Auteur: | Oliv85 [ 17 Juin 2015 17:19 ] |
Sujet du message: | 1er Contact Sec FGS 222 ne fonctionne pas |
Bonjour à tous, Je viens de migrer un FGS 222 dont j'utilisais uniquement le IN/Q1 pour commander un moteur de porte de garage sectionelle. J'ai remplacé ce module par un FGS 221. Le FGS 222 a été installé sur un portail CAME dont j'utilise les fonction ouvrir/fermer et ouvrir en mode piéton via deux contact sec. J'utilise donc IN/Q1 pour l'ouverture totale et IN/Q2 pour le mode piéton. J'ai donc fais une exclusion du module de mon moteur FAAC pour le réinstaller sur le CAME après inclusion. Lorsque je fais le contact bref sur IN/Q1, j'entend bien le relais dans le FGS 222 mais rien ne se passe sur le portail ni au multimètre. Par contre la commande IN/Q2 fonctionne très bien sur le portail et je constate le contact sec sur le multimètre. Le câblage est bon et les paramètres de configuration du module aussi. Avez-vous une idée du problème ? Olivier |
Auteur: | stef31 [ 18 Juin 2015 06:52 ] |
Sujet du message: | Re: 1er Contact Sec FGS 222 ne fonctionne pas |
Si lorsque le relais se ferme, tu n'as pas de variation à l'ohmètre, c'est que le sortie est H.S. (c'est curieux d'entendre le claquement du relais et que celui-ci soit H.S.). Par contre, as tu une tension aux bornes de Q1 (relais ouvert ou fermé)? |
Auteur: | Oliv85 [ 18 Juin 2015 09:37 ] |
Sujet du message: | Re: 1er Contact Sec FGS 222 ne fonctionne pas |
Il me parait bizarre que je doive avoir une tension au borne de Q1 puisque je l'utilise en contact sec. A part générer un contact qu'elle serait l’intérêt d'avoir une tension ? |
Auteur: | stef31 [ 18 Juin 2015 09:47 ] |
Sujet du message: | Re: 1er Contact Sec FGS 222 ne fonctionne pas |
En fait, c'est de savoir si tu as une tension sans débrancher les fils en provenance de ta centrale de commande. Si tu n'as pas de tension, cela ne peut pas fonctionner car ta boucle n'est pas alimentée. |