Auteur: | Topjohn [ 05 Mars 2015 20:51 ] |
Sujet du message: | Philio PAN-04-1 et interrupteur |
Bonjour, J'ai un module Philio Pan 04-1 que j'ai relié sur mes lumières du salon et raccordé à un inter. J'arrive pas à faire fonctionner l'interrupteur, quand j’appuie dessus il ne se passe rien. La doc est tout en anglais et je comprend rien du tout aux histoires de CLASS-configuration. Alors c'est con, car j'ai un module qui est juste pilotable par ma box, pas très pratique pour allumer la lumière quelqu'un as déjà eu le problème ? |
Auteur: | Topjohn [ 06 Mars 2015 07:36 ] |
Sujet du message: | Re: Philio PAN-04-1 et interrupteur |
J'ai beau chercher, sur le forum ou sur le net, je ne trouve aucune info en français la dessus. Helppppp |
Auteur: | Topjohn [ 06 Mars 2015 16:52 ] |
Sujet du message: | Re: Philio PAN-04-1 et interrupteur |
Je me répond à moi même, Il s'avère que j'ai un courant de fuite créé par mon vas et vient, c'est ça la source du problème. j'ai intercalé un inter sur le module et la il fonctionne correctement, ce qui veux bien dire que c'est ce courant de fuite qui fout la zone. Reste à savoir comment annuler ce courant de fuite de presque 9V qui doit surement être du à la médiocrité des inters Neptune de chez Legrand. Je suis preneur de toutes propositions |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |