Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
RESOLU Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3790 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
Auteur: | latoupie [ 06 Fév 2016 12:52 ] |
Sujet du message: | RESOLU Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
Bonjour, j'ai besoin de conseil en électricité qui n'est pas ma tasse de thé. Je souhaite brancher un ZMNHDA2 de Qubino dans mes WC pour éviter de me prendre 50 W ddans les yeux la nuit J'ai un inter tout simple et les branchements suivants : et conforme à ce schéma de principe ; Donc a priori le neutre arrive dans la boite. Si je me réfère à ce schéma, je constate que je dois tirer des fils supplémentaires à partir de mon ampoule ou me trompe je ? |
Auteur: | blues [ 06 Fév 2016 16:24 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
Non. la phase arrive directement dans le module vu que c'est lui qui décide la sortie et le fil de phase qui allait avant depuis l'interrupteur jusqu'à la lampe sera rattaché à la borne "Q". sur le schéma il y a bien toujours 2 fils qui vont jusqu'à la lampe... |
Auteur: | latoupie [ 06 Fév 2016 17:36 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
Donc si j'ai bien suivi, dans mon installation, je branche comme ceci ; un des fil rouge(phase) vers le Q du module l'autre fil rouge (phase) sur le "L" du module puis un troisiéme neutre bleu qui part du domino de la boite existante vers le N du module |
Auteur: | latoupie [ 06 Fév 2016 19:09 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
Bon ça fonctionne en partie. A l'allumage, ça clignote avant de se stabiliser. Va certainement falloir que je change mon système d'éclairage, c'est actuellement une halogène 12 v. En revanche, l'inter ne fonctionne pas |
Auteur: | cricricm1404 [ 06 Fév 2016 22:35 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
Salut, pour le branchement je ferai : - rajouter 2 câbles bleus sur le domino, un qui va sur le N du module - et un autre bleu qui va sur l'inter (le blanc normalement) - débrancher le rouge (qui va sur la phase de l'inter) et le brancher sur le L du module - un noir par exemple qui va du i1 vers la phase de l'inter - et le fil rouge qui était branché sur le blanc sur l'inter, sur Q du module Pour l'histoire de la lampe qui clignote, c'est que celle-ci n'est pas dimmable. Voir ici pour quelques schémas et explications sur l'histoire de la lampe qui clignote. http://www.domotique-info.fr/2014/10/qu ... clairage/# Bons tests ! |
Auteur: | popix [ 07 Fév 2016 00:22 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
est ce que le module est configuré pour le bon mode d'inter ? poussoir ou bi-stable ? |
Auteur: | latoupie [ 07 Fév 2016 09:43 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
La lampe est dimmable car j'ai d'autres spots du même type avec un variateur intégré dans l'inter. Il fait en effet que je regarde la config du module. |
Auteur: | popix [ 07 Fév 2016 11:30 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
je viens de percuter que le module qubino dont tu parle est un dimmer, ce n'est donc pas compatible avec ton Eclairage 12v d'ou tes problème... ton module sort du 220 donc tu dois forcement avoir un transfo avec ton halogène 12v, c'est un plafonnier ? Le module devrait peut etre marcher en 0 ou 100%, entre les deux c'est pas bon pour ton tranfo 12v. deux solutions : 1) Tu veux rester en hallogene 12v , il te faut un fibaro RGBW en mode éclairage mais il te faudra un transfo 12 V avant le module, à voir comment tu peux l'intégrer 2) tu mets un éclairage dimmable EN 220 V, idéalement au dessus de 15W pour éviter les problèmes de bypass ++ |
Auteur: | latoupie [ 07 Fév 2016 13:04 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
En effet c'est un plafonnier avec un transfo. C'est le même plafonnier que dans une autre pièce qui est elle équipée d'un variateur donc dimmable. J'ai fais des essais sur une lampe avec filament et c'est le même résultat. On et off fonctionne bien ainsi que la valeur 30%... Mais c'est en actionnant l inter que ça clignote quand tu veux éteindre ou allumer la lampe avec cet inter. Je viens d'acheter un inter poussoir pour voir si le même phénomène se reproduit... A suivre |
Auteur: | popix [ 07 Fév 2016 13:15 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
le mode du switch (bistable ou monostable) je pense dans le qbino à configurer ne travaille pas en dimmer sur tes transfos, c'est pas fait pour, reste en 0% ou 100% (parametre module je pense comme les fibaro). |
Auteur: | latoupie [ 07 Fév 2016 16:28 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
en fait, il faut changer l'inter classique par un inter poussoir impulsionnel http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... teurs.html |
Auteur: | blues [ 07 Fév 2016 18:35 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
En effet, mettre un inter monostable, le définir dans les propriétés zwave du module (souvent sur ce mode par défaut). Sur le Fibaro on reste appuyé pour faire varier, l'intensité est conservée pour le prochain allumage, un double appui allume à 100%. Les règles peuvent aller à l'intensité désirée immédiatement (bien pour la nuit et le matin ) |
Auteur: | latoupie [ 07 Fév 2016 21:40 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
J'ai mis un poussoir qui a arrangé en partie les problèmes : Le module est toujours bien reconnu et actif via la box L inter permet maintenant de mettre sur OFF la lumière mais pas sur On. J'ai modifié quelques paramètres mais sans résultat... J'en suis pas loin... Reste à trouver comment mettre sur ON avec l'inter car je souhaite conserver l'allumage et l'extinction par l'interrupteur... |
Auteur: | popix [ 08 Fév 2016 01:17 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
As tu bien passé le module en mode tout ou rien, il faut que ton inter bascule le module à 0% ou 100%, sinon tu vas avoir des problèmes avec ton transfo dérrière. Pour faire un test, au lieu de brancher ton plafonnier, branche une simple ampoule sur une douille et test jusqu'a ce que le comportement soit normal, tu ecartera ainsi toute problématique lié à ton plafonier |
Auteur: | latoupie [ 08 Fév 2016 08:16 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
C'est bien ce que j'ai fait. Mais même en changeant les valeurs du paramètre 10 à 0,1ou2, impossible d allumer la lampe avec l'inter Par défaut, ce paramètre est à 250 ce qui devrait être le bon réglage |
Auteur: | popix [ 08 Fév 2016 11:32 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
branche un lampe à filament ou halogene derrière le module et test pour écarter une défaillance du module Une fois validé, change ton plafonnier par un spot halogene 220v ou led dimmable 220 v. Je ne vois que ca |
Auteur: | latoupie [ 08 Fév 2016 15:01 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
pour le moment, les test sont réalisés avec une ampoule à filament classique !! bizarre quand même que le OFF fonctionne à partir de l'inter et pas le ON ni le dimmer Je vais exclure le module ce soir et le ré inclure... |
Auteur: | latoupie [ 08 Fév 2016 18:33 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
J'ai eu une réponse de mon fournisseur. Le réglage se trouve dans le paramètre 1. Je teste dès que je suis à la maison |
Auteur: | latoupie [ 08 Fév 2016 20:59 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
Ben c'est toujours pas bon. Personne n'a investi dans ce module ? |
Auteur: | Arno [ 08 Fév 2016 21:23 ] |
Sujet du message: | Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino |
Si, j'en ai un qui fonctionne parfaitement avec un double interrupteur monostable, avec un bouton qui pilote le module (on/off/variation) avec une ampoule halogène et l'autre branché sur i2 qui pilote des règles. |
Page 1 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |