Auteur: | stalker [ 07 Juin 2017 23:12 ] |
Sujet du message: | périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour , J'aurais besoin de vos conseils pour installer mon système d'arrosage automatique : J'ai trois électrovannes 24v a piloter , je voulais savoir si il existait un module zwave alimenter en 24v capable de piloter 3 sorties (on/off ) ? J'aimerais éviter de devoir connecter 3 transfos 24v a 3 prise 220v piloté pour des raisons de coûts ! merci d'avance pour votre aide . |
Auteur: | Kitor [ 08 Juin 2017 08:12 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour, Si sa peut d'aider : https://domotique34.com/blog/2014/06/14 ... -domotise/ ou https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=26286 Après, je ne sais pas si tu peux connecter 3 électrovannes sur un seul Fibaro. |
Auteur: | stef31 [ 08 Juin 2017 08:28 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour, Il faut faire attention au fait que les derniers modèles FIBARO FGS n'ont pas de sortie libre de potentiel du coup dans ce type d'application, ils ne conviennent pas. |
Auteur: | Kitor [ 08 Juin 2017 08:57 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
@stef31, Peux tu développer STP, genre avant / après ? Car cela m’intéresse aussi (par la suite ) |
Auteur: | rover820i [ 08 Juin 2017 09:04 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
A mon sens il vaut mieux éviter. |
Auteur: | stef31 [ 08 Juin 2017 09:28 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Avec les FGS213 ou FGS223, tu ne peux pas commander les EV qui sont alimentées en 24V alternatif avec un module qui serait alimenté en 230V. Ces modules ne sont pas utilisables non plus pour piloter une commande de portail. Il faut que les équipements qui sont actionnés par ces FGS soient alimentés avec la même tension. Il faut utiliser les FGS212 ou FGS222 ou une autre marque que FIBARO pour piloter ces EV. |
Auteur: | krystyan [ 11 Juin 2017 12:20 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour Je pilote indépendamment quatre vannes Hunter d'arrosage avec un seul transfo 24 volts et deux Fibaro FGS 222. chaque fibaro gère indépendamment 2 vannes |
Auteur: | BingO [ 04 Juil 2017 12:50 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour, Je suis intéressé, par ton montage, as-tu un plan? |
Auteur: | kiks6921 [ 05 Juil 2017 10:15 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour, Pour ma part, j'ai domotisé mon arrosage avec une électrovanne branché direct sur le 220v et un fibaro FGS-222 : J'ai mis un interrupteur physique à coter de l'électrovanne en branchant la phase sur le fil de commande : Ensuite, j'ai pluggé mon fibaro FGS-222 comme si c'était une lampe : Ça marche niquel, je peux ouvrir l'eau à la main avec l'interrupteur ou avec mon smartphone. Avec l'appli eedomus, ça remplace un programmateur. Au niveau des coûts :
@+ |
Auteur: | MRAB [ 08 Juil 2017 18:46 ] | ||
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne | ||
Bonjour, Pour ma part, voici mon systeme d'arrosage. Le relais temporisé coupe automatiquement la vanne 10mn au dela du délai de programmation, au cas ou il y aurait un beug programmatique à la fermeture. (conseillé dans la doc eedomus).
|
Auteur: | stef31 [ 09 Juil 2017 05:51 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour, Avec le montage de MRAB, on peut utiliser un module FGS213 car on pilote la partie 230Vca du transfo. Par contre, on ne peut gérer qu'une seule ou qu'un seul groupe d'électrovanne. On ne peut pas piloter plusieurs électrovannes individuellement avec ce montage. C'est pas bête le relais temporisé mais comme en 10 minutes, je vide 400 litres de mes réservoirs, j'ai opté pour un pilotage via IPX avec coupure de l'alimentation des électrovannes individuellement, coupure de l'alimentation générale des électrovannes et enfin coupure de l'alimentation de la pompe d'irrigation. En théorie, je devrais pas avoir de bug mais on ne sait jamais. |
Auteur: | BingO [ 10 Juil 2017 11:06 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Pas mal le montage MRAB! Comme le souligne stef, l'inconvénient c'est une vanne/groupe piloté par transfo. La question, jusqu'à combien de vanne peut-on mettre par transfo? Ce montage me tente bien mais en pilotant au travers de la partie 24V et les modules Fibaro Enfin, faudrait déjà que je commence par faire le plan d'arrosage enterré avant |
Auteur: | stef31 [ 10 Juil 2017 12:21 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Cela dépend de la consommation de tes EV et de l'ampérage de ton transfo. En plus, cela dépend de ton usage. Par exemple, dans mon cas, je dispose de 6 EV mais je ne les ouvre jamais toutes en même temps. Du coup, en théorie, je pouvais me permettre de prendre un transfo légèrement sous dimensionné. |
Auteur: | BingO [ 10 Juil 2017 15:14 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
C'est tout à fait l'idée oui, piloter X électrovannes mais sans les utiliser en même temps. Je compte faire plusieurs circuits mais je souhaite conserver un maximum de pression quand le circuit est en fonctionnement donc éviter l'utilisation simultanée trop importante. Je pense avoir max 5 vannes vu la topologie de mon terrain mais je ne suis pas à l'abri d'en rajouter ou de multiplier les circuits pour une organisation aux petits oignons |
Auteur: | krystyan [ 19 Juil 2017 11:05 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
mon schéma est proche de celui de MRAB à la différence que je pilote le 24 volts directement avec les deux fibaro. Ceci me permet de piloter 4 vannes. J'actionne un seule vanne à la fois pour avoir le maximum de pression d'eau. |
Auteur: | Kitor [ 19 Juil 2017 12:10 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Je compte mettre en place un arrosage automatique à base de FGS222, j'ai 2 éléctrovannes. A peut prêt comme BingO. Après à voir pour les règles et les timing d’arrosages. Avez-vous des préconisations ? genre arroser 10 minutes tous les X jours (s'il n'a pas plu) et surement en fonction de l'ensoleillement. |
Auteur: | stef31 [ 19 Juil 2017 13:17 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
Bonjour, Pour le moment, j'arrose manuellement en fonction de l'ensoleillement et surtout parce que je vide quasiment tout mon réservoir en seulement 1 heure rien qu'avec des arrosage goutte à goutte. Mais tu as plusieurs possibilités pour automatiser l'arrosage comme par exemple : https://blog.domadoo.fr/guides/imagintronix-arroser-plantes/ |
Auteur: | Kitor [ 19 Juil 2017 15:23 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
@stef31, sympa l'idée du capteur Après je ne sais pas ce que sa peu donner en pleine terre pour une pelouse |
Auteur: | krystyan [ 26 Juil 2017 18:00 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
je déclenche l'arrosage en fonction des précipitations à J-1, j et j+1 que je récupère sur internet et dont je fais le cumul. |
Auteur: | Kitor [ 27 Juil 2017 06:57 ] |
Sujet du message: | Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne |
@krystyan, Un petit tuto serait sympa |