Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3952 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Tram12 [ 13 Mars 2016 16:01 ] |
Sujet du message: | Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Bonjour J'aimerais gérer mon SPA et mesurer sa consommation électrique. Je ne connais pas la puissance de la pompe et de son chauffage, je sais qu'il est branché sur un disjoncteur de 32A. Je pense à le connecter sur un AEOTEC ZW078. Il est prévu pour accepter 9,6 kw (40A) mais la doc fait mention que lors de son utilisation avec un moteur il faut tenir compte seulement de 25% de sa puissance nominale ?! Si qqun à des rens à me fournir merci d'avance |
Auteur: | jjd [ 13 Mars 2016 18:10 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Bonjour, Sur AEOTEC ZW078 il est bien spécifié que le composant réduit a 25% la charge si elle n'est pas résistive (cas d'un moteur électrique, plutot inductive). Cos phy probablement !. Donc, tu arriverais plutot a 2 Kw, ce qui est vraiment peu. Quand a la mesure du courant, c'est vraiment pas certain que ca fonctionne bien. L'idée serait de commander un contacteur de puissance a l'aide d'un bête FGS211 (ou 221). Ca fonctionne bien, et en cas de probleme, le diag est rapide et pas cher. Et la, adieu les soucis. Après, pour la mesure de la conso, on peut réfléchir a une solution. |
Auteur: | Tram12 [ 13 Mars 2016 18:36 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Merci pour ta solution. Pour la conso je vois pas trop, si t'as une idée n'hésites pas |
Auteur: | jjd [ 13 Mars 2016 19:03 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Dans un premier temps, tu peut installer un sous-compteur électrique de mesure de conso. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de remise a zéro, et que tu es obligé de te déplacer au tableau électrique pour voir ta conso. EX : http://www.monechelle.fr/sous-compteur- ... ring-43408 Ou bien, un compteur : http://www.france-electric.com/compteur ... 2x14777747 |
Auteur: | Tram12 [ 13 Mars 2016 21:24 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Le but de la manoeuvre c'est justement de recevoir les infos sur la box Mais c'est un bon début...merci |
Auteur: | ctve [ 14 Mars 2016 09:34 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Il y a une solution qui fait un peu usine à gaz mais qui n'est pas si coûteuse que ça. Bien que ce ne soit pas en vente (!) tu achètes sur eBay ou Le Bon Coin un compteur EDF électronique monophasé (on en trouve régulièrement pour une trentaine d'euros). Tu l'installes sur l'alimentation de ton SPA et tu raccordes sa sortie téléinformation à ta box au moyen d'un des nombreux modules qui existent pour cela (ECO Devices via le réseau si le compteur est loin de ta box ou module téléinformation USB si tu n'est qu'à un ou deux mètres). C'est comme ça que je surveille la consommation de ma pompe à chaleur. En plus, comme c'est un compteur "EDF", la mesure de consommation est exacte, ce qui est loin d'être le cas de toutes les prises et autres modules domotiques de mesure de consommation qui sont en général faux car ils ne savent pas tenir compte du cosinus phi. |
Auteur: | jjd [ 14 Mars 2016 11:33 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
ctve > C'est exactement une bonne solution. Je trouve pas que cela fait usine a gaz (Bon, ça fait des modules a insérer dans le circuit, mais c'est "béton"). Le tout, c'est d'avoir suffisamment de place de dispo dans le coffret existant, sinon, en installer un autre en extension. |
Auteur: | ctve [ 14 Mars 2016 12:06 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
C''est ce que j'ai fait, d'autant que ma PAC est en triphasé et que le compteur est donc beaucoup plus encombrant qu'un modèle monophasé J'utilise ça avec un ECO Devices et, comme il dispose de deux canaux de comptage de consommation, j'en ai un sur mon compteur total de la maison et l'autre sur le compteur de la PAC. |
Auteur: | Tram12 [ 14 Mars 2016 21:57 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Merci pour vos avis et votre aide, c'est cool. D'autant que j'ai aussi la pompe de la piscine à piloter. Mais là le moteur fait seulement 750W Merci encore |
Auteur: | Tram12 [ 15 Mars 2016 09:23 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Bonjour Que pensez-vous de ce module pour le SPA, il ne ferait pas l'affaire ? Qubino - Module Rail DIN compteur d'énergie Z-Wave+ ZMNHTD1 Merci d'avance pour vos conseils |
Auteur: | jjd [ 15 Mars 2016 09:54 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
RE-moi Ben, comme tout système ou tout est intégré, certains éléments fonctionnent, et d'autres pas. Donc, perso, je ne conseille pas. Avant d'acheter un nouveau truc, y a t-il des retours d'utilisateurs ?? D’ailleurs, on en a déjà parlé viewtopic.php?f=5&t=3835 |
Auteur: | Tram12 [ 15 Mars 2016 10:35 ] |
Sujet du message: | Re: Branchement d'un SPA avec AEOTEC ZW078 |
Oui t'as raison, j'avais aussi demandé des rens. mais m'en souvenait déjà plus |