Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
FGS-211 et valeurs actuelle non remontée - reste à 0 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3639 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | cricricm1404 [ 17 Jan 2016 12:50 ] |
Sujet du message: | FGS-211 et valeurs actuelle non remontée - reste à 0 |
Bonjour. J'ai installé un module fibaro fgs-211 qui commande le soufflant d'un sèche serviette. Les valeurs créées sont donc : OFF (0) et ON (100). Cela fonctionne, mais par contre lorsque je met par exemple en route le soufflant, j'appuie donc sur la valeur ON (100) et il est toujours affiché OFF (donc 0) sur l'application eedomus, alors que le soufflant est en fonctionnement. Pourtant il y a bien le "en cours....", et ça rebascule sur OFF (0). Que j'appuie sur ON ou sur OFF, cela met en route ou arrête le soufflant. Pourtant avec la valeur 0 cela ne devrait pas fonctionner ????? Qu'en pensez-vous svp ? Aussi, autre question svp. Le soufflant, une fois en route, fonctionne pour une durée de 15 minutes. Réglage fabricant. Je souhaiterai mettre une macro, pour un fonctionnement de 30 minutes par exemple. Voilà ce que j'ai fait, mais cela ne fonctionne pas. Merci à vous si vous pouvez m'aider. |
Auteur: | cricricm1404 [ 17 Jan 2016 15:00 ] |
Sujet du message: | Re: FGS-211 et valeurs actuelle non remontée - reste à 0 |
Re-bonjour. Je m'auto réponds pour ma 1è question, sur l'histoire du ON/OFF. En fait cela vient du réglage du module, paramètre 4, si je règle une valeur basse (proche de 0), j'ai bien la bascule en ON ou OFF, mais cela n'active pas à tous les coups le module (délai trop court du coup....). Par contre valeur à 10, cela active bien le module, mais du coup la valeur affichée ON/OFF reste à OFF. Pas grave si ça fonctionne.... Par contre une idée pour créer ma macro pour une durée de 30 minutes svp ? Merci encore. |
Auteur: | picatchoume [ 17 Jan 2016 18:28 ] |
Sujet du message: | Re: FGS-211 et valeurs actuelle non remontée - reste à 0 |
j'essaierai de le mettre sur off au bout de 16 minutes et à 17 minutes le remettre sur on et 34 ou 30 a nouveau sur off. Peut etre à tester |
Auteur: | cricricm1404 [ 17 Jan 2016 18:44 ] |
Sujet du message: | Re: FGS-211 et valeurs actuelle non remontée - reste à 0 |
Salut. Ben en fait il se met seul sur OFF au bout de 15 minutes. Donc ce que je pensais c'était donc de le mettre une 1è fois sur ON, pour 15 minutes donc, et au bout de 16 minutes le remettre sur ON, pour à nouveau 15 minutes. Cela fait 31 minutes, 30 minutes ON et 1 OFF automatiquement, puisque c'est le fabricant du radiateur qui a programmé cela. Ma macro devrait le faire, ON de suite, et 16 minutes plus tard à nouveau ON. Mais ça ne le fait pas, ça envoie bien le 1er ordre ON, ça part pour 15 minutes, et puis ça devrait renvoyer un 2è ON au bout de 16 minutes, mais là rien avec cette macro. Alors comme c'est la 1è que j'essaie de mettre en place...... je demande comment faire Je vais essayer comme tu dis, je verrai bien.... Merci pour la participation, je reviendrai dire si cela fonctionne ou pas. |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |