Auteur: | synthol67 [ 20 Jan 2016 08:54 ] |
Sujet du message: | Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
La tête électronique a perdu le contact soudainement avec la box Eedomus avec une erreur E5. Plus moyen de retrouver la connexion. J'ai changé les piles, réessayé d'exclure, d'inclure mais en vain. L'exclusion et l'inclusion ne marche pas. Plus moyen de retrouver la connexion avec la box. Il met arrivé la même chose avec une autre tête électronique Danfoss living connect (d'un autre concurrent) l'année dernière. J'ai du échangé le produit. J'ai 7 têtes qui tournent chez moi et tous marchent sauf celle ci maintenant. Quelqu'un aurait aussi eu le problème ? |
Auteur: | Warp [ 22 Jan 2016 18:22 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
J'ai aussi eu ce problème une fois et j'ai fini par changer la vanne |
Auteur: | Senseibr [ 22 Jan 2016 19:06 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
hello, juste une questin vu le prix des vannes et qu'il n'y a pas autre chose tu en es content car moi parfois mon radiateur est froid et la tete me dit 20° ! donc je me tate car j'ai aussi 7 radiateurs à équiper plus changer les tetes de radiateur car pas du danfoss) Bruno |
Auteur: | jacques [ 22 Jan 2016 19:54 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Pas nécessairement, car il existe pas mal d'adaptateurs |
Auteur: | Senseibr [ 26 Jan 2016 09:20 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Hello, Jacques. Oui mais comment reconnaître la marque de la tête de radiateur Tu as quoi en "boutique" et je test avec une vanne danfoss ! Bruno |
Auteur: | synthol67 [ 02 Fév 2016 14:10 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Bon on me change la vanne. Elle est défectueuse. Ca fait déjà la deuxième |
Auteur: | jacques [ 02 Fév 2016 14:26 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Salut Bruno, Une photo de la tête actuelle serait un plus |
Auteur: | Senseibr [ 05 Fév 2016 12:22 ] | |||
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion | |||
@Jacques ca peu aider ? Si oui tu as tes chances pour équiper mes radiateurs Bruno
|
Auteur: | Senseibr [ 26 Fév 2016 14:50 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Bon je me réponds à moi même SAR c'est : "Eurosar de COMAP pour chauffage et radiateurs. ... notre gamme de produits connue sous la marque SAR est devenue Comap ..." Donc hop commande faite pour une on va tester avec l'adaptateur Bruno |
Auteur: | jacques [ 26 Fév 2016 14:56 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Oups J'avais pas vu les photos, désolé |
Auteur: | synthol67 [ 03 Mai 2016 10:48 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Voila à nouveau une sonde défectueuse. La sonde ne s'allume plus. Je change les piles et 1/2 journée plus tard, la sonde ne s'allume plus ou alors il y a le message E1. Quelqu'un d'autre à autant de problème avec les sondes de Danfoss ??? |
Auteur: | Tooms [ 03 Mai 2016 12:43 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Salut, J'ai 4 têtes depuis quelques mois seulement et rien à signaler pour le moment. |
Auteur: | jacques [ 03 Mai 2016 17:48 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Bonjour, Effectivement, il y a quelques retour en ce moment avec des têtes Danfoss inactive avec le code Erreur 1 Retour SAV |
Auteur: | synthol67 [ 23 Mai 2016 11:06 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
et de 7 hors services. Qui dit mieux ? |
Auteur: | Sph1nxXx [ 24 Mai 2016 17:38 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Premier code E1 pour moi ! Je rentre dans le groupe yeahhh |
Auteur: | fullpower [ 24 Mai 2016 18:24 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Bonsoir, Ca me semble pas trop fiable ces vannes ... Je vais m'abstenir du coup ....y'a trop de retour négatif dessus ... |
Auteur: | anne-marie [ 24 Mai 2016 18:44 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Chez moi, ça marche impec, y compris avec mon ancienne Eedomus. J'en ai 6 en tout dont 2 anciens modèles. Vous êtes certains que les têtes sont compatibles? Je n'ai que du Danfoss. J'ai du tout remplacer |
Auteur: | synthol67 [ 24 Mai 2016 19:43 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Sph1nxxx depuis quand as tu le E1 ? J'ai un contact avec danfoss. Je leur ai envoyé une canne defectueuse. J'espère qu'ils vont trouver le problème. |
Auteur: | jacques67 [ 28 Juin 2016 08:06 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Bonjour à tous, Je rencontre sensiblement différent. Mes vannes thermostatiques 014G0013 m'indiquent régulièrement que la batterie est à 0. Quatre d'entre elles ont ce problème. |
Auteur: | synthol67 [ 29 Juin 2016 09:43 ] |
Sujet du message: | Re: Danfoss Living Connect 014G0013 Problème de connexion |
Bjr, jamais eu le cas |