Auteur: | j@mes [ 25 Août 2017 09:34 ] |
Sujet du message: | rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Bonjour à tous, Voilà je viens de faire l'acquisition d'un module QUBINO pour volet ZMNHCD1. Installation sans problème particulier. J'ai rajouter des valeurs intermédiaire pas de problème. Alors maintenant je cherche à arrêter le volet sur une sur-consommation. Donc faire une règle sur fonctionnement du volet si la consommation dépasse une valeur défini stopper le volet pour ne pas occasionner de casse sur ce dernier. Donc il faudrait que je rajoute une valeur "STOP" dans les paramètres du module et alors là Question : comment stopper le volet dans sa course en programmation ? Merci d'avance... |
Auteur: | rover820i [ 25 Août 2017 09:57 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Salut, As-tu affiché les valeurs cachées pour ce périphérique ? |
Auteur: | j@mes [ 29 Août 2017 20:52 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Bonjour oui mais il n'y a rien de plus dans les valeurs cachées. |
Auteur: | stef31 [ 30 Août 2017 05:35 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Bonjour, Essais la valeur 250 pour stop sans garantie. C'est celle qui apparait sur mes FIBARO quand j'appuie sur STOP. |
Auteur: | rover820i [ 30 Août 2017 09:03 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
249 peut également marcher. |
Auteur: | j@mes [ 01 Sep 2017 10:26 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Bonjour tout le monde et merci pour votre réponse. Je viens d'essayer les valeurs 249 et 250 : elles ne sont pas acceptées par le système . je suis donc toujours avec mon problème. Mais cela me parait quand même fort de ne pas pouvoir arrêter le volet dans sa course alors qu'avec l'interrupteur de ce dernier ça marche . Avec ton module FIBARO tu peux le faire ? Tu as une EEDOMUS ? |
Auteur: | killpilot [ 01 Sep 2017 10:53 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
pour ma part c'est la valeur 240 qui fonctionne pour faire stop |
Auteur: | rover820i [ 01 Sep 2017 10:54 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Avec fibaro le stop fonctionne sans problème. |
Auteur: | stef31 [ 01 Sep 2017 10:55 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Avec le module FIBARO, on peut le faire mais on est aussi supposé pouvoir le faire avec un module QUBINO.
Sur le forum EEDOMUS, c'est probable. |
Auteur: | chris-s [ 02 Sep 2017 22:27 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Je confirme, c'est bien 240 pour le STOP d'un ZMNHCD1 |
Auteur: | j@mes [ 05 Sep 2017 17:22 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Bonsoir à tous, C'est OK ça marche avec la valeur 240 Merci à tout le monde |
Auteur: | didiermatteo [ 12 Juil 2018 20:22 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Bonjour, merci car j'ai cherché la solution cet aprés midi |
Auteur: | didiermatteo [ 12 Juil 2018 20:22 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
du coup j'ai fait le 50% aussi |
Auteur: | eric63 [ 16 Juil 2018 07:33 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Bonjour, J'ai un Fibaro pour mon store et j'aimerais savoir quel interrupteur vous avez pour le commander en manuel. J'ai un Somfy et le stop ne fonctionne pas. |
Auteur: | chris-s [ 16 Juil 2018 08:19 ] |
Sujet du message: | Re: rajouter valeur "STOP" sur ZMNHCD1 |
Somfy RTS ? Pas de Stop pour le RTS |