Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3752
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  Marc06 [ 31 Jan 2016 15:00 ]
Sujet du message:  Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Bonjour,

J'ai remplacé un module 2 relais Fibaro FGS221 (dont les relais restaient collés) par un module Qubino ZMNHBD1 **S3**.
Tout fonctionne sauf la remontée des consommations :(
Une idée d'où vient le problème ?

Cordialement,
Auteur:  litch1984 [ 31 Jan 2016 22:57 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Bonjour,
je n'ai pas non plus la consommation qui s'affiche. Et en + je ne peux plus utiliser mes interrupteurs mécaniques.
Par contre, depuis une télécommande ou depuis l'app. Eedomus sur le pc ou mobile cela fonctionne très bien !
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est ce que je fais de faux ?

Est ce que mon câblage est faux ?
20160131_181447.jpg
Mon câblage Qubino flush 2 relais
20160131_181447.jpg (304.78 Kio) Consulté 10849 fois


Ou faut-il configurer quelque chose pour que les interrupteurs fonctionnent encore ?

Et que veux dire exactement le paramètre 10 : ALL on/off ??
Auteur:  Marc06 [ 01 Fév 2016 21:15 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Bonsoir,

Le neutre au niveau de l’interrupteur ne me parait pas être le bon branchement. En principe c'est la phase.
http://www.domotique-store.fr/1803-thic ... mnhba2.jpg

Cordialement,
Auteur:  litch1984 [ 01 Fév 2016 22:44 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Marc06 a écrit:Bonjour,

J'ai remplacé un module 2 relais Fibaro FGS221 (dont les relais restaient collés) par un module Qubino ZMNHBD1 **S3**.
Tout fonctionne sauf la remontée des consommations :(
Une idée d'où vient le problème ?

Cordialement,


Est ce que quelqu'un confirme ça ? Car si je regarde le mode d'emploi du Qubino le schéma est différent :

Pièces jointes:
Qubino en 230V.jpg
Qubino en 230V.jpg (61.71 Kio) Consulté 10834 fois
Auteur:  Marc06 [ 03 Fév 2016 20:50 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Etrange ton schéma car le schéma sur la notice papier du Qubino a exactement les mêmes branchements que ceux mentionnés ici : (inter sur phase)
http://www.domotique-store.fr/1803-thic ... mnhba2.jpg
Auteur:  xaveg61 [ 09 Fév 2016 22:43 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

J'ai aussi le souci de non remontée de conso et le module doit etre coller à la box pour fonctionner.
Réponse de la team apparemment ces nouveaux modules Zwave + vont etre gérer dans la prochaine mise à jour.
Auteur:  Quadzou [ 10 Fév 2016 05:55 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Salut xaveg61,

Rien à voir avec le post, mais je voulais savoir avec quoi tu commande tes volets (quel module),
sont-ils en commande filaire ?
Et est tu satisfais de leur fonctionnement?

Merci.
Auteur:  chris-s [ 10 Fév 2016 09:56 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

J'ai eu le même cas avec le ZMNHAD1.
Dans les paramètres expert, le polling est désactivé par défaut pour la conso.
Mettez un polling de 30s ou 2 minutes et la conso fonctionnera ;)
Auteur:  xaveg61 [ 13 Fév 2016 19:19 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Salut,
Je commande mes volets Somfy avec une zibase puis actionneur http vers l'eedomus.
Il y a des tutos à ce propos.
Auteur:  litch1984 [ 02 Mai 2016 22:42 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Bonjour,

J'ai toujours le même problème avec mes interrupteurs et le module Qubino.

A savoir que cela fonctionne très bien depuis mon natel, PC ou depuis une télécommande sur laquelle j'ai programmé les on/off du Qubino.
Je peux donc parfaitement commander mon module. Par contre mes interrupteurs mécaniques ne vont plus.

Quelqu'un aurait une idée d'où vient mon problème ? :roll:
Auteur:  litch1984 [ 16 Mai 2016 22:25 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Bonjour,
J'y suis enfin arrivé.
Alors effectivement le schéma de Marc06 est juste :
http://www.domotique-store.fr/1803-thickbox_default/qubino-flush-2-relays-v2-zmnhbd1-micromodule-2-relais-onoff-zwave-plus-avec-mesure-de-consommation-remplace-le-zmnhba2.jpg

J'avais fais tout juste mais avec les interrupteurs au neutre comme dans la notice fournie avec le Qubino cela nous pouvait pas fonctionner. J'ai mis le phase sur mes interrupteurs et tout fonctionne.

J'ai l'impression qu'il y a eut 2 versions de la notice car je vois maintenant que si je la télécharge depuis EEDOMUS elle est juste avec les interrupteurs à la phase. Alors que celle que j'avais chargé il y a quelques mois à les interrupteurs au neutre... Bizarre.

Merci pour ceux qui on tenté de m'aider ;)
Auteur:  Tram12 [ 01 Juin 2016 19:56 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Hello litch1984
content pour toi que ça fonctionne mais tu confirmes que la conso ne remonte tjrs pas ?
Au fait en France on dit un mobile, natel c'est typiquement suisse :lol: c'est comme ça que j'ai vu qu'on était compatriotes...
Tchuss
Auteur:  litch1984 [ 05 Juin 2016 20:41 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Ahahaha oui pardon mon mobile :lol:

Oui je confirme que je n'ai toujours pas de remontée de la consommation.
Ce n'est pas le plus important pour moi mais si quelqu'un a une solution je suis preneur !
Auteur:  Tram12 [ 05 Juin 2016 21:43 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Oui ce n'est pas très important mais j'ai quand même posé la question au support s'ils allaient le faire car ça marche bien pour le Qubino ZMNHAD1 1 relais. On verra si j'ai une réponse....
Tchuss
Auteur:  enr37 [ 07 Juil 2016 21:29 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

je suis aussi preneur pour une remontée de la conso. je l'avait en natif sur la 1e version des qubino double. là impossible de l'avoir meme en actionnant le polling a 2m et paramétrant les 42 et 43 à 60s
Auteur:  chris-s [ 08 Juil 2016 12:01 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Bonjour,

Quelle est la version de vos ZMNHBD1 ?
C'est écrit sur l'étiquette , exemple H1S2P1 (S2 c'est la version)

Est-ce que vous avez bien une remontée d'état sur la box immédiatement après action de l'interrupteur physique ?
Auteur:  enr37 [ 08 Juil 2016 15:42 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

je n'ai pas d'inter physiques. ca va direct du tableau au qubino.
sinon pour ta question il s'agit du h1s5p1
en quoi cela joue t il ?
Auteur:  chris-s [ 08 Juil 2016 16:22 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

J'avais une version S2 qui était buggée et ne remontait plus son état suite à une coupure de courant.
Je suis passé en S5 et là je n'ai plus de remontée de conso et plus de remontée d'état suite à l'action de l'interrupteur physique... Le support ne m'est pour l'instant pas d'une grande aide...
Auteur:  Arkalis [ 20 Juil 2016 09:56 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Bonjour,

Je suite tombé sur ce post par hasard, j'ai eu le même cas que vous sur un module Qubino 2 relais ZMNHBD1.
Ce module me permettait de piloter la filtration de ma piscine au lieu de passer par un programmateur manuel.
Ca marchait super bien, sur les premiers tests après l'inclusion, j'avais la consommation instantannée.
Par contre j'ai remarqué plus tard que la conso n'était plus relevé.
Le lendemain, je me suis penché dessus voir le pb, après l'exclusion et l'inclusion j'avais de nouveau la conso ok, mais si on coupe l'arrivé du courant, la conso n'est plus relevée du tout.

Pour résumé :
- après l'inclusion, la conso remonte
- si pour des raisons de sécurité comme j'ai eu à faire, vous devez couper le jus, la conso devient ko, faut faire une nouvelle inclusion... et ça repart.

Je pensai que c'était un défaut de mon module, je l'ai renvoyé pour prendre des Qubino 1 Relais qui n'ont pas ce problème (heureusement car quand on doit bidouiller des fils électriques dans un boitier d'encastrement, je préfère faire sans le jus).

A savoir, j'ai 3 modules Qubino 1 relai ZMNHAD1 qui n'ont pas ce problème.

Peti Quizz : est un défaut sur ces modèles en 2 relais côté Qubino ? ou un pb entre la Eedomus et ces versions de module.
Il faudrait savoir si ce module affiche la conso après une coupure électrique sur un autre modèle de box.
Auteur:  chris-s [ 20 Juil 2016 14:55 ]
Sujet du message:  Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso

Le problème suite à coupure de courant, c'est un défaut au niveau du firmware du Qubino.
Page 1 sur 2 Le fuseau horaire est UTC+1 heure