Auteur:  domaboul [ 29 Août 2012 14:15 ]
Sujet du message:  Ezmotion 3en1 sur secteur

Bonjour,

J'ai connecté un détecteur EZMotion 3en1 au secteur plutôt que sur pile (grâce a un chargeur usb).

selon le mode d'emploi, il doit devenir un nœud du réseau (j'ai bien configuré le paramètre 5 (Stay
Awake) et fait une exclusion/inclusion.

Or quand je consulte la matrice radio, je ne le vois pas comme un nœud, mais comme un élément Passif.
Y a t'il quelque chose a faire pour que sa fonction nœud soit prise en compte ?

(mail envoyé en parallèle au support, je vous tiendrais ou courant de la réponse)
Auteur:  Moe [ 29 Août 2012 19:32 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Salut!
Où vois tu la différence entre "Nœuds" et "Element passif", sur ta matrice radio?

Pour ce qui est de ton problème, je ne peux pas trop t'aider, suite à des soucis de Ez-Motion, je commence tout juste à m'y remettre. Désolé.
Auteur:  domaboul [ 29 Août 2012 22:04 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Les noeuds forment des lignes (et colonnes) majoritairement bleu.
Contrairement aux elements passifs majoritairement rouge.

J'ai vu avec le support, et je doit attendre 24h voir si la fonction est prise en compte.

Mais deja j'ai l'avantage de ne plus avoir de wakeup, et de pouvoir faire une maj toutes les minutes... Fini le capteur qui reste sur mouvement pendant une plombe.....
Idem pour la temp et la luminosité....
Auteur:  domaboul [ 30 Août 2012 15:01 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Ca fonctionne !!!

ScreenShot002.png
ScreenShot002.png (5.18 Kio) Consulté 6667 fois


après une nuit d'attente, les 2 détecteurs de mouvement branchés sur secteur font bien partit des nœuds et routent le signal Zwave....
Auteur:  Moe [ 30 Août 2012 19:48 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Image

Je ne suis pas sur de ce que tu avances sur les noeuds et les éléments passifs... (Liaison des couleurs)
En tous cas, de mon côté, visuellement, sur ma matrice, j'ai un peu de mal à différencier...
A ce que j'ai compris, les périphériques sur piles ne servent pas de noeuds, contrairement aux périphériques sur secteurs...

Vous en pensez quoi de ma matrice? il n'y a pas un peu trop de rouge??
Auteur:  domaboul [ 30 Août 2012 22:14 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Pour les couleur, je suis sur.

Je ne sais plus ou je l'avais lu.

Pour le reste, il me semble qu'il suffit d'avoir une chemin (un carre bleu) par ligne pour que se soit suffisant.
Auteur:  Arnaudkite [ 24 Nov 2013 20:37 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Salut domaboul,

J'ai également ces détecteurs sur secteur. Peux tu me dire où tu trouves ce paramètre 5 à modifier ?

J'aimerai aussi que la détection ne reste pas 10mn sur "mouvement".

Merci de ton aide.

Arnaud. Domo Débutant ...
Auteur:  domaboul [ 26 Nov 2013 11:35 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Avec mes parametres, le mouvement ne dure "que" le temps du mouvement :

ScreenShot008.png
ScreenShot008.png (38.19 Kio) Consulté 6444 fois


tu trouveras les parametres a changer dans les "paramretres radio" de ton peripherique :

ScreenShot006.png
ScreenShot006.png (14.26 Kio) Consulté 6444 fois


mes parametres sont les suivants :

le parametre 5 doit etre autre que 0 (j'ai mis 255)

ScreenShot007.png
ScreenShot007.png (12.23 Kio) Consulté 6444 fois
Auteur:  Arnaudkite [ 12 Déc 2013 21:59 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

Salut domaboul,

Désolé de la réponse tardive.

En surfant j'ai trouvé ou se trouvait tout ces paramètres. Par contre, il ne faut pas mettre le paramètre 5 a 0 pour que ezmotion soit toujours actif ? Les miens sont sur secteur.

En tout cas, merci pour tes paramètres. Au fait, a quoi sert le 6 et le 7 ? On en parle nul part.

A bientôt.
Auteur:  domaboul [ 13 Déc 2013 11:11 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

nan, le 5 doit etre different de 0 sur secteur.

6 - est utilisé pour allumer des lumieres

7 - est utilisé pour corriger la temperature le cas echeant.

ScreenShot017.png
ScreenShot017.png (73.67 Kio) Consulté 6320 fois
Auteur:  scab [ 23 Fév 2014 22:55 ]
Sujet du message:  Re: Ezmotion 3en1 sur secteur

bonjour,

malgré la modification de tous les paramètres, je n'arrive pas a voir une détection dynamique.

il reste bloqué en mode détection

par contre je m'aperçois que dans la matrice radio il est détecté "sur piles".

je penses que mon problème vient de la.

comment le faire détecter sur secteur ?

cdl
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure