Auteur:  dplein [ 25 Oct 2015 19:25 ]
Sujet du message:  Réglages multisensor 6

Salut à tous,

Quelqu'un a t il investit dans le multisensor 6 d' aeon labs ???

Si oui, pourriez vous me dire comment faire pour faire remonter les relevés le plus souvent étant donné que je l'ai branché sur le 220 ???? En fait et entre autre, il reste pas mal de temps en mouvement alors qu'il ne se passe plus rien depuis 1ou2 minutes... J'ai changé le paramètre 3 à 120 secondes sans trop savoir si c'était ça....

Merci
Auteur:  Havok [ 26 Oct 2015 14:14 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

La liste des paramètres est ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -labs.html
A priori c'est bien le paramètre 3
Auteur:  dplein [ 26 Oct 2015 21:03 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Merci Merci !!! C'est mieux quand c'est écrit dans la langue de Molière.... :D :D
Auteur:  Fanfan [ 29 Oct 2015 14:09 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

je viens de voir le sujet et il se trouve que j'en ai acheté 2, est-ce que quelqu'un saurait si les adaptateurs pour les faux plafonds sont dispos à la vente?
merci ;)
Auteur:  Ferritales [ 29 Oct 2015 14:29 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

je m'etais renseigné il y a un mois et ils étaient pas dispo a la vente.
c'est mieux d'ecrire un email au différent online shop pour avoir une réponse.

F.
Auteur:  Fanfan [ 29 Oct 2015 15:25 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Je viens de contacter un site internent et apparement il sera dispo courant ou fin novembre :(
Auteur:  Havok [ 02 Nov 2015 10:50 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

dplein a écrit:Salut à tous,

Quelqu'un a t il investit dans le multisensor 6 d' aeon labs ???

Si oui, pourriez vous me dire comment faire pour faire remonter les relevés le plus souvent étant donné que je l'ai branché sur le 220 ???? En fait et entre autre, il reste pas mal de temps en mouvement alors qu'il ne se passe plus rien depuis 1ou2 minutes... J'ai changé le paramètre 3 à 120 secondes sans trop savoir si c'était ça....

Merci


Il a bien pris en compte ton changement de paramétrage ?
Car en ce qui me concerne j'essaye de modifier le 201 (Temperature calibration) et j'ai l'impression que ce n'est pas pris en compte.
Image
Auteur:  dplein [ 03 Nov 2015 06:26 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Salut,
Il prend bien en compte mes changements mais en ce qui concerne la température j'en ai bavé...D'ailleurs je ne m'en sers pas (pas besoin)...et j'avais eu du mal à le calibrer car ce n'était pas très clair concernant la temp.....
Auteur:  Sweetyo [ 08 Nov 2015 21:27 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Havok a écrit:
dplein a écrit:Salut à tous,

Quelqu'un a t il investit dans le multisensor 6 d' aeon labs ???

Si oui, pourriez vous me dire comment faire pour faire remonter les relevés le plus souvent étant donné que je l'ai branché sur le 220 ???? En fait et entre autre, il reste pas mal de temps en mouvement alors qu'il ne se passe plus rien depuis 1ou2 minutes... J'ai changé le paramètre 3 à 120 secondes sans trop savoir si c'était ça....

Merci


Il a bien pris en compte ton changement de paramétrage ?
Car en ce qui me concerne j'essaye de modifier le 201 (Temperature calibration) et j'ai l'impression que ce n'est pas pris en compte.
Image


Bonjour
Même problème pour moi, j'essaye de modifier le 201 pour le descendre de 3°, mais pas encore trouvé la solution. Peux-tu nous aider?
Merci
Sweetyo
Auteur:  Havok [ 09 Nov 2015 08:38 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Il faut qu'on fasse un message au support eedomus en indiquant qu'on est pas tout seul a avoir le soucis.
Auteur:  stef31 [ 09 Nov 2015 08:56 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Sweetyo a écrit:Même problème pour moi, j'essaye de modifier le 201 pour le descendre de 3°, mais pas encore trouvé la solution. Peux-tu nous aider?


Je crois qu'il faut commencer par mettre le paramètre 252 à 0.
Auteur:  Havok [ 09 Nov 2015 11:41 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

haha bien vu stef31 !
Je vais essayer
Auteur:  Havok [ 09 Nov 2015 14:40 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Perdu... Le paramètre 252 est déja à 0...
Auteur:  stef31 [ 09 Nov 2015 15:00 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Havok a écrit:Perdu... Le paramètre 252 est déja à 0...


J'aurais du m'en douter, j'ai jamais de chance au jeu de hasard... :)
Auteur:  Havok [ 09 Nov 2015 15:03 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Bon je fais un mail au support en espérant avoir de la chance au jeu du hasard du ticket résolu :D
Auteur:  segersp [ 27 Nov 2015 22:44 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Etrange que l'appareil ne soit as étalonné d'usine.
Comment faites-vous pour étalonner la luminosité et la quantité d'UV ?
Auteur:  Havok [ 28 Nov 2015 12:51 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

On peut à priori modifier les valeurs avec la configuration zwave (du genre ajouter ou enlever des °C en fonction de la valeur réelle mesurée avec un thermomètre fiable placé au même endroit).
En l'occurence, le problème avec ce détecteur chez moi c'est que les valeurs ne sont pas prises en compte (et pourtant j'en ai 2).
Le support eedomus me renvoie vers AEON LABS.
Auteur:  Havok [ 01 Déc 2015 11:06 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Bon après contact avec AEON LABS et le support eedomus le problème de prise en compte du parametre de calibration de la température est résolu.

La taille du paramètre 201 est de 1 (et non pas de 2 comme définie par defaut). C'est normalement corrigé par le support eedomus. Sinon vous pouvez fixer vous même la taille à 1 quand vous envoyez la commande.

Concernant la valeur à envoyer elles est égale à ([Valeur exacte]-[Valeur mesurée par le capteur])*10

Par exemple si valeur mesurée = 19°C, valeur exacte = 20°C, donc calibration = (20-19)*10 = 10

Si cette valeur est positive (entre 1 et 100, soit +0,1°C à +10°C) il suffit d'envoyer cette valeur dans le paramètre 201
Par exemple si valeur mesurée = 19°C, valeur exacte = 20°C, donc calibration = (20-19)*10 = 10 donc parametre 201 = 10

Si cette valeur est négative (soit -0,1°C à -10°C) il faut envoyer la valeur [256-(valeur absolu*10)] dans le paramètre 201
Par exemple si valeur mesurée = 25,3°C, valeur exacte = 23,2°C, donc calibration = 256-|(23,2-25,3)|*10 = 235 donc parametre 201 = 235

Et pour comprendre plus facilement le principe :
1 -> +0,1°C
2 -> +0,2°C

20 -> +2°C

100 -> +10°C
101 -> -10°C

235 -> -2,1°C
236 -> -2°C
...
255 -> -0,1°C
Auteur:  Sweetyo [ 01 Déc 2015 20:05 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

J'ai contacté aussi Aeon Labs,pour pouvoir baissé la tempé de 3°
Leur réponse:
The most likely case for the EEDOMUS box is that they are utilizing the wrong number of bytes (size) being sent into the parameter setting which causes the setting to reset itself to 0.

It should be Parameter 201 [1 byte dec]: 225 = (255 - 30) which will set an offset of -3 degrees.


Havok je ne sais pas si cela conforte ton mail mais pour moi, c'est du chinois.
Comme je débute dans la domotique pourrais-tu m'aider?
T° mesurée 19.5
T° sensor 22.3
donc si je reprends ton post
256-(19.5-22.3)*10=228
donc mon paramètre 201 est "228"
C'est après que ça coince, ou et comment entrer ce parametre?
Merci de tes conseils.
Auteur:  Sweetyo [ 01 Déc 2015 20:40 ]
Sujet du message:  Re: Réglages multisensor 6

Sweetyo a écrit:J'ai contacté aussi Aeon Labs,pour pouvoir baissé la tempé de 3°
Leur réponse:
The most likely case for the EEDOMUS box is that they are utilizing the wrong number of bytes (size) being sent into the parameter setting which causes the setting to reset itself to 0.

It should be Parameter 201 [1 byte dec]: 225 = (255 - 30) which will set an offset of -3 degrees.


Havok je ne sais pas si cela conforte ton mail mais pour moi, c'est du chinois.
Comme je débute dans la domotique pourrais-tu m'aider?
T° mesurée 19.5
T° sensor 22.3
donc si je reprends ton post
256-(19.5-22.3)*10=228
donc mon paramètre 201 est "228"
C'est après que ça coince, ou et comment entrer ce parametre?
Merci de tes conseils.


Alors je me réponds
Merci Havok la formule à l'air de fonctionner.

Pour ceux que cela intéresse.
La commande Get
Get.jpg
Get.jpg (48.01 Kio) Consulté 18320 fois


La commande Set:
Set.jpg
Set.jpg (56.69 Kio) Consulté 18320 fois


Cela donne:
Historique.jpg
Historique.jpg (45.99 Kio) Consulté 18320 fois


Pour le moment cela fonctionne, a voir dans la durée.