Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3065 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | teewee [ 09 Sep 2015 20:51 ] |
Sujet du message: | Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Bonjour à tous, Suite à mon installation de mon module FGD-212 avec un poussoir double, je n'arrive à rien faire avec le 2eme bouton poussoir. Mon montage correspond à celui que je décris dans mon précédent post ici : ![]() Le 2eme poussoir est branché avec la phase dérivé du poussoir 1 et un fil entre la 2eme borne du bouton et la borne S2 du module. J'ai activé le paramètre 28 "Fonction d’activation de scènes" qui visiblement envoie des paramètres à la box. Plus d'info ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... 2-scenesID J'ai ensuite ajouté une valeur "26" dans la config du module sur ma box et créé une règle qui fonctionne par ailleurs (avec un autre déclencheur, aucun souci). J'ai essayé avec toutes les valeurs de S2 (22,23,24,25,25), j'ai aussi essayé avec "ID22" comme valeur, pour essayer : rien Quand j'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Une idée de ce que j'ai merdé ? La box n'est pas compatible ? J'ai vu passer des infos sur une histoire de "groupe 2" mais j'y comprends pas grand chose. Merci de vos aides sur ce dossier épineux ! |
Auteur: | Alphonse Magova [ 09 Sep 2015 23:37 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Tu est sûr que ton 2ème interrupteur est bien connecté en S2? Ce qui ne correspondrait pas au schéma que tu présente au dessus. Tu as combien de fils qui arrivent de tes interrupteurs vers le Fibaro? -3 dont 1 qui arrive sur L, 1 qui arrive sur S1 (bouton1?) et un qui arrive sur S2 (bouton2?) ou -2 dont 1 qui arrive sur L, 1 qui arrive sur S1 (bouton 1 et 2 en parallèle comme le schéma) |
Auteur: | teewee [ 10 Sep 2015 12:47 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
J'en ai 3 : - 1 sur L, dérivé sur les borniers rouges des 2 boutons du poussoirs. - 1 sur S1, venant du 1er bouton, branché sur le bornier blanc du 1er bouton poussoir. - 1 sur S2, venant du 2eme bouton, branché sur le bornier blanc du 2eme bouton poussoir. Sx et N sont ponté, le ~ est branché sur la lampe. Niveau branchement, ca devrait être bon, d'apres ce que j'en comprends. |
Auteur: | Alphonse Magova [ 10 Sep 2015 18:19 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Oui ton branchement est correct, donc c'est au niveau de l'eedomus qu'il va falloir regarder. J'ai jamais regardé comment ajouter des scènes donc je ne peut pas t'aider, mais tu n'est pas seul apparemment! http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=17200 |
Auteur: | teewee [ 10 Sep 2015 19:17 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Le support Eedomus passe dans le coin de temps en temps ou jamais ? |
Auteur: | Alphonse Magova [ 10 Sep 2015 19:22 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Joker ![]() |
Auteur: | teewee [ 10 Sep 2015 20:39 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
bon, je suis dans la mouise, quoi. Ca existe, un outil pour analyser les frame z-waze qui se balade dans la maison, que je vois ce qui est lancé par le bouton et ce qui est lu par la box. Un sorte de WireShark du zwaze ? |
Auteur: | teewee [ 11 Sep 2015 21:50 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Up Personne n'a d'idée ? ![]() |
Auteur: | Arno [ 15 Déc 2015 18:14 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Bonjour, Je suis exactement dans la même situation, pas moyen d'utiliser S2 sur mon FGD 212. Pas de solution en vue ? Quelqu'un dans la même configuration (eedomus + FGD-212) a-t-il réussi à utiliser S2 ? |
Auteur: | tchex [ 16 Déc 2015 09:55 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Bonjour, J'ai exactement le même souci : impossible de faire fonctionner S2. J'ai passé beaucoup de temps à faire et défaire les branchements, et à modifier les paramètres dans l'eedomus.. sans succès. (J'ai suivi les instructions de ce post http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1714&p=15408&hilit=dimmer+S2#p15408 avec le paramètre 28) Je rencontre aussi 2 autres soucis avec ces modules (j'en ai 4) : - ils refusent parfois de s'allumer (physique et via eedomus) : ils s'allument très brièvement puis s'éteignent. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour que ça marche. - ils se mettent à clignoter plusieurs secondes de façon aléatoire, sans raison apparente. Ces 2 soucis viennent vraisemblablement des modules car ils sont décrits dans les forum de fibaro ("disco effect" pour le second) Pour S2 je pense que ça vient de la box eedomus. J'avais contacté le support sur ce sujet (qui m'avait bien dépanné sur l'intégration de ces modules qui était initialement problématique car la box ne gérait pas bien le 'secure') mais je n'avais pas eu de retour. Quelqu'un a les mêmes problèmes que moi ? Ou encore mieux, des solutions ? Pour info, j'ai 4 modules, tous avec des lampes halogènes, pas de bypass. Boutons poussoirs en va et vient. |
Auteur: | Arno [ 16 Déc 2015 14:19 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Pour ma part, le FGD 212 est en remplacement d'un télérupteur et le fonctionnement avec les poussoirs est un peu aléatoire, avec parfois des extinctions intempestives, des allumages récalcitrants... C'est pourquoi je voulais essayer d'utiliser le lancement de scénarios avec S2, pour voir si ça permettais de contourner les dysfonctionnements lors du pilotage direct du module par les interrupteurs. Malheureusement, pour l'instant c'est sans succès. |
Auteur: | Fredy017 [ 07 Oct 2016 16:04 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
Bonjour, j'ai réussi a faire marché le S2 avec une prise grenwave. Par contre un branchement différent pour le S2. Poussoir branché entre le SX et S2. Quand on clique dessus affiche 30% donc la valeur et 30 et n'allume pas la lampe du S1. Bizarre mais fonctionne. Je vais voir coté paramètre du FGD 212. Voilà pour l'instant dans mes recherches. Bonne journée Désolé pour la joie, ça a fonctionné mais plus du tout. a suivre |
Auteur: | Kerbil [ 15 Jan 2017 18:25 ] |
Sujet du message: | Re: Fibaro FGD 212 + S2 + "SceneID" |
bonjour, je viens d'installer un module FDG 212 avec les 2 entrées câblées je voudrais savoir si vous avez une solution pour ne plus avoir la valeur 30 à chaque appui sur S2. je voudrais programmer s2 pour la commande d'un futur eclairage; merci d'avance box eedomus |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |