Auteur: | lexomil [ 06 Jan 2016 11:41 ] |
Sujet du message: | Souci module fibaro FGK-101 |
Bonjour à tous, J'ai installer un module FGK-101 sur une de mes fenêtres. Le souci est que dès que j'ouvre la fenêtre, elle active un wall plug sur lequel il y a une lampe ainsi qu'un module FGS-212 qui ouvre la porte de mon garage. Je suis allé dans les paramètres radio. Impossible de l’empêcher de contrôler les 2 autres modules. J'ai mis les paramètres 13 et 14 à 0. Je ne comprends pas. Merci de votre aide. Lex |
Auteur: | stef31 [ 06 Jan 2016 11:45 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Très fort. ![]() Tu es sûr qu'il n'est pas associé à ces deux modules? |
Auteur: | lexomil [ 06 Jan 2016 12:04 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Je ne sais pas ! Comment les dissocier ? Merci |
Auteur: | stef31 [ 06 Jan 2016 13:45 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Dans les paramètres radio avancés de ton module FGK-101, tu dois avoir une fonction qui doit se nommer ASSOCIATION_GET et qui devrait te permettre de savoir si ce module est associé à un autre groupe que le 1. Vérifies aussi à tout hasard que tu n'es pas de règles associées à ce module. |
Auteur: | lexomil [ 07 Jan 2016 10:04 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Rebonjour à tous, J'avais le groupe 3 et le groupe 2 d'associeés. J'ai utilisé le ASSOCIATION_REMOVE pour les périphériques concernés mais toujours pareil. Je précise, j'ouvre la fenêtre une fois ça va . Je la referme et la réouvre et la la porte du garage s'ouvre. La porte étant connectée à un FGS-212. Une piste ? Cordialement |
Auteur: | lexomil [ 08 Jan 2016 09:58 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Bonjour à tous, Pas d'idée? |
Auteur: | stef31 [ 08 Jan 2016 10:15 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Tu as refait un ASSOCIATION_GET? Ce n'est pas normal que ce module soit associé aux groupes 2 et 3 si personne n'avait fait d'ASSOCIATION_SET. Selon moi, ce module est toujours associé à tes modules. D'ailleurs tu devrais aussi vérifier les associations pour le module FGS-212. |
Auteur: | lexomil [ 11 Jan 2016 10:29 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Bonjour à tous, Comment savoir à quels modules certains sont associés. Et surtout comment supprimer les associations ? Par exemple je fais un ASSOCIATION_GET Résultat Sur le groupe 1 la réponse GroupId=[1] MaxNodesSupported=[5] Node1=[1] Sur le groupe 2 la réponse GroupId=[2] MaxNodesSupported=[5] Sur le groupe 3 la réponse GroupId=[3] MaxNodesSupported=[1] Node1=[1] Ensuite je fais un ASSOCIATION_GROUPINGS-GET Résultat Groupcount=[3] Qu'est ce que cela signifie s'il vous plaît. Cordialement |
Auteur: | lexomil [ 11 Jan 2016 10:33 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Pour le module DOOR SENSOR voici les réponse du ASSOCIATION GET Sur le groupe 1 la réponse GroupId=[1] MaxNodesSupported=[5] Node1=[255] Node2=[1] Node 3=[2] Comment lire ce résultat ? Merci de vos réponses. Lex |
Auteur: | stef31 [ 11 Jan 2016 11:00 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Sur le groupe 1, c'est normal que tu es des associations, il s'agit du groupe où se trouve les modules et ta box. Par contre, il va falloir que je lise un peu plus attentivement la documentation pour savoir te répondre sur la signification des réponses. Par contre, tu as peut être encore un module d'associer à ton module sur le groupe 3. J'ai aussi un module FGK-101 pour lequel, j'avais procédé à une association et j'ai la même réponse que toi : GroupId=[3] MaxNodesSupported=[1] Node1=[1] Je pensais que Node correspondait au nœud et qu'entre parenthèses était indiqué le numéro du nœud sauf que chez moi, il me renvoi 1 alors que je l'ai associé au nœud 27... |
Auteur: | lexomil [ 11 Jan 2016 11:42 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Merci Stef31 pour ton aide. C'est exactement ce que je ne comprends pas c'est que les numéros ne correspondent pas aux nœuds zwave. Il n'y a pas de logique, a moins que quelque chose ne m'échappe. Du coup je ne comprends pas la syntaxe. Lex |
Auteur: | stef31 [ 11 Jan 2016 12:04 ] |
Sujet du message: | Re: Souci module fibaro FGK-101 |
Je viens de faire quelques tests et pour le groupe 1, j'ai la réponse suivante : GroupId=[1] MaxNodesSupported=[5] J'aurais tendance à penser que tu as aussi des associations (autre que la box) sur le groupe 1. J'ai aussi fouillé un peu dans la documentation EEDOMUS et j'avoue que je suis aussi perdu que toi. C'est un peu nébuleux comme fonctionnement. En même temps, c'est très pratique dans certains cas mais pas le tien... ![]() |