Auteur: | zanzibar29 [ 12 Août 2017 15:23 ] | ||
Sujet du message: | Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge | ||
Bonjour à tous, je viens d'intégrer un Fibaro Dimmer 2 à mon installation derrière un bouton poussoir pour gérer une ampoule. J'ai suivi ce montage : http://www.domotique-info.fr/2012/05/in ... ro-fgd211/ Le fibaro est bien inclus à la box eedomus mais la led clignote rouge et mon interrupteur n'allume pas ma lampe bien évidemment. Je doute malgré tout de mon montage car les 2 fils noirs qui étaient précédemment branchés directement à l'interrupteur sont désormais non connectés (voir flèches en rouge photo ci-dessous)... Auriez-vous un conseil à me donner sur le branchement ? je suis sûr que ça ne doit pas être grand chose mais parfois un autre regard peut bien aider Merci à vous !
|
Auteur: | rover820i [ 12 Août 2017 15:37 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Oula tu vas mettre le feu là Tu n'as pas bien suivi le montage. Tu as mis une phase sur le retour lampe ; tu vas tout griller en faisant ça. Le retour lampe doit être l'un des deux fils noirs qui étaient auparavant branchés sur l'interrupteur. Pour le savoir, il faut tester. |
Auteur: | zanzibar29 [ 12 Août 2017 15:58 ] | ||
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge | ||
ah le fil rouge du retour lampe m'a mis en erreur le montage initial était celui-ci sur le bouton poussoir. on voit bien les 2 fils noirs en effet.
|
Auteur: | rover820i [ 12 Août 2017 16:09 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Punaise c'est quoi ce montage de goulamas. Les deux fils noirs sont reliés ensemble, et ça commute sur le fil bleu. Reste à savoir si le fil bleu est le retour lampe, ou si ce sont les fils noirs. |
Auteur: | zanzibar29 [ 12 Août 2017 16:20 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Bon j'ai testé les deux fils noirs. Pour le premier, led rouge du fibaro clignotante comme mon montage précédent. Sur le second, led rouge fixe du fibaro. en revanche pour moi le bleu c'est le neutre non ? Côté montage initial, non montré sur la photo, j'avais 3 fils rouge sur un domino qui ne menaient pas à mon interrupteur, et 4 fils bleu dont 1 sur mon interrupteur que l'on peut voir sur la photo du montage initial. |
Auteur: | rover820i [ 12 Août 2017 16:44 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Le fil bleu connecté sur ton interrupteur était relié aux autres fils bleus ? |
Auteur: | zanzibar29 [ 12 Août 2017 17:39 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Oui sur un domino avec 3 autres fils bleu. |
Auteur: | stef31 [ 13 Août 2017 05:52 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Si c'est un bouton poussoir, n'aurais tu pas d'autres interrupteurs qui allument également cette lampe? Dans ce cas, tu devrais avoir quelque part, un montage avec un télérupteur. Pour la présence du fil bleu, je me demande si ton électricien a respecté les normes car je ne vois pas l'intérêt de la présence du neutre à ce niveau. |
Auteur: | zanzibar29 [ 13 Août 2017 08:58 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Bonjour Stef31, on effet, cette ampoule est également piloté via 2 autres interrupteurs poussoirs, et il y a donc un télérupteur. Oui la présence du fil bleu me parait bizarre aussi compte tenu de mes différents tests infructueux... |
Auteur: | rover820i [ 13 Août 2017 10:52 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Oula. Il ne faut alors pas remplacer l'interrupteur, mais le telerupteur ! Tu vas tout cramer là... |
Auteur: | Thibautg16 [ 13 Août 2017 11:10 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Effectivement, dans ce type de situation c'est préférable d'agir directement au niveau du télérupteur. Tu as des exemples de câblage ici : http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... lerupteur/ Deux petites remarques : - attention au denudage des fils (on voit du cuivre hors des connecteurs sur les photos) - c'est moi ou il n'y a pas de boite d'encastrement ? |
Auteur: | rover820i [ 13 Août 2017 15:32 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Il y a bien une boîte d'encastrement, mais scellée |
Auteur: | zanzibar29 [ 13 Août 2017 22:48 ] | |||||
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge | |||||
Merci pour vos infos, je me suis penché sur mon télérupteur qui pilote bien la lampe que je souhaite équiper du Fibaro Dimmer 2. je me suis aussi penché sur ce tuto de Sarakha63 (super blog !) : http://sarakha63-domotique.fr/telerupteur-domotisation/ et je me suis penché aussi sur ces schémas, notamment celui qui correspond à mon télérupteur de marque Legrand. https://www.schema-electrique.net/monta ... ssoir.html sauf que je ne retrouve pas le même cablage (forcément ): 1 -> 1 fil rouge (la phase normalement) 2 -> 1 fil orange (Retour lampe ?) A1 -> 1 fil noir (arrivée de l'interrupteur normalement ?) A2 -> 2 fils rouge (normalement position du neutre sur mon télérupteur) donc si je veux brancher mon dimmer à la place du télérupteur, quel serait le branchement ? L -> le fil rouge placé en 1 sur mon télérupteur N -> je ne vois pas de neutre sur mon télérupteur...ou alors les deux fils rouge sur la position A2 ? Bizarre non ? S1 -> Fil noir en A1 (retour du bouton poussoir) S2 -> ?? Sx -> ?? Retour Lampe -> le fil orange en position 2 Pas simple pas simple...
|
Auteur: | stef31 [ 14 Août 2017 05:56 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Je connais des télérupteurs où le neutre n'est pas à raccorder mais ils ont plus de 40 ans. Dans ton cas, je ne comprend pas le branchement actuel du télérupteur. |
Auteur: | zanzibar29 [ 14 Août 2017 08:10 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
J'habite une maison de 2008... On est loin des 40 ans C'est vrai que le raccordement de 3 fils rouge a ce même telerupteur est quand même étrange... |
Auteur: | technoman63 [ 14 Août 2017 08:54 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Tu as un schéma en façade du télérupteur ou tout est expliqué A1 A2 alimentation de la bobine le reste sont des contacts. Si tu n'es pas électricien et que tu n'y connais pas beaucoup fais très attention, déjà a toi et a pas faire cramer quelque chose. |
Auteur: | zanzibar29 [ 14 Août 2017 12:31 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Eh non je ne suis pas électricien mais je pense que je vais me pencher sur des cours pour pouvoir installer ma domotique en toute sécurité et découvrir/apprendre de nouvelles choses. concernant l'installation sur le télérupteur, en effet il y a un schéma que je n'avais même pas vu... Quand on a la tête dans le guidon... Donc si A1 et A2 sont l'alimentation, mon branchement serait alors : les 2 fils rouge sur L le fil Noir sur N Pour les contacts qui sont en 1 et en 2, je les mets sur retour lampe et SX ? |
Auteur: | zanzibar29 [ 14 Août 2017 15:14 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Bon a priori j'ai trouvé le neutre de se télérupteur déporté à un autre endroit... sur mon tableau, voir ci-dessous. Mais du coup je n'ai toujours pas trouvé mon branchement... |
Auteur: | zanzibar29 [ 14 Août 2017 15:22 ] | ||
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge | ||
voici 2 neutres qui agissent visiblement avec mes lampes de salon. Sauf que j'en ai 2 (l'un agit sur la lampe du salon que je veux connecter au fibaro -interrupteur triple via bouton poussoir, l'autre à la 2nde lampe de la salle à manger)
|
Auteur: | stef31 [ 15 Août 2017 05:31 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro Dimmer 2 - Clignotement rouge |
Ton télérupteur devrait être alimenté sur A1 et A2 via une phase et un neutre. Or tu as un fil noir et 2 fils rouge au lieu d'avoir un seul fil rouge et un fil bleu. Si tu as un multimètre, tu peux vérifier la tension entre A1 et A2. Ensuite qu'un disjoncteur puisse être raccordé à plusieurs circuits d'éclairage n'est pas anormal. En tout cas, soit l'électricien était un amateur qui n'a pas respecté les normes, soit il y a une logique de câblage qui me parait un peu compliquée. On aurait pu supposer que le télérupteur était alimenté en basse tension mais le relais ne fonctionnerait pas. |