Auteur: | Tophe43 [ 11 Oct 2016 16:38 ] |
Sujet du message: | Desactiver le Bouton de mise en marche du Wall PlugFGW011 |
Bonsoir, Est ce que quelqu'un saurait s'il existe une possibilité de désactiver le bouton d'association situé sur le Wall Plug. Le but est d'éviter de l'allumer manuellement. |
Auteur: | stef31 [ 11 Oct 2016 17:42 ] |
Sujet du message: | Re: Desactiver le Bouton de mise en marche du Wall PlugFGW01 |
En mettant le paramètre 1 à 0, "La charge sera alimentée en permanence, le bouton «B» ne pourra pas éteindre la charge et la prise ne réagira pas aux envois de type alarme." Source : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/20/27/fr/groupes-fonctions-avancees-et-parametres-du-module-prise-fibaro-wall-plug-fgwpe.html Cela ne répond pas à 100% à ta demande car cela implique de laisser la charge alimentée en permanence. Ce n'est pas précisé si l'on peut éteindre via la box. Je suppose que c'est pour faire du suivi de consommation uniquement. |
Auteur: | Tophe43 [ 11 Oct 2016 18:36 ] |
Sujet du message: | Re: Desactiver le Bouton de mise en marche du Wall PlugFGW01 |
En fait j'ai 2 plugs qui sont branchés sur 2 machines à café. Elles sont programmées pour s'allumer le matin au petit déjeuner sur une plage horraire piloté par eedomus. L’après midi j'en ai une qui démarre en appuyant sur un bouton Nodon durant 10 minutes puis elle s'éteint. L'autre est normalement éteinte sauf quand mes clients et mon personnel appuient sur le petit bouton d'inclusion pour allumerr la machine. Le souci c'est qu'il oublient de l'éteindre donc toutes mes économies d’énergie sont anéanties je cherche un moyen pour que ce petit bouton ne réagisse plus lorsqu'on appuie dessus sauf si j'en ai besoin pour re-inclure dans la box le périphérique. |
Auteur: | anne-marie [ 11 Oct 2016 19:20 ] |
Sujet du message: | Re: Desactiver le Bouton de mise en marche du Wall PlugFGW01 |
Il suffit juste de faire une règle: Si prise = off et prise = devient maintenant ON - Physique et autre critère si besoin Alors prise = OFF Enfin, si j'ai bien compris la question |
Auteur: | DjMomo [ 16 Oct 2016 09:57 ] |
Sujet du message: | Re: Desactiver le Bouton de mise en marche du Wall PlugFGW01 |
Si prise devient ON Physique Alors macro "marche temporisée" de la prise concernée Et pour ta prise tu lui crée la macro "marche temporisée" : Attendre X minutes Puis OFF |
Auteur: | Tophe43 [ 16 Oct 2016 10:13 ] |
Sujet du message: | Re: Desactiver le Bouton de mise en marche du Wall PlugFGW01 |
Coucou les eedomutiens Super ça Marche nickel !!! J'ai mis une tempo sur le plug puis off. Merci pour votre aide !!! |