Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Bug FGR 222 / interrupteur physique
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=5319
Page 1 sur 1
Auteur:  Stekino [ 05 Mars 2017 11:40 ]
Sujet du message:  Bug FGR 222 / interrupteur physique

Bonjour,

j'ai constaté dernièrement un bug lorsque j'utilise mes interrupteurs physique Legrand Celiane comme celui ci-dessous

Image

Ce n'est pas systématique mais quelque fois quand j'utilise l'interrupteur (peu importe le volet), depuis la position complètement fermé je l'ouvre, il monte entièrement, redescend entièrement puis remonte entièrement. Ce qui n'est pas vraiment normal...

Je n'ai pas spécifié le type d'interrupteur dans les paramètres fibaro, j'ai tout laissé d'origine, j'ai juste fait une calibration pour chaque module à l'installation.

D'où pensez vous que cela peut provenir ?
Auteur:  dplein [ 05 Mars 2017 12:18 ]
Sujet du message:  Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Je crois qu'il s'auto calibre mais vu que tu n'as pas changé de paramètres, il serait judicieux d'y jeter un coup d' oeil...
Auteur:  Stekino [ 05 Mars 2017 12:28 ]
Sujet du message:  Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Pour regarder quoi exactement ?
Auteur:  dplein [ 05 Mars 2017 13:27 ]
Sujet du message:  Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Alors 2 paramètres à regarder :

Le 14, c'est pour ton inter... bi stable ou mono stable

Ensuite

Le 10 le mettre sur 1
et lancer un calibrage paramètre 29 en 1
Auteur:  Stekino [ 05 Mars 2017 14:14 ]
Sujet du message:  Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

Merci à toi, ça à l'air de fonctionner pour le moment, à voir dans le temps.

Le paramétrage 14 était par défaut sur 0
Auteur:  rover820i [ 07 Mars 2017 11:42 ]
Sujet du message:  Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

De temps en temps, j'ai ça aussi. Montée, puis descente sans action de ma part, puis remontée.

Et je n'ai pas d'interrupteurs Celiane :mrgreen: Calibration OK, type d'interrupteur OK, bref tout est normal mais des fois ça bug.
Auteur:  Stekino [ 07 Mars 2017 15:16 ]
Sujet du message:  Re: Bug FGR 222 / interrupteur physique

C'est embêtant si ça revient comme ça sans raison
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure