Sujet du message: | FGD-212 coupe au dessus de 40% |
Bonsoir, j'ai un étrange phénomène qui se produit depuis 2 jours sur un de mes FGD212.. depuis l'interrupteur (poussoir): allumage au max 4 secondes puis extinction complète depuis eedomus: palliers jusqu'a 40% ok, si je demande 50% ou plus, ça s'éteint et revient à 40% (et l'affichage dans eedomus devient 40%) idem, si je demande le max directement depuis eedomus, ça monte au max puis coupe directement (et en plus l'affichage dans eedomus indique ampoule au max) j'ai refait un calibrage, ça a tenu une nuit et rebelotte une idée ?? |
Auteur: | rover820i [ 24 Oct 2016 07:10 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
Salut, Sur quel type d'éclairage ton module est-il branché ? |
Auteur: | grepillez [ 24 Oct 2016 07:34 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
salut, sur de la led dimmable + bypass |
Auteur: | grepillez [ 24 Oct 2016 21:49 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
le plus etrange c'est que quand je fais un calibrage, ça fonctionne 2 ou 3h, et apres ça redéconne... |
Auteur: | rover820i [ 25 Oct 2016 10:12 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
As-tu possibilité de remplacer temporairement le bypass et les LED par une ampoule classique ? |
Auteur: | grepillez [ 25 Oct 2016 10:34 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
oui je pourrai faire ça ce WE (je suis absent pour le moment), j'ai justement mis des wago qui se retirent facilement ![]() |
Auteur: | grepillez [ 25 Oct 2016 10:34 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
il n'y a pas une sorte de mode "debug" ou un log généré par le module indiquant pourquoi il coupe ?? |
Auteur: | rover820i [ 25 Oct 2016 14:58 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
Je penche pour un défaut d'ampoule ou de bypass ![]() |
Auteur: | kr1s [ 25 Oct 2016 22:16 ] |
Sujet du message: | Re: FGD-212 coupe au dessus de 40% |
Essai sans bypass, chez moi j'ai un plafonnier avec 3 led gu10 dimmable et il marche très bien. Juste une fois débranché, dans les paramètres de ton module : 13 force auto-calibration : 1 (sans bypass) Pour info mes paramètres zwave actuels : 32 (On/Off mode) : 1 20 (switch type) : 1 (pour un interrupteur toggle qui n'est pas un bouton poussoir) Vérifie aussi le cablage car ce module est plus permissif que sont grand frère le fgd211 et le cablage est différent... |