Auteur:  jonathan56000 [ 11 Fév 2016 13:24 ]
Sujet du message:  Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Bonjour.

J'ai observé des déclenchements non commandés d'un de mes modules Fibaro qui me sert à programmer un chauffage avec le fil pilote. J'ai donc mis une alerte de température pour m'avertir quand cela arrive. Il s'agit toujours du même module (celui de ma salle de bain) et pour arranger la situation, je dois passer le chauffage en mode Eco puis ensuite le mettre sur Arrêt. Si je met Arrêt directement, cela ne fonctionne pas.

Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? SI oui, que faut-il faire : supprimer le module et le ré-integrer ?

Merci à vous.
Auteur:  stef31 [ 11 Fév 2016 13:50 ]
Sujet du message:  Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

J'ai déjà eu cela sur divers actionneurs Z-WAVE et cela provenait du polling trop fréquent.
Quand c'est possible, je supprime le polling sur ce type d'actionneur.
Auteur:  anne-marie [ 11 Fév 2016 22:22 ]
Sujet du message:  Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

C'est l'éternelle réponse à ce problème trop fréquent... Mais pourquoi le polling n'est-il pas désactivé par défaut?
Auteur:  Madoma73 [ 12 Fév 2016 09:15 ]
Sujet du message:  Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

éternelle réponse... je suis d'accord :mrgreen:

mais ça marche !!
Auteur:  jonathan56000 [ 16 Fév 2016 16:59 ]
Sujet du message:  Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

J'ai regardé et le polling était reglé sur "toutes les heures". Vous me conseillez de l'enlever complètement sur quel type de capteur et de le garder pour quel type ?
Auteur:  stef31 [ 16 Fév 2016 17:24 ]
Sujet du message:  Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Tu peux l'enlever sur la plupart des actionneurs sauf si tu as besoin d'un suivi de consommation (par exemple pour un Wallplug).
Dans tout les cas, lorsqu'il y a un changement d'état d'un de tes actionneurs Z-WAVE, l'information est remontée automatiquement à la box.
L'utilité du polling reste donc très limitée.

Pour les capteurs sur pile, il n'y a pas de polling car c'est à l'initiative du capteur que les informations sont remontés.
Auteur:  casanis51 [ 16 Fév 2016 22:20 ]
Sujet du message:  Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Bonjour,

J'ai déja eu un problème sur un boitier Qubino qui gérait 1 chauffage via fil pilote, résultat le chauffage était quasiment à fond (hauteur du thermostat local).
Donc sur ce modèle de chauffage j'ai baissé le polling pour être informé plus vite d'une perte de module.

Sinon j'ai déja rencontré des déclenchements intempestifs d'un Fibaro FGS211 qui en plus gérait ma porte de garage. Au final c'était le module qui déconnait.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure