Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Branchement fgr-222
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=4931
Page 1 sur 1
Auteur:  Lamouche76 [ 17 Déc 2016 17:41 ]
Sujet du message:  Branchement fgr-222

Bonjour j aurais besoin d une petite aide pour brancher mon module.
Situation actuelle
La phase arrive derrière mon Interupteur de type monostable et repart vers le moteur de mon volet type bubendorff.
Le neutre passe derrière l Interupteur pour aller directement vers le moteur du volet.
Les deux autre fils connectés sont la monté et la descente du volet.
Le type Interupteur est un Céliane de chez Legrand.
Pour résumer phase + neutre + monté + descente sur le moteur du volet.
Un petit schéma serait bien venu.
Merci à tous pour une reponse
Auteur:  58230 [ 17 Déc 2016 19:18 ]
Sujet du message:  Re: Branchement fgr-222

Tout est là !
http://tutoriels.domotique-store.fr/cat ... ation.html
Auteur:  Lamouche76 [ 17 Déc 2016 23:06 ]
Sujet du message:  Re: Branchement fgr-222

Merci pour ta réponse rapide.
Mais mon moteur de volet roulant à besoin de la phase et du neutre en permanence .
Ce sont des moteurs bubendorff type mg.
Sur les différents tutoriel je ne vois pas comment câblé la phase sur le moteur.
La phase est seulement présente sur le monostable.
Je voudrais savoir si d autres personnes ont le même problème.
Merci.
Auteur:  58230 [ 17 Déc 2016 23:11 ]
Sujet du message:  Re: Branchement fgr-222

il faudrait que tu postes le schéma de câblage de ton volet ;)
Auteur:  Lamouche76 [ 17 Déc 2016 23:37 ]
Sujet du message:  Re: Branchement fgr-222

http://forum.sfr.fr/sfrfr/attachments/s ... volets.jpg
Ça ressemble au schéma page 4
Merci encore.
Auteur:  Lamouche76 [ 17 Déc 2016 23:42 ]
Sujet du message:  Re: Branchement fgr-222

Voilà le schéma
Celui du bas avec Interupteur Céliane.
Merci
Auteur:  rover820i [ 18 Déc 2016 22:27 ]
Sujet du message:  Re: Branchement fgr-222

Salut,

Bah tu relies sur des connecteurs wago:

- ton fil de phase d'alimentation, ton fil qui repart vers le volet (phase aussi), un nouveau fil qui part vers la phase de ton FGR, et un autre fil qui part vers le commun de ton interrupteur
- ton fil de neutre d'alimentation, ton fil qui repart vers le volet (neutre), et un nouveau fil qui part vers le neutre de ton FGR

Ensuite :
- Un nouveau fil depuis ton interr vers la borne S1
- Un nouveau fil depuis ton interr vers la borne S2
- Le fil de montée de ton volet sur la borne Q1
- Le fil de descente de ton volet sur la borne Q2

Bon courage pour caler tout ça dans une boite d'encastrement par contre :mrgreen:
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure