Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Remplacement de télérupteur
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3767
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  bugjargal [ 02 Fév 2016 12:34 ]
Sujet du message:  Remplacement de télérupteur

Bonjour à tous,

Je me lance...
Ca fait un moment que je lorgne sur ce télérupteur logé dans le tableau électrique en me disant que ça serait quand même bien de piloter l'éclairage des escaliers via la box. :)

J'ai donc passé l'après midi à m'échiner pour le remplacer par un module FGD-212 de fibaro.

J'y suis presque, mais pas complètement. Le module est associé, la calibration initiale s'est passée sans souci et je peux contrôler l'allumage et la variation d'intensité des ampoules via la box.
Tout ceci serait parfait si je pouvais contrôler le tout par les boutons monostables comme avant. :lol: Mais rien à faire, je n'y arrive pas.

J'ai bien relu toutes les infos que j'ai pu trouver (en particulier et ) mais vraiment j'en perds mon latin.

Donc je vous demande de l'aide car je ne suis pas électricien et j'ai l'impression que comme d'habitude je tombe sur un câblage fait vite fait par les occupants précédents de cette maison ancienne. Au minimum atypique en tous cas.

Ici une photo du télérupteur en place à l'origine.
Image

J'ai cherché partout une notice ou un plan de câblage de cet engin sans succès. Mais je mets ce qui apparaît sur le coté. J'ai cru le déchiffrer, mais vraiment je trouve que ça ne correspond pas à la description fournie dans le pdf plus haut.
Image

Voici le câblage en place sur le module.
4 du télérupteur => S1
1 du télérupteur => L
A1 du télérupteur => Logo avec la flèche
A2 du télérupteur => N

Remarque qui est sans doute importante : je me suis donné la peine de démonter un des boutons poussoirs et j'ai trouvé un fil bleu et un fil violet derrière.

Toutes les contributions sont bienvenues. De mon coté je me demande si je ne suis pas tombé sur le cas de figure des interrupteurs câblés en neutre comme décrit dans le tutoriel de domotique-store référencé plus haut. Mais comme je n'ai pas de bleu sur le télérupteur à l'origine, j'ai la tête qui tourne. :?

Si c'est le cas, me faut il un module qubino ? Et si oui, comment le câbler ?

Merci d'avance pour vos suggestions.
Auteur:  tayken [ 02 Fév 2016 14:52 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Bonjour,

J'ai lu votre post et ne peu pas vous aider concernant fibaro.

Par contre concernant le module Qubino que vous citez en fin de post, je peu vous dire que celui-ci est très simple à installer en remplacement d'un télérupteur existant. ( installation: Repérage des différents câbles sur l'ancien télérupteur / coupure du courant / démontage du télérupteur/ montage du module qubino/ remise du courant/ association avec la eedomus et c'est parti).

module : http://www.domotique-store.fr/domotique ... ation.html

Celui-ci fonctionne bien, en mode manuel c'est le même fonctionnement qu'avant. Et d'un point de vue gestion par la box comme tout les modules sur la eedomus c 'est facilement paramétrable.

Le seul truc que je trouve un peu dommage c'est la latence avec ma box pour l'allumage après détection par capteur de mouvement par exemple (mais je crois que c'est un souci interne car cela me le fait aussi avec une autre lampe).

En espérant que cela puisse vous aider.
Auteur:  stef31 [ 02 Fév 2016 15:13 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

La solution que recommande tayken est très bien pour remplacer ce type de télérupteur.
Sinon pour câbler ton FIBARO je pense que tu t'es trompé dans ton câblage.

bugjargal a écrit:4 du télérupteur => S1
1 du télérupteur => L
A1 du télérupteur => Logo avec la flèche
A2 du télérupteur => N


Moi, j'aurais tendance à câbler comme suit :

4 => On oublie
1 => Logo avec la flèche
A1 => L
A2 => S1

Sx et N doivent être pontés.

A1 et A2, c'est la commande du relais de ton télérupteur donc ils doivent être raccordé nécessairement aux interrupteurs.
4 c'est une phase pour alimenter les lumières mais cette alimentation sera faite par le module FGD-212 via L donc je pense que 4 n'est pas à câbler.
Auteur:  bugjargal [ 02 Fév 2016 19:17 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Fantastique !

Merci beaucoup stef31 ! Tout fonctionne comme prévu dans ta configuration. :)
Et merci pour le conseil qubino tayken ;)

Je savais bien que j'allais trouver des gens calés en postant dans le coin.
Auteur:  bolzano [ 02 Fév 2016 19:23 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Intéressé aussi mais j'attendais la sortie du Qubino pré-cité pour remplacer mon télérupteur.
(et son test et prise en charge par la box)

Mais merci pour les explications de câblage, ça peut toujours servir.
Auteur:  cyayon [ 17 Août 2016 09:44 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Bonjour,

Je viens d'acheter un Fibaro FGD-212 et je souhaiterais remplacer un télérupteur Legrand 4 fils (couplé à 3 boutons poussoirs).

Mon télérupteur est branché comme ceci :

- 1 (rouge) : phase (alim)
- 2 (rouge) : retour phase lampe
- A1 (orange) : retour boutons poussoirs
- A2 (bleu) : neutre

Je voudrais le remplacer par un FGD-212, et je pensais faire comme ceci :
- L : 1 rouge (phase)
- N : A2 bleu (neutre)
- Sortie Fleche : 2 rouge (retour phase lampe)
- S1 : A1 orange (retour boutons)
- S2 : rien
- Sx : rien

Est-ce bien comme cela qu'il faut le brancher ?

Ce que me dérange c'est que dans les docs trouvées, on branche les poussoirs sur S1 et Sx, dans mon cas, Sx n'aurait rien de connecté.

Merci d'avance

Bien cordialement,
Auteur:  stef31 [ 17 Août 2016 10:01 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Pourquoi as tu acheté un FGD-212 pour remplacer un télérupteur et non pas un FGS-212? A moins que tu disposais d'un télévariateur?

Généralement, on ponte Sx avec N dans le cas où l'on ne dispose pas du neutre. Dans le cas où tu as le neutre, je ne câblerais pas Sx.
Auteur:  cyayon [ 17 Août 2016 10:06 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Bonjour,

Merci pour ta réponse.

Donc tu confirmes bien ma proposition ?

- L : 1 rouge (phase)
- N : A2 bleu (neutre)
- Sortie Fleche : 2 rouge (retour phase lampe)
- S1 : A1 orange (retour boutons)
- S2 : rien
- Sx : rien

J'ai pris un FGD car j'hésites encore à l'utiliser en remplacement d'un telerupteur OU couplé à un va-et-vient (mais sans telerupteur et j'ai pas trop envie de remplacer mes interrupteurs par des poussoirs dans ce cas).

Bref, je pensais qu'il fallait absolument connecter S1 ET Sx... Mais si sans Sx c'est bon, alors tant mieux ... :-)

Merci pour ton aide et ta confirmation.
Auteur:  stef31 [ 17 Août 2016 10:21 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Je confirme ta proposition. :)
Auteur:  cyayon [ 17 Août 2016 10:27 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Merci, c'est très gentil :-)
Auteur:  rol [ 09 Fév 2018 21:00 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Bonjour à tous,

Je me permets de revenir vers vous concernant ce câblage.

stef31 a écrit:La solution que recommande tayken est très bien pour remplacer ce type de télérupteur.
Sinon pour câbler ton FIBARO je pense que tu t'es trompé dans ton câblage.

Moi, j'aurais tendance à câbler comme suit :

4 => On oublie
1 => Logo avec la flèche
A1 => L
A2 => S1

Sx et N doivent être pontés.

A1 et A2, c'est la commande du relais de ton télérupteur donc ils doivent être raccordé nécessairement aux interrupteurs.
4 c'est une phase pour alimenter les lumières mais cette alimentation sera faite par le module FGD-212 via L donc je pense que 4 n'est pas à câbler.


Stef31, peux tu me confirmer que ce câblage (FGD-212) est correct en remplacement d'un télérupteur câblé comme suit (BP au neutre donc...) :

schema-telerupteur-maison.jpg
schema-telerupteur-maison.jpg (136.86 Kio) Consulté 13070 fois


Pourquoi faire un pont entre Sx et N si nous disposons du neutre au tableau ?

Merci d'avance pour tes conseils ! :)
Rol
Auteur:  stef31 [ 10 Fév 2018 07:05 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Bonjour rol,

Si tu as le neutre, tu n'as pas besoin de ponter Sx et N.
Par contre, j'ai une remarque par rapport à ton schéma, j'ai un doute sur le fait qu'un fil noir soit directement associé au neutre. Je pense que c'est juste un fil raccordé à un interrupteur qu'il faudra raccordé à S1 et s'assurer que le BP est raccorder à la phase sinon, il faudra utiliser Sx.
A partir juste du schéma du télérupteur, j'ai l'impression qu'il me manque une info à moins que ce soit mes neurones qui ne sont pas encore réveillées.
Auteur:  rol [ 10 Fév 2018 13:41 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Salut et merci pour tes infos !

Effectivement, le fil noir vient des BP qui sont sur le neutre (c'est pour ça que j'ai indiqué NEUTRE) sur le schéma :mrgreen:

Je ne comprends pas bien le fonctionnement de l'entrée Sx...
Auteur:  merguez07 [ 10 Fév 2018 14:41 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

rol a écrit:Je ne comprends pas bien le fonctionnement de l'entrée Sx...


c'est vrai que c'est pas très clair car là on est dans l'electronique du Fibaro. Perso je me l'imagine comme une sorte de neutre virtuel qui permet de générer un neutre lorsqu'on en a pas sous la main.

C'est d'ailleurs pour ça que quand on a pas de neutre on relie le N sur le Sx.

Après, pour commander le fibaro on a deux choix de connexions sur le S1 et S2 :

- soit on envoi une polarité de phase (L)
- soit on envoi une polarité de neutre (N)
Auteur:  rol [ 10 Fév 2018 15:17 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

merguez07 a écrit:C'est d'ailleurs pour ça que quand on a pas de neutre on relie le N sur le Sx.

Après, pour commander le fibaro on a deux choix de connexions sur le S1 et S2 :

- soit on envoi une polarité de phase (L)
- soit on envoi une polarité de neutre (N)


Information intéressante, je pensais que le S1 (ou S2 que je n'utilise jamais :mrgreen: ) ne prenait que de la phase en entrée...

Par contre, ce fonctionnement S1/S2 n'est valable que pour le FGD-212 je suppose ?

Merci à vous pour vos infos avisées :D
Auteur:  merguez07 [ 10 Fév 2018 16:43 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

rol a écrit:Information intéressante, je pensais que le S1 (ou S2 que je n'utilise jamais :mrgreen: ) ne prenait que de la phase en entrée...



j'en veux pour preuve le fonctionnement du télérupteur de notre ami bugjargal
Capture.JPG
Capture.JPG (64.61 Kio) Consulté 13037 fois
Auteur:  rol [ 10 Fév 2018 17:18 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Merci à toi c'est bon à savoir...

Je m'étais "rabattu" sur un qubino DIN branché après le télérupteur existant. Je vais peut-être revoir ma copie dans ce cas :mrgreen:

Par contre, en cas de panne du module, c'est plus compliqué à gérer avec la solution Fibaro.

A voir donc :?: :idea:

Question subsidiaire, j'ai cherché un moyen de créer des schémas électriques mais je n'ai rien trouvé de "simple". Quel logiciel utilises-tu pour tes shémas ?

Merci
Rol
Auteur:  merguez07 [ 10 Fév 2018 18:38 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

rol a écrit:Question subsidiaire, j'ai cherché un moyen de créer des schémas électriques mais je n'ai rien trouvé de "simple". Quel logiciel utilises-tu pour tes shémas ?


je fais ça mode bourrin avec Word. c'est pas top
Auteur:  rover820i [ 10 Fév 2018 21:19 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

Avec un traitement de texte ? Je suis curieux de savoir comment !
Auteur:  merguez07 [ 10 Fév 2018 23:42 ]
Sujet du message:  Re: Remplacement de télérupteur

rover820i a écrit:Avec un traitement de texte ? Je suis curieux de savoir comment !


Word n'est pas que du traitement de texte. Insertion/forme et tu dessines ce que tu veux.
Page 1 sur 2 Le fuseau horaire est UTC+1 heure