FGD211 Allumé par Macro

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

FGD211 Allumé par Macro

Messagepar merguez07 » 25 Sep 2017 15:54

Bonjour à tous,
dans un couloir j'ai remplacé ma commande va et vient de mon éclairage par l'association de 2 bouton-poussoirs (BP) et un module FGD211. Ca marche nickel. En appuyant un certain temps sur un des 2 BP je règle la gradation de la lumière du couloir. En donnant une impulsion sur un des deux BP, la lumière s'allume à la valeur de gradation préalablement réglée. En donnant 2 impulsions, la lumière s'allume à 100%. Bref jusque là tout va bien
je souhaite désormais aussi déclencher mon FGD211 par un détecteur de présence mais je veux que ce dernier allume la lumière à la valeur de gradation préalablement réglée (comme si on donnait une impulsion sur un des 2 BP) et non à 100%. C'est là que je bute car, sur l'eedomus, la macro associée à l'allumage du FGD211 ne propose de choisir que des valeurs de gradation précises mais ne propose pas l'allumage à la dernière valeur de gradation.
Comme j'ai l'Eedomus depuis peu, j'ai peut être raté un truc.
Avez vous une idée ?
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: FGD211 Allumé par Macro

Messagepar influman » 25 Sep 2017 17:30

il te faudrait un état virtuel qui sauvegarde la dernière gradation d'allumage.
Essaye ça si ça marche (je suis pas sûr du tout) :
tu créés cet état avec l'ensemble des valeurs possibles du FGD.
Tu créés une règle qui dès que le FGD devient maintenant <> éteint, alors l'état virtuel = valeur du FGD

Quand ton détecteur de présence détecte la présence et que FGD est éteint, alors FGD = valeur de l'état virtuel.
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: FGD211 Allumé par Macro

Messagepar merguez07 » 25 Sep 2017 17:57

bonjour Influman,
je vais regarder de plus prés comment mettre en œuvre ta proposition car je ne suis pas sur de savoir lire la valeur du FGD.
Merci pour l'idée
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: FGD211 Allumé par Macro

Messagepar influman » 25 Sep 2017 18:06

merguez07 a écrit:bonjour Influman,
je vais regarder de plus prés comment mettre en œuvre ta proposition car je ne suis pas sur de savoir lire la valeur du FGD.
Merci pour l'idée


dans la règle, en action, tu mets ETAT = autre valeur de périphérique, et tu choisis le périphérique..

je ne suis pas sûr que cela marche..
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: FGD211 Allumé par Macro

Messagepar merguez07 » 25 Sep 2017 19:01

Ben en fait : ça marche nickel, exactement comme tu m'as dit.

merci beaucoup
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: FGD211 Allumé par Macro

Messagepar influman » 25 Sep 2017 20:26

merguez07 a écrit:Ben en fait : ça marche nickel, exactement comme tu m'as dit.

merci beaucoup


8-)