Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Module everspring HAC01
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=1654
Page 1 sur 1
Auteur:  anne-marie [ 13 Avr 2014 08:46 ]
Sujet du message:  Module everspring HAC01

Bonjour
J'ai installé ce module avant l'interrupteur dans mon circuit existant.
L'inclusion s'est faite sans problème sauf que:
    la lumière reste éteinte
    Le module apparaît comme ON sur l'interface
    Je n'ai pas la possibilité de le passer sur OFF car il n'y a qu'une position. Par contre, il y a bien 2 valeurs
Ce qui me chiffonne, c'est qu'il est écrit dans la notice qu'il faut brancher le marron et le bleu sur AC power Input. Or derrière un interrupteur, il y a normalement l'arrivée de la phase et le départ vers la lampe et parfois le neutre qui ne fait que passer. Pour ma part je n'ai que 2 fils.
Me suis-je trompée dans l'installation?
Auteur:  anne-marie [ 18 Avr 2014 17:19 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Suis-je la seule à avoir acheté ce module?
Auteur:  brunold [ 18 Avr 2014 21:02 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Bonsoir,

ce module doit être alimenté en 220V par une phase et un neutre.
De plus, ce module ne sert que de télécommande à un autre module z-wave.
Auteur:  anne-marie [ 18 Avr 2014 21:09 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Merci pour la réponse.
Donc, ce module ne doit pas être mis derrière un interrupteur mais derrière une prise?
Le terme "Manual switch input" de la notice prête à confusion...
Auteur:  brunold [ 18 Avr 2014 21:18 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Non, il doit être raccordé derrière un interrupteur. Il faut juste avoir le neutre.
Il permet de transformer un interrupteur en télécommande z-wave.
Pour le raccordement, si j'ai bien compris, le marron sur la phase, le bleu sur le neutre et les 2 fils blancs sur l'interrupteur.
Auteur:  anne-marie [ 18 Avr 2014 21:36 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Donc, c'est mort pour l'interrupteur en question.
J'en ai un autre, où passent le rouge et le neutre. Donc 2 fils rouges et 2 fils bleus qui sortent du mur (dont les bleus reliés par un domino).
Je raccorde donc les 2 fils rouges au marron, les 2 fils bleus au bleu ?
Auteur:  brunold [ 18 Avr 2014 22:17 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Avant de raccorder, il serait bien de savoir quelle est la phase rouge qui est sur le même disjoncteur que les 2 neutres.
Auteur:  anne-marie [ 21 Avr 2014 11:25 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

brunold a écrit:Non, il doit être raccordé derrière un interrupteur. Il faut juste avoir le neutre.
Il permet de transformer un interrupteur en télécommande z-wave.
Pour le raccordement, si j'ai bien compris, le marron sur la phase, le bleu sur le neutre et les 2 fils blancs sur l'interrupteur.

Si on suit ce principe, à quoi sont connectés les fils qui arrivent sur la lampe?
Pour les blancs, n'est-ce pas plutôt:
- un blanc vers l'interrupteur, l'autre vers la lampe
- Un fil entre les bornes libres de l'interrupteur et de la lampe.
Je suppose que je peux aussi brancher les 2 fils blancs sur ma lampe et ne pas utiliser d'interrupteur?

En fait, j'ai un peu peur de le faire cramer...
Auteur:  anne-marie [ 21 Avr 2014 11:29 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Je viens de comprendre un de tes précédents messages. Tu veux dire que ma lampe doit elle aussi avoir avoir un module (lequel?) qui sera controlé par mon HAC01?
Bon sang, ça fait cher l'installation :roll:
Auteur:  gusdelamort [ 22 Avr 2014 16:19 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Utilise le dimmer de fibaro, il permet sans neutre derrière son interrupteur de faire le on / off avec retour d'état sur une lampe
Auteur:  anne-marie [ 22 Avr 2014 16:40 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

J'ai le BENEXT - Module Variateur Z-Wave encastrable avec mesure d'énergie qui est l'équivalent je crois.
Sauf qu'à force de défaire et refaire car j'avais du mal à l'installer, j'ai perdu les minuscules vis :cry:
Auteur:  Nico33 [ 23 Avr 2014 08:35 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

@Anne-Marie : Je l'ai aussi et je l'entends légèrement grésiller lorsque la lampe est allumée. Est-ce ton cas ?
Et pour info, il n'absorbe pas la même puissance que le Fibaro qui monte (de tête) à 500 W alors que le Benext s'arrête à 120W.
Auteur:  anne-marie [ 23 Avr 2014 09:44 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

@nico33
Oui, ça m'a fait aussi ce grésillement sur un interrupteur mais pas l'autre. C'est pas top.
Sinon, ça ne me gêne pas qu'il s’arrête à 120W vu que c'est pour une seule lampe.
Auteur:  Nico33 [ 23 Avr 2014 12:48 ]
Sujet du message:  Re: Module everspring HAC01

Pour celui où il avait le grésillement, c'était une lampe très basse consommation ? Genre une dizaine de W ?
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure