Bonjour, On trouve beaucoup sur schéma sur la toile pour le branchement d'électrovanne en 24v avec un module Fibaro mais aucun avec une électrovanne et un module FGS211. Je pensais faire comme ceci: Raccorder phase et neutre sur FGS211, l'un des 2 fils de électrovanne sur le 220V et l'autre fils sur le O1. Pensez vous que cela est bon? Faut il faire un pont sur le fibaro entre la phase et I? Merci pour votre aide. |
Auteur: | popix [ 17 Jan 2016 19:31 ] |
Sujet du message: | Re: Electrovanne (en 220v) sur Fibaro FGS 211 |
Salut, J'ai du mal à cerner ta question, tu veux juste utiliser des ev 24 v avec un switch fibaro ? Rapidement je dirais ça : http://domotique34.com/wp-content/uploads/2014/06/schema_electrovanne-domotique34.jpg qui provient de ce tuto : http://domotique34.com/votre-arrosage-automatique-domotise/ Est ce que t'a problématique est différente ? ++ |
Auteur: | popix [ 17 Jan 2016 19:35 ] |
Sujet du message: | Re: Electrovanne (en 220v) sur Fibaro FGS 211 |
Je te relis encore une fois et me dis que tu dois parler d ev en 220v, dans ce cas : envoyer une phase sur le IN du fibaro Relier O1 sur une borne de l' EV Relier au neutre l'autre borne de l'EV ++ |