Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Débrancher un actionneur pendant une longue période ? http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3932 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
Auteur: | chris-s [ 08 Mars 2016 12:14 ] |
Sujet du message: | Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Bonjour, Je souhaiterais détourner une prise Nodon ASP-3-1-00 qui détecte la coupure de courant pour la brancher sur une prise commandée par un interrupteur lumière. La prise serait alimentée uniquement quand la lumière est allumée et grâce à la détection de coupure et reprise du courant, je pourrai déclencher des règles. Est-ce que cela risque de poser un problème à mon réseau Z-Wave si la prise "disparaît" pendant plusieurs heures ? Actuellement le polling de cette prise est 30min mais je peux éventuellement le supprimer car il ne sera plus utile sur une prise connectée en général moins de 30min. |
Auteur: | stef31 [ 08 Mars 2016 12:40 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Si tu supprimes le polling, il ne devrait pas y avoir d'incidence. |
Auteur: | jjd [ 08 Mars 2016 15:42 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Bonjour, Méfiance, parce que si tu coupes le pooling et que tu as une détection de coupure de courant, tu ne pourra plus voir la remontée du courant (Parce que tu n'a plus de pooling). Déjà avec un pooling a 30 min, tu devais être au courant 30 min après ... A tu testé cela ??. |
Auteur: | chris-s [ 08 Mars 2016 16:11 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Le polling n'a pas d'effet là dessus. Avec un polling à 30 minutes j'avais bien une remontée de la coupure et de la reprise du courant à l'instant T Elle est vraiment géniale cette prise NODON |
Auteur: | stef31 [ 08 Mars 2016 16:14 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Lorsqu'il y a un changement d'état sur un module Z-WAVE, c'est le module qui remonte l'information instantanément à la box. Qu'il y ait un polling ou non, cela ne change rien. C'est principalement pour le relevé de consommation que le polling peut avoir une utilité ou vérifier périodiquement le bon fonctionnement du module. Mettre 30 minutes de polling pour savoir qu'une prise est à ON ou OFF n'a aucune utilité. En plus, cela peut générer des collisions dans les échanges et entrainés des actions non désirées sur d'autres actionneurs. |
Auteur: | chris-s [ 08 Mars 2016 17:02 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
J'avais mis un polling et un report d'inactivité pour vérifier que la prise reste fonctionnelle. Par contre, mes actionneurs Qubino FLush 1 Relay ne remontent pas la valeur ON/OFF quand on appuie directement sur le bouton, j'ai été obligé de mettre un polling pour que ça remonte. |
Auteur: | stef31 [ 08 Mars 2016 17:23 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
ça c'est moins normal. J'ai un module QUBINO Flush 1 Relay depuis plus d'un an et il me remonte bien les changements ON/OFF alors que le polling est désactivé. |
Auteur: | stef31 [ 08 Mars 2016 20:08 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
J'ai découvert qu'il y avait les actionneurs Z-WAVE de marque Philio qui ne remontent leur état qu'avec le polling. |
Auteur: | chris-s [ 08 Mars 2016 20:13 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Il te remonte les changements quand tu appuies sur l'interrupteur ou quand tu envoies une commande Zwave ? |
Auteur: | stef31 [ 09 Mars 2016 07:44 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
D'après la documentation EEDOMUS, certains périphériques Philio/zipato ne remontent leur état que lorsque la box les interroge. Par contre, si tu parles pour le QUBINO, il me remonte l'état quand j'appuie sur l'interrupteur. Il n'attend pas d'être interroger par la box puisqu'il n'y a pas de polling. Par contre, c'est le modèle Z-WAVE et non pas Z-WAVE+ que j'ai. J'ai lu que sur la version QUBINO Flush 1 Relay Z-WAVE+ (ZMNHND1), le consomètre ne remonte pas sur l'EEDOMUS. De toute façon, les valeurs de consommation que je récupère sont parfois farfelues. Pour une consommation constante de 38W, je récupère parfois des valeurs à plus de 1000 Watts. |
Auteur: | chris-s [ 09 Mars 2016 08:54 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
J'ai le Zwave+ et je te confirme qu'il ne remonte pas son état à la manipulation de l'interrupteur. Par contre, il remonte bien la conso, à condition d'activer un polling et pour que ce soit réactif, le polling doit être assez court. Il y a eu une MAJ des Qubino Zwave+ lors de la dernière MAJ de la Box, je ne sais pas si ça corrige, je n'ai pas envie de tout exclure/inclure. |
Auteur: | stef31 [ 09 Mars 2016 09:10 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
C'est bizarre qu'il remonte la consommation car d'après la documentation EEDOMUS http://doc.eedomus.com/view/Flush_1_relay_%28ZMNHND1%29 ce n'est pas le cas. Et c'est tout autant bizarre qu'il ne remonte pas la manipulation de l'interrupteur sauf si tu t'es branché sur I2 peut être? Jusqu'à la dernière mise à jour, il n'y avait que I1 qui était pris en compte mais c'est peut être aussi lié à un paramètre. Moi j'utilise un bouton poussoir et pas de soucis. |
Auteur: | chris-s [ 09 Mars 2016 09:23 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Je suis bien sur I1. J'en ai un qui est sur poussoir, l'autre sur inter normal et c'est pareil. Si si la conso remonte bien mais comme je te le disais, uniquement par polling alors que ça devrait remonter dès la mise sous tension de la charge Q. |
Auteur: | chris-s [ 09 Mars 2016 09:25 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Il y a une petite confusion, je parlais du ZMNHAD1 Le ZMNHND1 c'est un contact sec |
Auteur: | stef31 [ 09 Mars 2016 09:57 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Avec leur référence, on s'y perd chez QUBINO. |
Auteur: | chris-s [ 09 Mars 2016 10:10 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Je les connais presque par coeur Par contre c'est chez eedomus qu'ils ont fait une petite boulette. Le ZMNHND1 c'est un "Flush 1D Relay" et pas un "Flush 1 relay" http://doc.eedomus.com/view/Flush_1_relay_%28ZMNHND1%29 |
Auteur: | stef31 [ 09 Mars 2016 10:25 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Le "D", c'est pour Dry? |
Auteur: | chris-s [ 09 Mars 2016 10:28 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Je suppose oui |
Auteur: | Madoma73 [ 09 Mars 2016 13:57 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
ce n'est pas une question de polling. pour moi si tu débranches un périphérique qui sert de répéteur (c'est certainement le cas d'une prise), tu peux perturber ton réseau si d'autres périphériques limites en terme de réception, ne recevait les données que via le répéteur de ta prise. |
Auteur: | chris-s [ 09 Mars 2016 17:44 ] |
Sujet du message: | Re: Débrancher un actionneur pendant une longue période ? |
Ah oui en effet Madoma, je n'avais pas pensé à cela. Bien vu ! Mon maillage comportant une majorité de bleu, cela ne devrait pas poser de problème, je vais par contre vérifier que cette prise n'est pas l'unique chemin (ou le backup) d'un périphérique quelconque. |
Page 1 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |