, il te faut aller sur configuration d'un module et choisir l'onglet "paramétrage Z-WAVE". Si l'onglet n'apparait pas, il te faut sélectionner les paramètres avancés dans la configuration générale de ta box. |
Auteur: | Thierryazur [ 05 Oct 2017 01:06 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Bonsoir D'abord merci pour votre aide J'ai bien lu la doc sur Domotique Store qui c'est vrai est très bien faite. Mais je n'arrive pas à traduire ce qui est expliqué dans Eedomus. Donc je vous demande pour ma première association un peu d'aide. Voici les infos pour la suite Interrupteur : il est en Noeud 9 - Je cherche à faire un variation sur 2 boutons (le 1 et le 3) soit le groupe 6 (duo 1 & 3) Actionneur : il est en noeud 7 - Le groupe pour la variation sur la sortie 1 est le groupe 5 Comment dois-je traduite cela dans la commande "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION. J'en profite, avec tous les tests que j'ai effectué, comment annuler toutes les associations que j'ai essayé. Merci d'avance à tous pour votre aide et bonne nuit |
Auteur: | stef31 [ 05 Oct 2017 05:47 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Bonjour, C'est un interrupteur ou une télécommande NODON? Pour ma part, j'essaierais la solution suivante : J'irais sur la configuration du NODON, l'onglet PARAMETRAGE Z-WAVE et je configurerais comme suit : COMMAND CLASS ASSOCIATION ASSOCIATION SET NOEUD 7 GROUPE 6 Comme il s'agit d'un FGD212, il n'y a qu'une sortie, je ne ferais l'association que côté NODON. De mémoire, j'ai réalisé les associations directes depuis la box que du côté interrupteur (ou détecteur) à chaque fois. |
Auteur: | Thierryazur [ 05 Oct 2017 07:25 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Bonjour Il s'agit bien d'un interrupteur Nodon J'ai essayé cette association et cela ne fonctionne pas Une idée ? Merci |
Auteur: | stef31 [ 05 Oct 2017 07:49 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
C'est une question récurrente chez Domotique Store, cette association d'après ce que je lis : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/boutons/boutons-interrupteurs-domotique-emetteurs-sans-fil/474-nodon-wall-switch-cws-3-1-01-interrupteur-emetteur-sans-fil-mural-double-boutons-poussoirs-z-wave-plus.html As tu vérifié que le FGD-212 ne soit pas en inclusion sécurisée? |
Auteur: | technoman63 [ 05 Oct 2017 09:35 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
il faut pas aussi changer des paramètres sur la télécommande ? moi c'est ce que j'ai fais de mon coté j'ai changé les paramètres 1, 2 et 3 |
Auteur: | Thierryazur [ 05 Oct 2017 22:23 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Bonsoir Et me revoilà. J'ai quand même du mal à croire que je n'arrive pas avec 2 modules connus à ne pas les lier. J'ai tout recommencer : exclusion - Inclusion ... Impossible de lier le CWS 3-1 et le FGD. Y a t-il un mode d'inclusion spécial que je loupe sur l'inter ? J'ai lu la réponse de Technoman. je suis aller dans les paramétrages COMMAND_CLASS_CONFIGURATION. J'ai essayé de reprogrammer le paramètre 1,2 et 3 mais rien à faire. J'ai également remarqué dans la table de routage radio que FGD et la box sont indiqués : Liaison OK. Mais l'inter, malgré le rond vert sur fond bleu, il est noté : pas de lien. Pour un début je trouve que le système est très compliqué. Si quelqu'un peut passer un peu de temps pour me sortir de là Merci d'avance à tous |
Auteur: | Thierryazur [ 05 Oct 2017 22:45 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
C'est encore moi. il me semble que le problème vient de la liaison radio entre l'inter et la box. L'inter est bien inclus dans la configuration mais il n'y a pas de liason. Donc je reviens à ma première réflexion . Puis-je me tromper dans la manière d'inclure l'inter ? Y a-t-il u paramètre à changer ? Merci encore |
Auteur: | technoman63 [ 06 Oct 2017 08:04 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Tu ne verra pas de lien sur ta matrice. Il faut que tu vérifie les points suivants - Ton Figaro n'est pas inclus en sécurisé - Modifier les paramètres de ton nodon en fonction de ton besoin soit: - si mode mono (boutons fonctionnent individuellement) param1=1 param2=1 param3=1 param4=0 param5=0 param6=0 param7=0 param8=3 (si besoin de l'info de la led sinon valeur=0) - si mode duo (boutons fonctionnent conjointement) param1=2 param2=2 param3=1 param4=0 param5=0 param6=0 param7=0 param8=3 (si besoin de l'info de la led sinon valeur=0) - appui sur l'inter pour le réveil après un envoi ou une demande de vérif de paramètres (CONFIGURATION_GET) -Il faut associer avec COMMAND_CLASS_ASSOCIATION -> ASSOCIATION_SET le groupe de ton inter donc dans ton cas: * Groupe 6 du nodon (inter 1/3) -> noeud 7 du fibaro Inconvénients: - Tu ne verras aucune des actions de ton inter dans l'interface eedomus - Tu auras un couple de bouton de dispo pour un autre module en appareillage direct (inter 2/4) Et je ne trouve pas super ergonomique au niveau de cet appareillage. bon courage |
Auteur: | Thierryazur [ 06 Oct 2017 23:34 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
CA MARCHE - YES Merci à tous. Les premiers pas sont assez compliqués je trouve. Grâce à vos conseils j'ai un peu compris comment aborder ce réseau. En cas de besoin, je reviendrai vers vous. Merci encore et bonne nuit |
Auteur: | Thierryazur [ 07 Oct 2017 10:22 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Me revoilà pour un conseil cette fois ci. Je suis à la recherche d'un interrupteur (1 bouton) qui remplacera mon actuel (donc branché sur le 220V et qui commande une seule ampoule) et contrôlable depuis eedomus. Donc normalement pas de micromodule nécessaire. Je rajoute justement que je n'ai pas la place de garder mon inter actuel et de lui adjoindre dans la boite d'encastrement, un module. Merci d'avance aux spécialistes |
Auteur: | technoman63 [ 07 Oct 2017 10:28 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Tu n'as pas le neutre a mon avis derrière l'inter donc cela va être compliqué |
Auteur: | Thierryazur [ 07 Oct 2017 13:29 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Bonne nouvelle Le neutre est présent |
Auteur: | Thierryazur [ 07 Oct 2017 14:00 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Avec tous les essais que j'ai fait, j'en suis au noeud 25 pour 4 appareils . Y a t-il yen moyen de récupérer les 21 autres . Oups.... Merci |
Auteur: | technoman63 [ 07 Oct 2017 19:32 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Tu les récupéreras pas mais quand tu seras arrivé a la fin tu reprendra ceux vide |
Auteur: | Thierryazur [ 11 Oct 2017 20:44 ] |
Sujet du message: | Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1 |
Bonsoir à tous, Je fait encore appel à vos connaissances. Grace à votre aide j'avance vraiment bien sur mon installation. Aujourd'hui j'ai 2 problèmes. Le premier probleme : 2 pièces consécutives. 2 inter TBK HOME TZ55S. L'un et l'autre font du on/off séparément sur 2 lampes séparées. J'aimerais pouvoir faire un OFF sur l'un et qu'il commande également le OFF sur l'autre tout en laissant le ON indépendant sur les 2. Est-ce possible. Je rajoute que je passe en association via eedomus. Le lien pour la documentation du TZ55S : https://www.uk-automation.co.uk/content ... manual.pdf Le second problème : j'aimerais installé un inter qui fait un OFF sur toutes les lumières en sortant de la maison. Il me semble que chaque module est limité à environ 5 associations. Que me conseillez vous réaliser cette commande Encore merci à tous pour votre aide Bonne soirée |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |