Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

[Déclaration de Bug] AEOTEC Smart Switch 6 ZW_096
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3683
Page 1 sur 1
Auteur:  chris-s [ 22 Jan 2016 17:50 ]
Sujet du message:  [Déclaration de Bug] AEOTEC Smart Switch 6 ZW_096

Bonjour,

J'ai déclaré ce bug par mail à eedomus, je vous informe ici également.
(à moins que ce ne soit ma prise qui soit défectueuse ?!? :shock: )

J'ai reçu aujourd'hui une prise AEOTEC ZW_096.
Elle mesure la conso ainsi que la tension (2 périphs séparés)

Le problème c'est que les valeurs de tension (VOLT) remontent aussi dans la conso en WATT.

Les tableaux ci-dessous ont été pris alors que la prise n'était pas utilisée (machine à laver branchée mais éteinte)

Tableau de tension (VOLT) :
Image

Tableau de conso en WATTs :
Image
Auteur:  chris-s [ 23 Jan 2016 10:44 ]
Sujet du message:  Re: [Déclaration de Bug] AEOTEC Smart Switch 6 ZW_096

Je viens de m'apercevoir que la valeur de la Conso Cumulée remonte aussi dans la conso instantanée.
Auteur:  chris-s [ 31 Août 2016 17:20 ]
Sujet du message:  Re: [Déclaration de Bug] AEOTEC Smart Switch 6 ZW_096

A priori ce bug a été résolu car depuis exclusion/inclusion d'une de mes prises le problème a disparu.