Bonjour à tous :D

Je viens à la pèche aux informations suite à l'installation d'un module pour volet roulant Fibaro FGR 221.
J'ai fait le câblage qui va bien, ajouté ce périphérique à la box eedomus.
Jusque là , tout fonctionne dans le sens ou depuis la box, je peux monter et descendre le volet sans soucis et même avec des pourcentage d'ouvertures :D

Là ou j'ai un soucis c'est avec mon interrupteur 2 boutons de chez Arnould :
Image
Je ne sais pas comment décrire cela, mais ce ne sont pas des "poussoirs", mais plutôt un genre de double interrupteur.
Je m'explique :
- quand j'enclenche la descente du volet, le bouton concerné reste enfoncé (l'autre ne bouge pas, ils sont indépendants)
- quand je re-appuie sur ce bouton pour le repasser en position initiale (les 2 boutons en même positions) la descente ne s'arrête pas :cry:

Aussi, pour arrêter la descente, je dois donc enclencher la remontée en cours de descente et remettre les 2 boutons en positions initiales ... Ce qui n'est pas pratique du tout voyez-vous :evil:

Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?
Voir même un conseil des utilisateurs de ce modules s'ils ont déjà eu ce soucis ?
Faut-il que je change tous mes interrupteurs volets par des doubles poussoirs ? :(

Merci la communautée :D
Auteur:  Kermichon [ 02 Août 2012 07:33 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

Bonjour,

As tu essayé de mettre la paramètre 14 à 1 ? :?:
Auteur:  cyberwarrior [ 02 Août 2012 08:48 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

Kermichon a écrit:Bonjour,

As tu essayé de mettre la paramètre 14 à 1 ? :?:

Euuuuh ... non ...

C'est quoi ce paramètre 14 ? Où le voir et le modifier :?:

Voici ce que j'ai :
Image
Auteur:  rom61 [ 02 Août 2012 17:30 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

salut cyberwarrior ,
allez un peut de lecture : http://doc.eedomus.com/view ... rage_radio ;)
Auteur:  khazai [ 02 Août 2012 18:20 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

Oui, la piste de Kermichon est la bonne. J'ai fait ça chez moi pour prendre en compte le bouton "stop" de mon interrupteur.

Dans l'onglet "Paramétrage radio" de ton module, tu fais :

COMMAND CLASS CONFIGURATION
CONFIGURATION GET
14
Envoyer


Il va te retourner Number=14 Value=0

Tu fais ensuite :

COMMAND CLASS CONFIGURATION
CONFIGURATION SET
14
1
Envoyer


Puis

COMMAND CLASS CONFIGURATION
CONFIGURATION GET
14
Envoyer

Pour vérifier que le paramètre 14 est bien passé en value=1

Attention, chaque étape peut mettre un certains temps, il faut rafraichir jusqu'à obtenir l'affichage escompté.
Auteur:  cyberwarrior [ 05 Août 2012 16:51 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

Merci beaucoup ça fonctionne parfaitement :!: :D

Ayant donc testé avec 1 module , je vais surement équiper mes 8 volets roulants ...

Par contre avec une maison BBC, impossible de trouver des boites d'encastrement de 60mm pour tout mettre :cry:
Auteur:  khazai [ 07 Août 2012 20:20 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

Pour les boites, moi je suis obliger de cassé le fond de la boite. Et avant de remettre l'interrupteur je remet une petite boule de laine de verre dans la boite pour éviter les courants d'air.
Auteur:  cyberwarrior [ 08 Août 2012 07:52 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

khazai a écrit:Pour les boites, moi je suis obliger de cassé le fond de la boite. Et avant de remettre l'interrupteur je remet une petite boule de laine de verre dans la boite pour éviter les courants d'air.

Ça risque pas de prendre feu ton système avec les fils électriques pris dans la laine de verre ?
Auteur:  nroig [ 06 Sep 2012 16:26 ]
Sujet du message:  Re: Comportement module volet Fibaro et double interrupteur

Bonjour
j'ai un problème similaire avec mes commandes de volets fibaro.
Mon interrupteur est encore différents :
double interrupteur : un monte, l'autre descend.
la particularité : si le bouton descendre est on, et que j'appuie sur le bouton monte, le bouton descendre switch sur off automatiquement et vice versa.
donc si je veux monter le volet j'enclenche le bouton "monte" et le volet s’arrête tout seul en haut (bouton toujours sur on)
si je veux descendre le volet, j'enclenche le bouton "descendre" et le volet s’arrête tout seul en bas
(bouton toujours sur on)
en conclusion il y a tjs un des 2 bouton sur on. il n'y a que si je veux mettre le volet a 50% que je doit mettre les 2 boutons sur off.
J'ai mis le module fibaro. La monte et la descente fonctionnent parfaitement, mais impossible de faire un arrêt a 50%
de plus, quand j'utilise les boutons, je suis oblige de passer par l’état 2 boutons off pour que le volet réagisse. si je passe directement d'un état :
descendre on / monte off -> descendre off / monte on
ça marche pas.
pour remonter le volet manuellement je dois faire :
descendre on / monte off -> descendre off / monte off
attendre 1 seconde
descendre on / monte off -> descendre off / monte on
Une idée ?
PS : paramètre 14 = 1
paramètre 10 = 1