Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
FGD211 Allumé par Macro http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=5932 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | merguez07 [ 25 Sep 2017 15:54 ] |
Sujet du message: | FGD211 Allumé par Macro |
Bonjour à tous, dans un couloir j'ai remplacé ma commande va et vient de mon éclairage par l'association de 2 bouton-poussoirs (BP) et un module FGD211. Ca marche nickel. En appuyant un certain temps sur un des 2 BP je règle la gradation de la lumière du couloir. En donnant une impulsion sur un des deux BP, la lumière s'allume à la valeur de gradation préalablement réglée. En donnant 2 impulsions, la lumière s'allume à 100%. Bref jusque là tout va bien je souhaite désormais aussi déclencher mon FGD211 par un détecteur de présence mais je veux que ce dernier allume la lumière à la valeur de gradation préalablement réglée (comme si on donnait une impulsion sur un des 2 BP) et non à 100%. C'est là que je bute car, sur l'eedomus, la macro associée à l'allumage du FGD211 ne propose de choisir que des valeurs de gradation précises mais ne propose pas l'allumage à la dernière valeur de gradation. Comme j'ai l'Eedomus depuis peu, j'ai peut être raté un truc. Avez vous une idée ? |
Auteur: | influman [ 25 Sep 2017 17:30 ] |
Sujet du message: | Re: FGD211 Allumé par Macro |
il te faudrait un état virtuel qui sauvegarde la dernière gradation d'allumage. Essaye ça si ça marche (je suis pas sûr du tout) : tu créés cet état avec l'ensemble des valeurs possibles du FGD. Tu créés une règle qui dès que le FGD devient maintenant <> éteint, alors l'état virtuel = valeur du FGD Quand ton détecteur de présence détecte la présence et que FGD est éteint, alors FGD = valeur de l'état virtuel. |
Auteur: | merguez07 [ 25 Sep 2017 17:57 ] |
Sujet du message: | Re: FGD211 Allumé par Macro |
bonjour Influman, je vais regarder de plus prés comment mettre en œuvre ta proposition car je ne suis pas sur de savoir lire la valeur du FGD. Merci pour l'idée |
Auteur: | influman [ 25 Sep 2017 18:06 ] |
Sujet du message: | Re: FGD211 Allumé par Macro |
dans la règle, en action, tu mets ETAT = autre valeur de périphérique, et tu choisis le périphérique.. je ne suis pas sûr que cela marche.. |
Auteur: | merguez07 [ 25 Sep 2017 19:01 ] |
Sujet du message: | Re: FGD211 Allumé par Macro |
Ben en fait : ça marche nickel, exactement comme tu m'as dit. merci beaucoup |
Auteur: | influman [ 25 Sep 2017 20:26 ] |
Sujet du message: | Re: FGD211 Allumé par Macro |
|
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |