Auteur: | Oliv85 [ 12 Juin 2015 13:52 ] |
Sujet du message: | Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
Bonjour à tous, Ce sera mon premier post sur ce forum même si je suis celui-ci depuis quelques mois pour réaliser mon installation domotique. Alors voila ma question : J'ai suivi ce tutoriel => http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... rique.html pour domotiser l'ouverture de mon portail. Je souhaité maintenant connaître le retour d'état de mon portail en utilisant un capteur FGBS-001 et les contacts ouvert ou fermé qui me sont renvoyé par le moteur CAME BX243. Par contre en lisant la doc du moteur CAME la connexion accessoire est en 24 VAC lorsque le moteur est sous tension et 24 VDC lorsqu'il est sur batterie. Sur la doc le module FGBS est alimenté en 9-30V DC ±10%. Pensez-vous que je puisse l'alimenter avec du 24 VAC ? Merci pour votre aide. Olivier |
Auteur: | jjd [ 13 Juin 2015 12:22 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
Bonjour, Non, alimenter en alternatif alors que c'est prévu en continu, cela risque gros pour le matos. Tu mets simplement un redresseur pour convertir en VDC. http://www.gotronic.fr/art-pbr104-1748.htm (au hasard), pour moins de 2 €. jjd |
Auteur: | Oliv85 [ 15 Juin 2015 10:21 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
Merci pour ton retour. Je vais commander un pont de diode. Olivier |
Auteur: | arlieris [ 15 Juin 2015 11:28 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
Moi j'ai des moteurs FAAC, et le revendeur m'a déconseillé de me brancher sur la sortie d'alimentation des accessoires en 24V car le courant n'était pas très élevé, du genre 100mA. Pour le coup , je vais connecté une alimentation 12V de spot led sur l'alim 220V de la carte, le tout dans un boitier étanche et le tour seras joué. |
Auteur: | Oliv85 [ 15 Juin 2015 13:08 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
J'avais bien pensé aussi à une alimentation externe mais ça m'embête de remettre une alim en plus juste pour alimenter un petit module. Pour les moteurs FAAC j'ai ça pour les portes sectionnelles et je me suis connecté sur l'alimentation 24V du bornier avec un module FGS 221. Ca marche nickel, mais c'est en VDC... |
Auteur: | arlieris [ 15 Juin 2015 15:49 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
Je te comprends , mais je préfère jouer la sécurité personnellement. Au moins je sais qu'en rajoutant une alim led 220V-12V sur l'alim de la carte, je ne risque pas de la griller et en plus d'être en continu. |
Auteur: | jjd [ 16 Juin 2015 11:14 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
> arlieris +1 Moi aussi j'ai des moteurs FAAC, et je pense que le branchement d'accessoire en 24 VDC est prévu initialement pour connecter une ampoule pour signaler que le portail va s'ouvrir ou se fermer. Perso (et ce n'est que mon avis), j'ai toujours privilégier la sécurité, et je n'hésite pas a rajouter un élément pour ne plus être ennuyer a long terme. En électricité, la limite peut être très étroite entre "ca fonctionne" et "ca mer .." de temps en temps". |
Auteur: | Oliv85 [ 17 Juin 2015 16:59 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
Tout est installé depuis hier soir (enfin presque)... Mes deux moteurs FAAC ont chacun leur module FGS 221 connecté sur l'alimentation accessoire en 24V DC des moteurs et ça marche nickel. L'un des deux remplace un FGS 222 que j'avais alimenté en 220V. Ce module est parti sur un des deux portails CAME à l'extérieur. Pour ce qui est du FGBS-001, J'ai repiqué la connexion batterie en 24V DC du secours du moteur pour alimenter le module et c'est nickel. Du coup avec les relais de fin de courses ça me permet de connaître l'état du portail. Reste à trouvé une solution pour alimenter le second module pour l'autre portail... |
Auteur: | igloox [ 17 Mars 2016 00:20 ] |
Sujet du message: | Re: Alimentation FGBS-001 en 24 VAC |
Bonjour, J'ai aussi un came bx-243, peux tu m'indiquer ton câblage exacte pour le IN1 et le ground sachant que tu as pris l'alim sur les batteries? D'avance merci... |