Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

branchement FGS-212
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3662
Page 1 sur 1
Auteur:  lolo40 [ 19 Jan 2016 14:58 ]
Sujet du message:  branchement FGS-212

bonjour,

Je remets ce message ici car je l'avais mis dans présentation, veuillez m'excuser.
Je débute dans la domotique. Je viens de mettre un module FGR-222 sur mon volet roulant pas de soucis. Par contre j'ai un problème avec le module FGS-212. N'étant pas très calé en électricité, je vois que derrière mon interrupteur je n'ai que deux fils. il manquait le neutre. J'ai donc ramené la phase et le neutre que j'ai mis sur mon module. Mais pouvez vous me dire comment je branche mes deux autres fils restant de mon interrupteur en parallèle (de façon à conserver l'interrupteur) en cas de problème ADSL sur mon module pour que cela fonctionne. Je vous ai mis des photos(pas très nette). Dans l'attente de vous lire. Merci d'avance.

Pièces jointes:
Photo et Plan.jpg
Photo et plan
Photo et Plan.jpg (80.06 Kio) Consulté 2986 fois
Auteur:  stef31 [ 19 Jan 2016 16:28 ]
Sujet du message:  Re: branchement FGS-212

Pourquoi avoir ramener la phase puisque tu l'as déjà au niveau de l'interrupteur?

Sinon pour le câblage, je procéderais comme suit :

La phase (fil rouge sur ta photo) sur L du FIBARO, L de ton interrupteur et sur IN du FIBARO.
Le neutre fil bleu sur N du FIBARO.
Le fil marron de ton interrupteur (qui est sur la borne 1) tu le débranches de l'interrupteur et tu le câble sur O du FIBARO.
Et tu ajoutes un fil (n'importe quelle couleur sauf bleu ou vert/jaune) entre la borne 1 de l'interrupteur et la borne S1 du FIBARO.
Auteur:  lolo40 [ 19 Jan 2016 21:42 ]
Sujet du message:  Re: branchement FGS-212

bonsoir merci pour ta réponse j'ai suivi à la lettre ce que tu m'as dit mais l'interrupteur ne fait ps fonctionner ma lampe. Est-ce que je dois faire un pontet entre la borne L et la borne IN du module en plus? Merci
Auteur:  lolo40 [ 19 Jan 2016 22:55 ]
Sujet du message:  Re: branchement FGS-212

Bonsoir, cela fonctionne c'était bien cela, j'ai mis le pontet entre IN et L du module et c'est nikel. Mise à part que sur l'interface j'ai interrupteur S2 cuisine off de présenter alors que je n'ai rien. c'est un détail mais bon. A tout hasard est-ce que je peux le supprimer? Encore super merci de ton aide @+
Auteur:  stef31 [ 20 Jan 2016 09:06 ]
Sujet du message:  Re: branchement FGS-212

lolo40 a écrit: A tout hasard est-ce que je peux le supprimer?


Tu peux le rendre invisible dans les paramètres du module.
Auteur:  lolo40 [ 26 Jan 2016 03:36 ]
Sujet du message:  Re: branchement FGS-212

Merci Stef31 nikckel je le vois plus.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure