Auteur: | darkwinter [ 16 Fév 2016 16:03 ] |
Sujet du message: | Gestion 1 lampe par 2 interrupteurs sans navettes. Vos avis. |
Bonjour, Voilà petit souci dans ma maison, une lampe se gère par 2 interrupteurs différents et pas de chance, il n'y à pas de navettes entre les 2 interrupteurs, donc obliger des fois d'aller sur le 1er interrupteur afin de changer sa position pour que le 2ème fonctionne, vraiment pas top... Bien sur impossible de tirer les navettes dans le mur (plus de place dans la gaine), du coup je me demande si il n'y a pas une astuce à faire avec 1 module z-wave dans chaque interrupteur. Vous en pensez quoi? |
Auteur: | popix [ 21 Fév 2016 01:44 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion 1 lampe par 2 interrupteurs sans navettes. Vos a |
Salut, si tes deux inters commandes une lampe sans que ce soit un va et viens , ils sont donc très probablement en série (le premier off coupe le deuxième , les deux inter doivent être on pour que la lampe on), et cela se réfléchit. Deux modules , un derrière chaque inter ça marchera pas, cela ne me parait pas possible. Il faudrait tracer la phase tout droit au premier inter (donc enlever l'inter), mettre un module au deuxième inter qui sera donc tout le temps sous tension et qui fait un point de commande avec l'inter N°2. Mettre sur la boite de l'ancien inter N°1, un inter zwave ou enocean suivant comment tu es équipé. Sans pourvoir retirer de câble ni phase, ni retour)je vois pas . |
Auteur: | fullpower [ 29 Fév 2016 14:16 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion 1 lampe par 2 interrupteurs sans navettes Vos av |
Les bots sont de plus en + performants pour poster sur les forums .... on y croirait presque ! Mais ça en devient pénible... [HS] post remonté aux modérateurs.... |
Auteur: | Madoma73 [ 29 Fév 2016 15:36 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion 1 lampe par 2 interrupteurs sans navettes. Vos a |
merci de m'aider à veiller je traite aussi rapidement que possibles les remontées, mais là avec les vacances, je suis un peu à la bourre.... |
Auteur: | stef31 [ 29 Fév 2016 16:13 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion 1 lampe par 2 interrupteurs sans navettes. Vos a |
Il y aurait la possibilité d'installer une ampoule Z-BULB et prendre l'habitude de laisser sous tension la lampe (qui peut être éteinte tout en étant sous tension). Par contre, deux points : 1/ il faut prendre l'habitude de faire plusieurs clics pour éteindre. Ce n'est pas un geste naturel et il est facile d'oublier de la laisser sous tension, du coup, on revient au problème initial. 2/ j'en ai installé récemment plusieurs et pour l'instant, je trouve que c'est moyen en terme de fiabilité (à confirmer par d'autres utilisateurs). J'en ai une qui semble avoir rendu l'âme au bout de 15 jours et deux qui communiquent très rarement avec la box. Sinon, le concept est très bien, cela coute moins cher qu'un module dans l'interrupteur, c'est vite installé et en plus elles sont dimmables. Je reste quand même curieux de savoir si d'autres en ont et s'ils en sont satisfaits. |
Auteur: | Reigua [ 07 Mars 2016 17:36 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion 1 lampe par 2 interrupteurs sans navettes. Vos a |
Bonjour
Es-tu sûr que tu ne peux pas retirer un fil car pour un va et vient, 2 fils sont suffisant entre tes 2 interrupteurs... @+ Reigua |