J'ai 2 capteurs de température Everspring ST814, les valeurs de températures descendent parfois soudainement à zéro et ensuite reprennent leurs valeurs.
Ces capteurs fonctionnent sans soucis sur d'autres box.
Est-ce que d'autres membres on eu ce problème? et comment les éviter?
En vous remerciant d'avance.

Pièces jointes:
Defaut ST814.jpg
Capture écran graphes
Defaut ST814.jpg (90.72 Kio) Consulté 4613 fois
Auteur:  JT28 [ 15 Mars 2012 21:33 ]
Sujet du message:  Re: ST814, problème température descend à zéro

Bonsoir,

J'ai le même pb ! 1 ou 2 fois par jour.
Auteur:  sjhp [ 16 Mars 2012 00:19 ]
Sujet du message:  Re: ST814, problème température descend à zéro

Super, je me sens moins seul tout à coup :-)
Auteur:  khazai [ 16 Mars 2012 07:33 ]
Sujet du message:  Re: ST814, problème température descend à zéro

J'ai eu aussi ce souci, plusieurs fois par jour. Et au début, ça ne le faisais pas. Et la je viens de voir, ça me le fait plus. Peut-être depuis la dernière mise à jour et l'optimisation du réseau z-wave
Auteur:  support_eedomus [ 16 Mars 2012 11:02 ]
Sujet du message:  Re: ST814, problème température descend à zéro

Bonjour,

merci de nous avoir remonté ce problème.

Nous avons réussi à le reproduire et à en identifier la cause: des trames radios incorrectes.

Nous venons de publier un patch à l'instant sur l'ensemble des box, n'hésitez pas à nous signaler si des températures à 0 remontaient encore.

Si vous souhaitez "dépolluer" vos historiques, n'hésitez pas à utiliser la fonction de tri de l'historique des valeurs puis le bouton suppression (vous pouvez sélectionner plusieurs lignes avec la touche shift de votre clavier)

Bien cordialement

eedomus_tri_temperature.png
eedomus_tri_temperature.png (7.86 Kio) Consulté 4588 fois
Auteur:  sjhp [ 16 Mars 2012 12:47 ]
Sujet du message:  Re: ST814, problème température descend à zéro

Merci pour le patch!
Dernier passage à zéro: 9h24
Pour le moment rien à signaler, mais en cas de chute, je posterai :mrgreen: